3.1 一般规定
	3.1.1 校园电气总体设计应与校园总体规划相协调,并应根据学校的规模和发展规划,在满足近期使用要求的同时,兼顾未来发展的需要。
	3.1.2 校园电气总体设计应根据学校的等级及类型,满足校园内不同性质建筑物的使用要求。
	3.1.3 校园电气总体设计应根据各地区的气候和地域差异、经济技术的发展水平,合理规划确定建筑电气相关系统。
	3.1.4 校园电气总体设计应符合现行国家标准《城市配电网规划设计规范》GB 50613、《供配电系统设计规范》GB 50052、《智能建筑设计标准》GB/T 50314和《城市工程管线综合规划规范》GB 50289等的有关规定。
条文说明
    3.1.1 校园电气总体设计需要与校园总体规划相配套,只有与学校总体规划相协调,才能使电气系统总体设计的年限、内容、目标和实施进度与学校总体发展同步,使土地使用、资源条件、环境保护及与其他工程设施之间的矛盾和影响得到有效的协调和解决。校园建筑电气总体设计既要满足近期使用要求,又要兼顾未来发展的需要。尤其是在学校总配变电所(站)的总体设计中,需要考虑适当预留发展用地或发展空间。
3.1.2 本条规定了校园电气总体设计需统筹考虑的因素及要求。学校的等级及类型见总则第1.0.2条的条文说明。在一所学校中,因建筑物的性质、高度、规模及使用要求等的不同,其用电负荷等级、负荷密度及对智能化系统的要求也不尽相同。校园电气总体设计需要统筹考虑,满足教学、实验、科研和学生生活与活动的使用要求。
- 上一节:3 校园电气总体设计
 - 下一节:3.2 供配电系统总体设计
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和代号
 - 2.1 术语
 - 2.2 代号
 - 3 校园电气总体设计
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 供配电系统总体设计
 - 3.3 智能化系统总体设计
 - 4 供配电系统
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 负荷分级
 - 4.3 供配电系统
 - 4.4 负荷计算
 - 4.5 自备电源
 - 5 低压配电
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 低压配电系统
 - 5.3 导体选择
 - 5.4 低压电器的选择
 - 5.5 低压配电线路保护
 - 5.6 电击防护
 - 5.7 特低电压配电系统
 - 5.8 配电系统谐波抑制
 - 6 配电线路布线系统
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 专用实验室布线要求
 - 6.3 特殊场所布线要求
 - 6.4 电气竖井
 - 7 常用教学和实验设备配电
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 电子计算机
 - 7.3 多媒体设备
 - 7.4 生物、化学实验设备
 - 7.5 电力、电子实验设备
 - 7.6 大型实验设备
 - 8 电气照明
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 照明标准
 - 8.3 照明方式与种类
 - 8.4 照明光源、灯具及附件
 - 8.5 照明控制
 - 8.6 应急照明
 - 9 防雷与接地
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 建筑物防雷
 - 9.3 接地
 - 9.4 等电位联结
 - 9.5 雷击电磁脉冲防护
 - 10 校园信息设施系统
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 通信系统
 - 10.3 信息网络系统
 - 10.4 综合布线系统
 - 10.5 有线电视及卫星电视接收系统
 - 10.6 广播系统
 - 10.7 信息导引及发布系统
 - 11 校园信息化应用系统
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 信息化应用管理系统
 - 11.3 数字化图书馆系统
 - 11.4 学校门户网站
 - 11.5 智能卡应用系统
 - 11.6 校园网安全管理系统
 - 12 校园公共安全系统
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 火灾自动报警系统
 - 12.3 安全技术防范系统
 - 12.4 应急响应系统
 - 13 电气设备抗震安全
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 电气设施选址及布置
 - 13.3 电气设备的抗震措施
 - 14 电气节能
 - 14.1 供配电系统的节能
 - 14.2 照明系统的节能
 - 14.3 建筑电气设备的节能
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475