G.3 钢构件变形能力计算方法
	G.3.1 钢构件的弯曲变形能力,应基于材料的标准强度,根据截面的弯矩-曲率(M- 
 )分析得出,构件塑性铰区转角应按本规范第G.1.2条规定计算。
	G.3.2 钢构件变形能力计算中,钢材料应力-应变应采用双线性本构关系模型(图G.2.1),其中,钢材受压容许应变εa应按下列公式计算:
	
	    式中:Rt——圆形截面相对宽厚比;
	          RF——矩形截面加劲肋之间钢截面相对宽厚比;
	          RR——矩形截面计算相对宽厚比;
	          b——加劲肋之间钢截面板宽(mm);
	          t——加劲肋之间钢截面板厚(mm);
	          v——泊松比;
	          kF——弹性屈曲系数,无加劲肋截面kF=4,有加劲肋截面kF=4n2;
	          n——被纵向加劲肋所分割的区域数。
	G.3.3 对矩形截面,钢材受压容许应变εa的确定应符合下列规定。
	    1 相对宽厚比应满足下列要求:
	
2 相对长细比应满足下式要求:
	
	    式中:λ——相对长细比,应按(G.2.3-3)式计算。
	    3 轴向压力应满足下式要求:
	
	    式中:N——轴向压力(N);
	          Ny——全截面屈服轴力(N),Ny=fsyA;
	          A——截面面积(mm2)。
	    4 刚度比应满足下列要求:
	
	    式中:γ——纵向加劲肋和翼缘板的刚度比;
	          γ*——根据线性屈曲理论算得的临界刚度比;
	          Is——一条纵向加劲肋的截面二次矩(m4),计算轴为纵向加劲肋与板的交界线;
	          δ——单根加劲肋的截面面积与被加劲板的面积之比δ=A1/bt;
	          α——加劲板的长宽比α=a/b;
	          a——加劲板的长度(横隔板或刚性横向加劲肋的间距);
	          b——加劲板的宽(腹板或刚性纵向加劲肋的间距);
	          t——加劲板的厚度;
	          α0——临界长宽比;
	          n——被纵向加劲肋所分割的区域数。
	G.3.4 对圆形截面,钢材受压容许应变εa的确定宜符合下列规定:
	    1 相对宽厚比应满足下式要求:
	
	    式中:Rt——相对宽厚比,应按本规范(G.2.3-2)式计算。
	    2 相对长细比应满足下式要求:
	
	    式中: 
 ——相对长细比,应按本规范(G.2.3-3)式计算。
	    3 轴向压力应满足下式要求:
	
	    式中:N——轴向压力(N);
	          Ny——全截面屈服轴力(N),Ny=fsyA;
	          A——截面面积(mm2)。
	G.3.5 钢构件截面弯矩-曲率关系宜采用双线性模型(本规范图G.2.4)。Y点宜取外缘钢管板厚中心处首次达到屈服应变对应的状态点。A点宜取受压侧最外缘钢管板厚中心处达到受压容许应变εa对应的状态点。
顶部
- 上一节:G.2 钢管混凝土构件变形能力计算方法
 - 下一节:本规范用词说明
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本要求
 - 3.1 抗震设防要求
 - 3.2 抗震性能要求
 - 3.3 地震反应计算
 - 3.4 减震设计
 - 3.5 地震反应观测
 - 4 场地、地基与基础
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 场地
 - 4.3 地基与基础
 - 4.4 可液化场地
 - 4.5 场地地震反应分析
 - 5 地震作用
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 水平向设计地震动参数
 - 5.3 竖向设计地震动参数
 - 5.4 设计地震动加速度时程
 - 6 地震反应计算
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 地面结构弹性反应谱方法
 - 6.3 地面结构弹塑性反应谱方法
 - 6.4 地面结构非线性时程分析方法
 - 6.5 支座地震反应计算方法
 - 6.6 隧道与地下车站结构横向地震反应计算的反应位移法
 - 6.7 隧道与地下车站结构横向地震反应计算的反应加速度法
 - 6.8 隧道纵向地震反应计算的反应位移法
 - 6.9 隧道与地下车站结构地震反应计算的时程分析方法
 - 7 抗震性能的验算方法
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 钢筋和钢骨混凝土构件
 - 7.3 钢管混凝土构件和钢构件
 - 7.4 基础
 - 7.5 支座
 - 7.6 梁端支承长度和行车安全
 - 7.7 隧道与地下车站结构
 - 8 高架区间结构
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 地震反应计算
 - 8.3 抗震性能验算
 - 8.4 抗震构造细节
 - 8.5 抗震措施
 - 9 高架车站结构
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 地震反应计算
 - 9.3 抗震性能验算
 - 9.4 抗震构造措施
 - 10 隧道与地下车站结构
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 隧道结构地震反应计算
 - 10.3 地下车站结构地震反应计算
 - 10.4 抗震性能验算
 - 10.5 抗震构造措施
 - 附录A 支座的恢复力模型
 - 附录B 基于集中参数模型的静力与动力分析方法
 - B.1 桩基础集中参数建模方法
 - B.2 扩大基础集中参数建模方法
 - B.3 静力非线性分析
 - B.4 动力非线性分析
 - 附录C 多点输入反应谱组合系数的计算方法
 - 附录D 动力分析中基础的等代弹簧法
 - D.1 桩基础等代弹簧
 - D.2 扩大基础等代弹簧
 - 附录E 反应位移法中土层位移的简单确定方法
 - 附录F 钢筋和钢骨混凝土构件抗剪能力计算方法
 - F.1 柱式构件的抗剪能力
 - F.2 板构件的抗剪能力
 - 附录G 构件变形能力计算方法
 - G.1 钢筋和钢骨混凝土构件变形能力计算方法
 - G.2 钢管混凝土构件变形能力计算方法
 - G.3 钢构件变形能力计算方法
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475