9.4 地下排水设施水力计算
9.4.1 渗沟沟底设在不透水层上或不透水层内,且不透水层的横向坡度较小时,可采用地下水自然流动速度近于零的假设,按式(9.4.1-1)~式(9.4.1-4)计算单位长度渗沟由沟壁一侧流入沟内的流量,如图9.4.1所示。当水由两侧流入渗沟内时,上述渗沟流量应乘以2。
	
	式中:Qs——单位长度渗沟一侧沟壁的地下水渗入量[m3/(s·m)];
	          hc——含水层内地下水位的高度(m);
	          hg——渗沟内的水流深度(m);当渗沟底位于不透水层内,且渗沟内水面低于不透水层顶面时,按式(9.4.1-2)取用;
	          kh——含水层材料的渗透系数(m/s),见表6.2.5;
	          Ls——地下水位受渗沟影响而降落的水平距离(m),可按式(9.4.1-3)确定;
	          Io——地下水位降落曲线的平均坡度,可按含水层材料的渗透系数由近似公式(9.4.1-4)估算。
	
	图9.4.1 不透水层坡度平缓时的渗沟流量计算
	1-渗沟;2-地下水位;3-地下水降落曲线
9.4.2 渗沟沟底距不透水层顶面较远时,位于含水层内的单位长度渗沟的流量Qs可按式(9.4.2)计算确定,如图9.4.2所示。
	
(9.4.2)
	    式中:Ll——两相邻渗沟间距之半(m);
	          hs——渗沟位置处地下水位的下降幅度(m)。
	
	图9.4.2 渗沟沟底距不透水层顶面较远时渗沟流量的计算
	1-原地下水位;2-降低后地下水位;3-渗沟
9.4.3 不透水层的横向坡度较陡时,可按式(9.4.3)计算单位长度渗沟由沟壁一侧流入沟内的流量Qs,如图9.4.3所示。
Qs=khihhs (9.4.3)
	9.4.4 渗沟水力计算应符合以下规定:
	    1 盲沟(填石渗沟)泄水能力Qc应按式(9.4.4-1)计算。
	
(9.4.4-1)
	    式中:w——渗透面积(m2);
	         km——紊流状态时的渗流系数(m/s),当已知填料粒径d(cm)和孔隙率n(%)时,按式(9.4.4-2)计算,也可参考表9.4.4确定。
	
(9.4.4-2)
	
	图9.4.3 不透水层的横向坡度较陡时的渗沟流量计算
	1-原地下水位;2-不透水层;3-坡面;4-设渗沟后地下水位;5-渗沟
	    设每颗填料均为球体(体积= 
πd3),则N颗填料的平均粒径d(cm)可按式(9.4.4-3)计算。
	
(9.4.4-3)
	    式中:γs——填料固体粒径的重度(kN/m3);
	          G——N颗填料的重力(kN)。
	表9.4.4 排水层填料渗透系数
	
	2 洞(管)式渗沟的泄水能力Qc应按式(9.2.2)计算。
	9.4.5 渗沟埋置深度h2,应按式(9.4.5)计算,如图9.4.5所示。
h2=Z+p+ε+f+h3-h1 (9.4.5)
	    式中:h2——渗沟埋置深度(m);
	          Z——沿路基中线的冻结深度(m),非冰冻地区取0;
	          p——冻结地区沿中线处冻结线至毛细水上升曲线的间距,可取0.25m;非冰冻地区路床顶面至毛细水上升曲线的距离,可取0.5m;
	          ε——毛细水上升高度(m);
	          f——路基范围内水力降落曲线的最大高度(m),与路基宽度B0及I0有关,可近似取f=B0/I0;
	          h3——渗沟底部的水柱高度(m),一般取0.3~0.4m;
	          h1——自路基中线顶高计算的边沟深度(m)。
	
	图9.4.5 渗沟埋置深度计算
	H-地下水位高度;H0-隔水层高度;m1-渗沟边缘至路基中线的距离
	9.4.6 渗井计算应符合以下规定:
	    1 位于含水层内的单位长度渗井的流量Qs应按式(9.4.6-1)计算确定(图9.4.6)。
	
(9.4.6-1)
	
图9.4.6 含水层内渗井的流量计算
	    式中:hj——井内水深(m);
	          hd——地下水位高于井底的高度(m);
	          R——影响半径(m),可根据抽水试验确定,或用下列经验公式计算:
	
S——抽水降深(m),即地下水位与井内水位的高差,对于渗水井:
S=hj-hd
	          r0——渗井半径(m)。
	    2 可据渗井的最大排水量(设计流量Qs),按式(9.4.6-2)估算渗井孔径D。
	
  (9.4.6-2)
	    式中:Qs——设计流量(m3/s)。
	    3 当需要排除的水量较多,单个井点的孔径又不宜过大时,可采取群井分担排水,井点的数量可按式(9.4.6-3)估算,且平面间距不宜大于两倍影响半径(2R)。
	
(9.4.6-3)
	    式中:N——井点的数量(个);
	          W——降低地下水所需的总排水量(m3);
	         tp——达到预定下降水位所需的排水时间(h);
	         Qs——单井的排水能力(m3/h);
	         β——群井的相互干扰系数,一般取0.24~0.33。
顶部
- 上一节:9.3 泄水口水力计算
 - 下一节:附录A 各种排水构造物用圬工材料强度要求
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 总体要求
 - 4 路界地表排水
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 路面表面排水
 - 4.3 中央分隔带排水
 - 4.4 起高段排水
 - 4.5 坡面排水
 - 5 路面内部排水
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 路面边缘排水系统
 - 5.3 排水基层
 - 5.4 排水垫层
 - 6 路界地下排水
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 地下水勘察
 - 6.3 地下排水设施
 - 7 公路构造物、下穿道路及沿线设施排水
 - 7.1 桥面排水
 - 7.2 桥(涵)台和支挡构造物排水
 - 7.3 隧道排水
 - 7.4 下穿道路排水
 - 7.5 沿线设施排水
 - 8 特殊地区及特殊路段排水
 - 8.1 多年冻土地区
 - 8.2 膨胀土地区
 - 8.3 黄土地区
 - 8.4 盐渍土地区
 - 8.5 滑坡路段
 - 8.6 水环境敏感路段
 - 9 水文与水力计算
 - 9.1 水文计算
 - 9.2 沟和管的水力计算
 - 9.3 泄水口水力计算
 - 9.4 地下排水设施水力计算
 - 附录A 各种排水构造物用圬工材料强度要求
 - 附录B 各种沟管的水力半径和过水断面面积计算表
 - 附录C 开口式泄水口截流率计算诺谟图
 - 本规范用词用语说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475