4.4 负荷计算
4.4.1 方案设计阶段,各类教育建筑的负荷计算可采用单位指标法。当不设空调时,各类教育建筑的单位面积用电指标可按表4.4.1取值;当有空调时,宜根据具体需求综合计算。
	表4.4.1 不设空调的教育建筑的单位面积用电指标
	
	    注:1 表中实验楼为普通教学实验楼,高等学校理工类科研实验楼的单位面积用电指标需按具体实验工艺要求确定;
	        2 表中未包括的中小学劳技教室,劳技教室用电指标需根据实际功能需求确定。
	4.4.2 初步设计及施工图设计阶段,各类教育建筑的负荷计算宜采用需要系数法。各类教育建筑主要负荷的需要系数和照明负荷宜根据建筑的规模确定;其他负荷宜按该类负荷的台数或负荷量的大小确定。
	4.4.1 教育建筑方案设计阶段,负荷计算可以采用单位指标法,并结合工程的具体情况乘以不同的同时系数。根据调研,同类教育建筑由于其所在学校的等级、类别的不同,办学模式和机制不同,以及有无空调等因素,其单位面积用电指标(W/m2)相差较大,设计要根据具体情况确定。
	    根据目前的用电水平和装备标准,当无空调负荷时,设计可根据本规范表4.4.1给出的指标进行确定。考虑地区气候的差异,由于严寒和寒冷地区各类单体建筑需要设置电热风幕,因此对严寒和寒冷地区,尤其是严寒地区,建议取用电指标偏上限数据。如果食堂采用营养配餐公司送餐机制,不设厨房设备炒菜做饭,仅有照明、通风负荷和少量加热设备,其用电指标建议取偏下限数据。
	    对于全楼设有空调的教育建筑,表2给出了采用常见空调形式时,教育建筑的单位面积空调用电指标。但表2和本规范的表4.4.1不能理解为简单相加,特别是当建筑仅部分场所设有空调或不同场所采用不同空调系统时,需根据具体情况调整确定。
	表2 教育建筑的单位面积空调用电指标
	
4.4.2 初步设计和施工图设计阶段,负荷计算优先采用需要系数法。各类教育建筑主要用电设备的需要系数见表3。采用此法计算,确定该建筑配变电所的计算负荷时,需再乘以有功、无功同时系数(可以分别取0.8~1和0.93~1)。
	表3 教育建筑的主要用电设备的需要系数
	
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和代号
 - 2.1 术语
 - 2.2 代号
 - 3 校园电气总体设计
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 供配电系统总体设计
 - 3.3 智能化系统总体设计
 - 4 供配电系统
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 负荷分级
 - 4.3 供配电系统
 - 4.4 负荷计算
 - 4.5 自备电源
 - 5 低压配电
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 低压配电系统
 - 5.3 导体选择
 - 5.4 低压电器的选择
 - 5.5 低压配电线路保护
 - 5.6 电击防护
 - 5.7 特低电压配电系统
 - 5.8 配电系统谐波抑制
 - 6 配电线路布线系统
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 专用实验室布线要求
 - 6.3 特殊场所布线要求
 - 6.4 电气竖井
 - 7 常用教学和实验设备配电
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 电子计算机
 - 7.3 多媒体设备
 - 7.4 生物、化学实验设备
 - 7.5 电力、电子实验设备
 - 7.6 大型实验设备
 - 8 电气照明
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 照明标准
 - 8.3 照明方式与种类
 - 8.4 照明光源、灯具及附件
 - 8.5 照明控制
 - 8.6 应急照明
 - 9 防雷与接地
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 建筑物防雷
 - 9.3 接地
 - 9.4 等电位联结
 - 9.5 雷击电磁脉冲防护
 - 10 校园信息设施系统
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 通信系统
 - 10.3 信息网络系统
 - 10.4 综合布线系统
 - 10.5 有线电视及卫星电视接收系统
 - 10.6 广播系统
 - 10.7 信息导引及发布系统
 - 11 校园信息化应用系统
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 信息化应用管理系统
 - 11.3 数字化图书馆系统
 - 11.4 学校门户网站
 - 11.5 智能卡应用系统
 - 11.6 校园网安全管理系统
 - 12 校园公共安全系统
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 火灾自动报警系统
 - 12.3 安全技术防范系统
 - 12.4 应急响应系统
 - 13 电气设备抗震安全
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 电气设施选址及布置
 - 13.3 电气设备的抗震措施
 - 14 电气节能
 - 14.1 供配电系统的节能
 - 14.2 照明系统的节能
 - 14.3 建筑电气设备的节能
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475