10.1 一般规定
	10.1.1 供暖、通风与空调系统的消声与隔振设计计算应根据工艺和使用的要求、噪声和振动的大小、频率特性、传播方式及噪声振动允许标准等确定。
	10.1.2 供暖、通风与空调系统的噪声传播至使用房间和周围环境的噪声级应符合现行国家有关标准的规定。
	10.1.3 供暖、通风与空调系统的振动传播至使用房间和周围环境的振动级应符合现行国家标准的规定。
	10.1.4 设置风系统管道时,消声处理后的风管不宜穿过高噪声的房间;噪声高的风管,不宜穿过噪声要求低的房间,当必须穿过时,应采取隔声处理措施。
	10.1.5 有消声要求的通风与空调系统,其风管内的空气流速,宜按表10.1.5选用。
	表10.1.5风管内的空气流速(m/s)
	
	    注:通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8m/s~10m/s。
	10.1.6 通风、空调与制冷机房等的位置,不宜靠近声环境要求较高的房间;当必须靠近时,应采取隔声、吸声和隔振措施。
	10.1.7 暴露在室外的设备,当其噪声达不到环境噪声标准要求时,应采取降噪措施。
	10.1.8 进排风口噪声应符合环保要求,否则应采取消声措施。
供暖、通风与空调系统产生的噪声与振动,只是建筑中噪声和振动源的一部分。当系统产生的噪声和振动影响到工艺和使用的要求时,就应根据工艺和使用要求,也就是各自的允许噪声标准及对振动的限制,系统的噪声和振动的频率特性及其传播方式(空气传播或固体传播)等进行消声与隔振设计,并应做到技术经济合理。
10.1.2 室内及环境噪声标准。
室内和环境噪声标准是消声设计的重要依据。因此本条规定由供暖、通风和空调系统产生的噪声传播至使用房间和周围环境的噪声级,应满足国家现行《工业企业噪声控制设计规范》GBJ 87、《民用建筑隔声设计规范》GB 50118、《声环境质量标准》GB 3096和《工业企业厂界噪声标准》GB 12348等标准的要求。
10.1.3 振动控制设计标准。
振动对人体健康的危害是很严重的,在暖通空调系统中振动问题也是相当严重的。因此本条规定了振动控制设计应满足国家现行《城市区域环境振动标准》GB 10070等标准的要求。
10.1.4 降低风系统噪声的措施。
本条规定了降低风系统噪声应注意的事项。系统设计安装了消声器,其消声效果也很好,但经消声处理后的风管又穿过高噪声房间,再次被污染,又回复到了原来的噪声水平,最终不能起到消声作用,这个问题,过去往往被人们忽视。同样道理,噪声高的风管穿过要求噪声低的房间时,它也会污染低噪声房间,使其达不到要求。因此,对这两种情况必须引起重视。当然,必须穿过时还是允许的,但应对风管进行良好的隔声处理,以避免上述两种情况发生。
10.1.5 风管内的风速。
通风机与消声装置之间的风管,其风道无特殊要求时,可按经济流速采用即可。根据国内外有关资料介绍,经济流速6m/s~13m/s,本条推荐采用的8m/s~10m/s在经济流速的范围内。
消声装置与房间之间的风管,其空气流速不宜过大,因为风速增大,会引起系统内气流噪声和管壁振动加大,风速增加到一定值后,产生的气流再生噪声甚至会超过消声装置后的计算声压级;风管内的风速也不宜过小,否则会使风管的截面积增大,既耗费材料又占用较大的建筑空间,这也是不合理的。因此,本条给出了适应四种室内允许噪声级的主管和支管的风速范围。
10.1.6 机房位置及噪声源的控制。
通风、空调与制冷机房是产生噪声和振动的地方,是噪声和振动的发源处,其位置应尽量不靠近有较高防振和消声要求的房间,否则对周围环境影响颇大。
通风、空调与制冷系统运行时,机房内会产生相当高的噪声,一般为80dB(A)~100dB(A),甚至更高,远远超过环境噪声标准的要求。为了防止对相邻房间和周围环境的干扰,本条规定了噪声源位置在靠近有较高隔振和消声要求的房间时,必须采取有效措施。这些措施是在噪声和振动传播的途径上对其加以控制。为了防止机房内噪声源通过空气传声和固体传声对周围环境的影响,设计中应首先考虑采取把声源和振源控制在局部范围内的隔声与隔振措施,如采用实心墙体、密封门窗、堵塞空洞和设置隔振器等,这样做仍达不到要求时,再辅以降低声源噪声的吸声措施。大量实践证明,这样做是简单易行、经济合理的。
10.1.7 室外设备噪声控制。
对露天布置的通风、空调和制冷设备及其附属设备如冷却塔、空气源冷(热)水机组等,其噪声达不到环境噪声标准要求时,亦应采取有效的降噪措施,如在其进、排风口设置消声设备,或在其周围设置隔声屏障等。
说明 返回
顶部
- 上一节:10 消声与隔振
 - 下一节:10.2 消声与隔声
 
目录导航
- 前 言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 室内空气设计参数
 - 4 室外设计计算参数
 - 4.1 室外空气计算参数
 - 4.2 夏季太阳辐射照度
 - 5 供暖
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 热负荷
 - 5.3 散热器供暖
 - 5.4 热水辐射供暖
 - 5.5 电加热供暖
 - 5.6 燃气红外线辐射供暖
 - 5.7 户式燃气炉和户式空气源热泵供暖
 - 5.8 热空气幕
 - 5.9 供暖管道设计及水力计算
 - 5.10 集中供暖系统热计量与室温调控
 - 6 通 风
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 自然通风
 - 6.3 机械通风
 - 6.4 复合通风
 - 6.5 设备选择与布置
 - 6.6 风管设计
 - 7 空气调节
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 空调负荷计算
 - 7.3 空调系统
 - 7.4 气流组织
 - 7.5 空气处理
 - 8 冷源与热源
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 电动压缩式冷水机组
 - 8.3 热 泵
 - 8.4 溴化锂吸收式机组
 - 8.5 空调冷热水及冷凝水系统
 - 8.6 冷却水系统
 - 8.7 蓄冷与蓄热
 - 8.8 区域供冷
 - 8.9 燃气冷热电三联供
 - 8.10 制冷机房
 - 8.11 锅炉房及换热机房
 - 9 检测与监控
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 传感器和执行器
 - 9.3 供暖通风系统的检测与监控
 - 9.4 空调系统的检测与监控
 - 9.5 空调冷热源及其水系统的检测与监控
 - 10 消声与隔振
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 消声与隔声
 - 10.3 隔振
 - 11 绝热与防腐
 - 11.1 绝热
 - 11.2 防腐
 - 附录A 室外空气计算参数
 - 附录B 室外空气计算温度简化方法
 - 附录C 夏季太阳总辐射照度
 - 附录D 夏季透过标准窗玻璃的太阳辐射照度
 - 附录E 夏季空气调节大气透明度分布图
 - 附录F 加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量
 - 附录G 渗透冷空气量的朝向修正系数n值
 - 附录H 夏季空凋冷负荷简化计算方法计算系数表
 - 附录J 蓄冰装置容量与双工况制冷机的空调标准制冷量
 - 附录K 设备与管道最小保温、保冷厚度及冷凝水管防结露厚度选用表
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475