11.3 加药间及药品贮存
11.3.2 不同加药装置(加药泵、药液桶)之间的净距离不宜小于0.80m,加药间操作、运输通道的宽度不得小于1.00m。不同加药装置应设置明显标志。
11.3.3 化学药品贮存库的面积应根据当地化学药品的供应和运输条件等因素确定,但不得少于15d的浴池需求量,其贮存应符合下列规定:
1 不同品种的化学药品应分开放置,并应设置化学药品名称标志,相互之间的距离应符合化学药品产品说明的规定,并不宜小于1. 00m;
2 化学药品应存放在柜架内或高于地面不少于0.10m的垫板上,不得堆放在地面上;
3 存放化学药品的容器应有清晰明显的药品名称、成分、有效期、存放要求和标志;
4 相互接触会产生危险后果的不同化学药品不得存放在同一房间;
5 不同化学药品的容器、用具等不得相互混用。
11.3.4 加药间及化学药品贮存库的设计应符合下列规定:
1 门窗、地面和墙面等均应采用耐化学药品腐蚀的材料;
2 房间不应有太阳光直射到化学药品上,且房间高度不宜小于3. 0m;
3 房间应有良好的通风;当采用机械通风时,宜设置为独立的通风系统,其排风口与其他进风口或人员出入口的距离不得小于10. 0m,且通风次数不应少于12次/h。
11.3.5 加药间宜设置紧急淋浴冲洗装置。
11.3.1 公共浴池循环水净化处理过程中除了向水中投加消毒剂,如次氯酸钠、次氯酸钙、氰尿酸及溴盐等外,还有为保持池水水质平衡而投加的其他一些化学药品,如增加碱度的碳酸氢钠、提高pH的碳酸钠、降低pH的盐酸或硫酸氢钠等,这些化学药品不仅都具有腐蚀性,而且相互混合会发生危险或对其他设备及建筑造成腐蚀,为了方便使用又不发生安全事故,条文规定药品贮存间应为单独的房间,不同化学药品也应分开各自独立存放,相互间应保持足够的安全间距。
	11.3.2、11.3.3 加药装置包括溶液桶和药剂投加泵,为了安全及方便管理人员的操作,对加药装置的布置作出了量化要求,同时条文规定,应对不同加药装置的药剂溶液桶上标示出药品名称。贮存库的药品不仅要标示出药品名称,还建议标示出化学成分和有效期,目的是确保安全,也能提示操作人员使用时应按先进先出的原则,保证化学药品不会失效。
	11.3.4 本规程第11.3.1条条文说明已说明化学药品不仅具有腐蚀性,而且也有有害气体产生,为了不让其扩散影响其他设备设施,本条要求加药间及药品贮存间宜设独立的通风换气系统。
	    为了防止对建筑的损坏,条文规定对建筑门、窗、墙面、地面的材质作了规定。这就要求给水排水专业设计应将此要求作为本专业技术要求提供给相关专业。
	11.3.5 为了防止化学药剂配置操作人员在发生误操作或在设备运行过程中因意外出现泄漏喷溅到操作人员的身体上或眼部、面部,为不造成或尽量及时排除伤害,在加药间设置紧急淋浴和冲洗装置是很有必要的,该装置属实验室生产厂家的产品。
说明 返回
顶部
- 上一节:11.2 水泵和过滤设备布置
 - 下一节:11.4 消毒设备用房
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 洗浴水质、水温
 - 3.1 浴用原水水质
 - 3.2 浴池水水质
 - 3.3 浴用水水温
 - 4 浴池给水系统
 - 4.1 系统划分和选择
 - 4.2 循环式浴池给水系统
 - 4.3 浴池循环水净化
 - 5 淋浴设计
 - 5.1 淋浴设施
 - 5.2 用水定额及流量计算
 - 5.3 耗热量计算
 - 5.4 管道系统
 - 5.5 排水系统
 - 5.6 节水节能
 - 6 浴池设计
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 浴池设施
 - 6.3 特殊浴设施
 - 7 浴池水消毒与水质平衡
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 氯制药品消毒
 - 7.3 臭氧消毒
 - 7.4 紫外线消毒
 - 7.5 其他消毒剂
 - 7.6 温泉和药浴池水消毒
 - 7.7 水质平衡
 - 8 洗浴水加热
 - 8.1 洗浴水水温
 - 8.2 热量计算
 - 8.3 热源及加热方式
 - 8.4 加热和贮热设备
 - 9 设备和管材
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 过滤设备
 - 9.3 水泵和气泵
 - 9.4 消毒设备
 - 9.5 换热、加热及制冷设备
 - 9.6 管材及附件
 - 9.7 设备和管道保温
 - 9.8 水质监测和检测
 - 10 废水及余热利用
 - 10.1 废水利用
 - 10.2 余热利用
 - 10.3 热回收方式及回收设备
 - 11 设备机房
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 水泵和过滤设备布置
 - 11.3 加药间及药品贮存
 - 11.4 消毒设备用房
 - 11.5 其他设备设施用房
 - 12 施工及质量验收
 - 12.1 施工准备
 - 12.2 设备材料管理
 - 12.3 设备及配套设施安装
 - 12.4 管道安装
 - 12.5 专用附件和配件
 - 12.6 施工安全
 - 12.7 设备及设施检测和试验
 - 12.8 管道检测和试验
 - 12.9 系统功能检测试验
 - 12.10 分部工程质量验收
 - 13 运行与管理
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 浴池水卫生管理
 - 13.3 浴池卫生管理
 - 13.4 设备运行及维护
 - 13.5 安全防护
 - 附录A 施工验收技术文件的内容和格式
 - 附录B 浴池池水净化处理维护管理内容及格式
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475