7.6 温泉和药浴池水消毒
	7.6.1 温泉水浴池和药浴池的池水宜选择不改变温泉原水水质和药物浴水水质的非氧化型消毒剂。
	7.6.2 当温泉水采用氧化型消毒剂时,应符合下列规定:
	    1 应对温泉水的水质成分进行化验分析并确定温泉的类型;
	    2 应根据温泉和药浴水的成分选用不影响疗效的具有相容性的消毒剂。
	7.6.3 当温泉水浴池采用臭氧消毒时,应符合下列规定:
	    1 应采用臭氧与氯系消毒剂联合消毒的方式;
	    2 臭氧发生和投加应采取防止溢出的可靠安全措施。
	7.6.4 当温泉水浴池采用紫外线消毒时,应符合下列规定:
	    1 紫外线宜采用与氯系消毒剂联合消毒的方式;
	    2 温泉水中的铁、锰等重金属离子含量不宜超过0.2mg/L;
	    3 温泉浴池池水的浑浊度不宜超过5NTU。
	7.6.5 当温泉水浴池采用阳离子消毒剂时,应符合下列规定:
	    1 阳离子消毒系统可单独完成杀菌消毒工作;
	    2 应及时排除浴池水中累积的油脂;
	    3 每周应定期对循环水净化处理系统和浴池池体清洗1次。
	7.6.6 当温泉水浴池采用银离子消毒剂时,应符合下列规定:
	    1 适用于酸性温泉水浴池的消毒,但对含有硫化氢的温泉水不应采用;
	    2 应配置氯系消毒剂系统,该系统应在洗浴时间之外每日至少运行2h以上,且应保持浴池水中游离性余氯不小于0.4mg/L。
	7.6.7 当温泉水浴池采用光催化消毒时,应符合下列规定:
	    1 设置位置应防止阳光直射和水淋;
	    2 设备周围应无强电磁和振动干扰;
	    3 被消毒水的水质宜符合下列规定:
	     1)浑浊度不宜大于5NTU;
	     2)悬浮固体不宜超过10mg/L;
	     3)总硬度和总碱度之和不得超过500mg/L;
	     4)水温不宜超过40℃。
	    4 设备应具有自动冲洗的自洁功能。
7.6.1 温泉水和药浴水由于具有治疗某些疾病的效果,对健康极为有益,这也是温泉浴池深受人们欢迎的原因。但随着人们健康、卫生意识的不断增强,由于温泉水的类型较多,医疗效果各不相同,这在本规程条文说明表2中已有叙述。药物浴池的类型也不少,如各种中药浴池、香草浴池、各种酒浴、花瓣浴、牛奶浴、芦荟浴、死海浴等。在当前温泉浴和药物浴开发的热潮中,广大消费者对温泉浴池水中是否存在细菌及病原微生物、能否保持温泉水天然成分和药物成分以及经营者采用的消毒剂是否会破坏温泉水的独特性质等问题极为关注,这也是关系到温泉浴池和药物浴池产业能否健康发展的关键问题。
世界卫生组织(WHO)将消毒剂分为如表8所示的五种类型。
	
由表8可以看出,第五类消毒剂属于非氧化型消毒剂,它不改变和不损坏温泉水特有的还原性性质,属于还原性杀菌,也对人的皮肤不产生刺激,而且具有较长的持续消毒效果。银离子对碱性温泉效果较好,但对含有硫化氢的温泉水不适用。阳离子消毒剂杀菌速度比氧化型消毒剂慢,使用成本较高,但它的适用范围不受温泉类型影响。
	7.6.2 本规程第7.6.1条条文说明中的表8所表示的第一类~第四类消毒剂均属于氧化型消毒剂,它们与温泉水的某些化学成分接触后会发生反应,会损坏温泉水的还原性的性质,破坏温泉水的治疗效果,与有机物接触会产生氯臭(结合氯)味,甚至会产生某些有害物质,如:
	    1 酸性温泉水采用氯系消毒药物消毒时,不仅严重腐蚀设备,而且会产生有毒的氯气;
	    2 碱性温泉水采用氯系消毒药物消毒时,会降低消毒效果;
	    3 温泉水一般有机物含量较多,臭氧消毒能有效分解这些有机物,但臭氧没有持续消毒功能,故应和氧化型消毒剂联合使用。臭氧是有害气体,为了不危害入浴者的健康,进入浴池水中的臭氧含量不得超过0.1mg/L,浴池水面上的空气中臭氧含量不得超过0.05mg/L。
	    据日本资料介绍:氯系氧化型消毒剂用于温泉水消毒虽对池水消毒杀菌、保持浴池水卫生有效,但它最大的弊端就是改变了温泉水原泉水水质的特性,改变了温泉水还原性的性质,不仅使其失去治疗效果,并且会带来以下不良后果:
	    1 温泉水中硫化氢等还原物质含量较高时,不仅氯消毒剂消耗很大,而且氯含量无法有效控制;
	    2 温泉水的pH>8的碱性泉及pH<5的酸性泉,对氯系消毒剂来讲是无效消毒区间;
	    3 温泉水中铁、锰等重金属含量高时,会造成浴池水变色和产生沉淀;
	    4 温泉水含有大量碳酸气体时,采用氯系消毒剂会使浴池水pH升高较多;
	    5 温泉水中含有腐殖酸、氨氮等有机物较多时,会使浴池水产生臭味,而且杀菌消毒效率降低。
	7.6.3 臭氧的杀菌能力很强,并能分解水中的有机物,提高过滤器的过滤效果,且有净化空气的功效。但它属氧化型消毒剂,存在损坏温泉水还原性的性质,而且它又无持续消毒杀菌功能,故一定要与氯(溴)系消毒剂联合使用。
	    据美国、英国及日本等国资料介绍,采用臭氧消毒时要注意如下问题:1)由于臭氧是氧化性消毒剂,对温泉水的成分是否有破坏,对杀灭军团菌的能力等应进行事先的验证;2)无臭氧吸附系统时,浴池水中的浓度不应超过0.1mg/L,如与溴系消毒剂联合使用,浴池水中的臭氧浓度不超过0.2mg/L,特殊情况下不得超过0.5mg/L;3)浴池水表面上空气中的臭氧浓度不超过0.05mg/L。
	7.6.4 紫外线消毒是物理消毒,是非氧化型消毒剂,它不会改变温泉水的水质,其杀菌能力也不受温泉水酸碱度的影响。由于紫外线无持续消毒功能,需要与氧化型消毒剂联合使用。紫外线可以分解化合物,能很好地消除氯消毒剂产生的氯臭气味。
	    温泉水由于含有某些矿物质,其水的浑浊度与色度较高,这就要求紫外线灯管在使用寿命范围内有不少于60mJ/cm2的照射剂量,而且还要对紫外线的穿透率、照度比等进行事先验证。紫外线的输出受水温的影响较大,而温泉水浴池的水温均高于25℃,故使用时应与供货商共同商定最佳的规模和辐射量。
	    紫外线灯的强度会随着使用时间的增加而逐渐衰减,这就要求选用优质紫外线灯和石英套管。另外,由于温泉水的成分复杂,石英套管表面易结垢,所以经常清洁石英套管表面非常重要。建议选用配有在线自动清洗功能的紫外线设备。
	7.6.5 阳离子消毒剂不会损坏温泉水的特性,具有持续杀菌消毒功能,对入浴者身体和环境均不产生危害。为了提高杀菌效果,要加强过滤器过滤效果的管理,以便及时消除浴池水中的油脂,同时还应每周对池体和系统清洁一次,防止生物膜的产生。
	7.6.6 银离子消毒剂是还原性非氧化型消毒剂,不损坏温泉水特有的还原性质,对入浴者的身体不产生刺激,具有一定的持续消毒功能,对碱性温泉消毒效果较好,但它不适用于含有硫化氢的温泉水。
	    非氧化型消毒剂如银离子消毒剂、阳离子消毒剂、紫外线消毒及光触媒消毒等属于还原性消毒杀菌,不仅不损坏温泉水的特有的还原性的性质,而且对入浴者的皮肤不产生刺激,也不改变温泉水的颜色。因此,本规程推荐采用。
	7.6.7 光触媒也称光催化,它是利用特殊的光催化净化材料,在紫外线光的照射下的光催化作用,将水中的细菌、藻类、微生物等杀灭或分解,而不改变水的物理化学特性,所以,在国外被广泛用于温泉水的消毒。该消毒设备是在二氧化钛(TiO2)网表面包覆一层具有极大表面积的泡沫净化材料,如果被某些杂物包裹,清洗比较困难,所以,该设备对温泉水的浑浊度有一定的要求,使用时应与生产商密切配合。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 洗浴水质、水温
 - 3.1 浴用原水水质
 - 3.2 浴池水水质
 - 3.3 浴用水水温
 - 4 浴池给水系统
 - 4.1 系统划分和选择
 - 4.2 循环式浴池给水系统
 - 4.3 浴池循环水净化
 - 5 淋浴设计
 - 5.1 淋浴设施
 - 5.2 用水定额及流量计算
 - 5.3 耗热量计算
 - 5.4 管道系统
 - 5.5 排水系统
 - 5.6 节水节能
 - 6 浴池设计
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 浴池设施
 - 6.3 特殊浴设施
 - 7 浴池水消毒与水质平衡
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 氯制药品消毒
 - 7.3 臭氧消毒
 - 7.4 紫外线消毒
 - 7.5 其他消毒剂
 - 7.6 温泉和药浴池水消毒
 - 7.7 水质平衡
 - 8 洗浴水加热
 - 8.1 洗浴水水温
 - 8.2 热量计算
 - 8.3 热源及加热方式
 - 8.4 加热和贮热设备
 - 9 设备和管材
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 过滤设备
 - 9.3 水泵和气泵
 - 9.4 消毒设备
 - 9.5 换热、加热及制冷设备
 - 9.6 管材及附件
 - 9.7 设备和管道保温
 - 9.8 水质监测和检测
 - 10 废水及余热利用
 - 10.1 废水利用
 - 10.2 余热利用
 - 10.3 热回收方式及回收设备
 - 11 设备机房
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 水泵和过滤设备布置
 - 11.3 加药间及药品贮存
 - 11.4 消毒设备用房
 - 11.5 其他设备设施用房
 - 12 施工及质量验收
 - 12.1 施工准备
 - 12.2 设备材料管理
 - 12.3 设备及配套设施安装
 - 12.4 管道安装
 - 12.5 专用附件和配件
 - 12.6 施工安全
 - 12.7 设备及设施检测和试验
 - 12.8 管道检测和试验
 - 12.9 系统功能检测试验
 - 12.10 分部工程质量验收
 - 13 运行与管理
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 浴池水卫生管理
 - 13.3 浴池卫生管理
 - 13.4 设备运行及维护
 - 13.5 安全防护
 - 附录A 施工验收技术文件的内容和格式
 - 附录B 浴池池水净化处理维护管理内容及格式
 - 本规程用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475