10.3 热回收方式及回收设备
10.3.1 根据温泉水原水温度、温泉浴场规模和使用要求等因素,公共浴池热回收方式的确定应符合下列规定:
1 规模较小的公共浴池宜采用换热器及热泵间接回收热量;
2 当温泉原水水温高于70℃时,宜采用多级换热器间接回收热量;
3 大型公共浴池宜采用热泵回收热量;
4 对舒适度要求较高的室内公共浴池场所,宜采用热泵回收热量。
10.3.2 热回收设备的选用应符合下列规定:
1 热回收设备应能效比高、性能稳定、技术参数准确、质量可靠;
2 设备机组所有水流过流部件应采用耐高温、耐腐蚀材质;
3 内置换热器应严密无渗漏;
4 冷媒应符合环境保护要求;
5 设备机组应具有可靠的水温控制、水流保护、过流保护、冷媒高低压保护和压缩机延时启动等功能。
10.3.3 当多台热回收设备并联运行时,其控制系统应能根据负荷情况进行自动加载或自动卸载。
    
	
      
    10.3.2 由于公共浴池池水含有一定的化学药品残留,特别是温泉浴池的水质成分更为复杂,为防止被加热水或被降温水受到冷媒的污染,因此热回收设备的水流过流部件耐腐性能、设备构造的严密性能极为重要。
	    为了保护环境,条文规定热回收设备的冷媒应符合环境保护要求,据有关资料介绍,目前已采用的R-407c、R-410a、R-134a等冷媒的热回收设备机组对大气臭氧层的影响极小,符合国家环保政策要求。
	    热回收设备机组的热回收效率受水温影响较大,选用时根据工程具体情况要进行仔细的技术分析和经济比较。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 洗浴水质、水温
 - 3.1 浴用原水水质
 - 3.2 浴池水水质
 - 3.3 浴用水水温
 - 4 浴池给水系统
 - 4.1 系统划分和选择
 - 4.2 循环式浴池给水系统
 - 4.3 浴池循环水净化
 - 5 淋浴设计
 - 5.1 淋浴设施
 - 5.2 用水定额及流量计算
 - 5.3 耗热量计算
 - 5.4 管道系统
 - 5.5 排水系统
 - 5.6 节水节能
 - 6 浴池设计
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 浴池设施
 - 6.3 特殊浴设施
 - 7 浴池水消毒与水质平衡
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 氯制药品消毒
 - 7.3 臭氧消毒
 - 7.4 紫外线消毒
 - 7.5 其他消毒剂
 - 7.6 温泉和药浴池水消毒
 - 7.7 水质平衡
 - 8 洗浴水加热
 - 8.1 洗浴水水温
 - 8.2 热量计算
 - 8.3 热源及加热方式
 - 8.4 加热和贮热设备
 - 9 设备和管材
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 过滤设备
 - 9.3 水泵和气泵
 - 9.4 消毒设备
 - 9.5 换热、加热及制冷设备
 - 9.6 管材及附件
 - 9.7 设备和管道保温
 - 9.8 水质监测和检测
 - 10 废水及余热利用
 - 10.1 废水利用
 - 10.2 余热利用
 - 10.3 热回收方式及回收设备
 - 11 设备机房
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 水泵和过滤设备布置
 - 11.3 加药间及药品贮存
 - 11.4 消毒设备用房
 - 11.5 其他设备设施用房
 - 12 施工及质量验收
 - 12.1 施工准备
 - 12.2 设备材料管理
 - 12.3 设备及配套设施安装
 - 12.4 管道安装
 - 12.5 专用附件和配件
 - 12.6 施工安全
 - 12.7 设备及设施检测和试验
 - 12.8 管道检测和试验
 - 12.9 系统功能检测试验
 - 12.10 分部工程质量验收
 - 13 运行与管理
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 浴池水卫生管理
 - 13.3 浴池卫生管理
 - 13.4 设备运行及维护
 - 13.5 安全防护
 - 附录A 施工验收技术文件的内容和格式
 - 附录B 浴池池水净化处理维护管理内容及格式
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475