2 术语
	2.0.1 预计平均热感觉指数(PMV) predicted mean vote
	    PMV指数是以人体热平衡的基本方程式以及心理生理学主观热感觉的等级为出发点,考虑了人体热舒适感诸多有关因素的全面评价指标。PMV指数表明群体对于(+3~-3)七个等级热感觉投票的平均指数。
	2.0.2 预计不满意者的百分数(PPD) predicted percent of dissatisfied
	    PPD指数为预计处于热环境中的群体对于热环境不满意的投票平均值。PPD指数可预计群体中感觉过暖或过凉“根据七级热感觉投票表示热(+3),温暖(+2),凉(-2),或冷(-3)”的人的百分数。
	2.0.3 供暖 heating
	    用人工方法通过消耗一定能源向室内供给热量,使室内保持生活或工作所需温度的技术、装备、服务的总称。供暖系统由热媒制备(热源)、热媒输送和热媒利用(散热设备)三个主要部分组成。
	2.0.4 集中供暖 central heating
	    热源和散热设备分别设置,用热媒管道相连接,由热源向多个热用户供给热量的供暖系统,又称为集中供暖系统。
	2.0.5 值班供暖 standby heating
	    在非工作时间或中断使用的时间内,为使建筑物保持最低室温要求而设置的供暖。
	2.0.6 毛细管网辐射系统 capillary mat radiant system
	    辐射末端采用细小管道,加工成并联的网栅,直接铺设于地面、顶棚或墙面的一种热水辐射供暖供冷系统。
	2.0.7 热量结算点 heat settlement site
	    供热方和用热方之间通过热量表计量的热量值直接进行贸易结算的位置。
	2.0.8 置换通风 displacement ventilation
	    空气以低风速、小温差的状态送入人员活动区下部,在送风及室内热源形成的上升气流的共同作用下,将热浊空气顶升至顶部排出的一种机械通风方式。
	2.0.9 复合通风系统 hybrid ventilation system
	    在满足热舒适和室内空气质量的前提下,自然通风和机械通风交替或联合运行的通风系统。
	2.0.10 空调区 air-conditioned zone
	    保持空气参数在设定范围之内的空气调节区域。
	2.0.11 分层空调 stratified air conditioning
	    特指仅使高大空间下部工作区域的空气参数满足设计要求的空气调节方式。
	2.0.12 多联机空调系统 multi-connected split air conditioning system
	    一台(组)空气(水)源制冷或热泵机组配置多台室内机,通过改变制冷剂流量适应各房间负荷变化的直接膨胀式空调系统。
	2.0.13 低温送风空调系统 cold air distribution system
	    送风温度不高于10℃的全空气空调系统。
	2.0.14 温度湿度独立控制空调系统 temperature & humidity independent processed air conditioning system
	    由相互独立的两套系统分别控制空调区的温度和湿度的空调系统,空调区的全部显热负荷由干工况室内末端设备承担,空调区的全部散湿量由经除湿处理的干空气承担。
	2.0.15 空气分布特性指标(ADPI) air diffusion performance index
	    舒适性空调中用来评价人的舒适性的指标,系指人员活动区内测点总数中符合要求测点所占的百分比。
	2.0.16 工艺性空调 industrial air conditioning system
	    指以满足设备工艺要求为主,室内人员舒适感为辅的具有较高温度、湿度、洁净度等级要求的空调系统。
	2.0.17 热泵 heat pump
	    利用驱动能使能量从低位热源流向高位热源的装置。
	2.0.18 空气源热泵 air-source heat pump
	    以空气为低位热源的热泵。通常有空气/空气热泵、空气/水热泵等形式。
	2.0.19 地源热泵系统 ground-source heat pump system
	    以岩土体、地下水或地表水为低温热源,由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热供冷系统。根据地热能交换系统形式的不同,地源热泵系统分为地埋管地源热泵系统、地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统。
	2.0.20 水环热泵空调系统 water-loop heat pump air conditioning system
	    水/空气热泵的一种应用方式。通过水环路将众多的水/空气热泵机组并联成一个以回收建筑物余热为主要特征的空调系统。
	2.0.21 分区两管制空调水系统 zoning two-pipe chilled water system
	    按建筑物空调区域的负荷特性将空调水路分为冷水和冷热水合用的两种两管制系统。需全年供冷水区域的末端设备只供应冷水,其余区域末端设备根据季节转换,供应冷水或热水。
	2.0.22 定流量一级泵空调冷水系统 constant flow distribution with primary pump chilled water system
	    空调末端无水路调节阀或设水路分流三通调节阀的一级泵系统,简称定流量一级泵系统。
	2.0.23 变流量一级泵空调冷水系统 variable flow distribution with primary pump chilled water system
	    空调末端设水路两通调节阀的一级泵系统,包括冷水机组定流量、冷水机组变流量两种形式,简称变流量一级泵系统。
	2.0.24 耗电输冷(热)比 [EC(H)R] electricity consumption to transferred cooling(heat)quantity ratio
	    设计工况下,空调冷热水系统循环水泵总功耗(kW)与设计冷(热)负荷(kW)的比值。
	2.0.25 蓄冷-释冷周期 period of charge and discharge
	    蓄冷系统经一个蓄冷-释冷循环所运行的时间。
	2.0.26 全负荷蓄冷 full cool storage
	    蓄冷装置承担设计周期内电力平、峰段的全部空调负荷。
	2.0.27 部分负荷蓄冷 partial cool storage
	    蓄冷装置只承担设计周期内电力平、峰段的部分空调负荷。
	2.0.28 区域供冷系统 district cooling system
	    在一个建筑群中设置集中的制冷站制备空调冷水,再通过输送管道,向各建筑物供给冷量的系统。
	2.0.29 耗电输热比(EHR) electricity consumption to transferred heat quantity ratio
	    设计工况下,集中供暖系统循环水泵总功耗(kW)与设计热负荷(kW)的比值。
		2.0.3 供暖
		    以前“供暖”习惯称为“采暖”。近年来随着社会和经济的发展,采暖设计的涉及范围不断扩大,已由最早的侧重室内需求侧的“采暖”设计扩展到同时包含管网及热源的“供暖”设计;同时,考虑到与现行政府法规文件及管理规定用词一致,所以本规范统称“供暖”。
		2.0.4 集中供暖
		    除集中供暖外,其他供暖方式均为分散供暖。目前,分散供暖主要方式为电热供暖、户式燃气壁挂炉供暖、户式空气源热泵供暖、户用烟气供暖(火炉、火墙和火炕等)等。楼用燃气炉供暖和楼用热泵供暖也属于集中供暖。集中供热指以热水或蒸汽作为热媒,由热源集中向一个城市或较大区域供应热能的方式。集中供热除供暖外,还包括生活热水和蒸汽的供应。
		2.0.6 毛细管网辐射系统
		    毛细管网一般由3.4mm×0.55mm或4.3mm×0.8mm的PPR或PERT塑料毛细管组成,其间隔为10mm~40mm。
		2.0.14 温度湿度独立控制空调系统
		    温度湿度独立控制空调系统中,温度是由高于室内设计露点温度的冷水通过辐射或对流形式的末端吸收显热来控制;绝对湿度由经过除湿处理的干空气(一般是新风)送入室内,吸收室内余湿来控制。
		2.0.22 定流量一级泵空调冷水系统
		    空调冷水系统末端设三通阀时,虽然用户侧流量改变,但对输配水系统而言,与末端无水路调节阀一样,仍处于定流量状态,故称定流量一级泵系统。
		2.0.23 变流量一级泵空调冷水系统
		    空调冷水系统末端设两通阀调节,无论冷水机组定流量,还是变流量,对输配水系统而言,循环水量均处于变流量状态,故称为变流量一级泵系统。
说明 返回
顶部
- 上一节:1 总则
 - 下一节:3 室内空气设计参数
 
目录导航
- 前 言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 室内空气设计参数
 - 4 室外设计计算参数
 - 4.1 室外空气计算参数
 - 4.2 夏季太阳辐射照度
 - 5 供暖
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 热负荷
 - 5.3 散热器供暖
 - 5.4 热水辐射供暖
 - 5.5 电加热供暖
 - 5.6 燃气红外线辐射供暖
 - 5.7 户式燃气炉和户式空气源热泵供暖
 - 5.8 热空气幕
 - 5.9 供暖管道设计及水力计算
 - 5.10 集中供暖系统热计量与室温调控
 - 6 通 风
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 自然通风
 - 6.3 机械通风
 - 6.4 复合通风
 - 6.5 设备选择与布置
 - 6.6 风管设计
 - 7 空气调节
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 空调负荷计算
 - 7.3 空调系统
 - 7.4 气流组织
 - 7.5 空气处理
 - 8 冷源与热源
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 电动压缩式冷水机组
 - 8.3 热 泵
 - 8.4 溴化锂吸收式机组
 - 8.5 空调冷热水及冷凝水系统
 - 8.6 冷却水系统
 - 8.7 蓄冷与蓄热
 - 8.8 区域供冷
 - 8.9 燃气冷热电三联供
 - 8.10 制冷机房
 - 8.11 锅炉房及换热机房
 - 9 检测与监控
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 传感器和执行器
 - 9.3 供暖通风系统的检测与监控
 - 9.4 空调系统的检测与监控
 - 9.5 空调冷热源及其水系统的检测与监控
 - 10 消声与隔振
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 消声与隔声
 - 10.3 隔振
 - 11 绝热与防腐
 - 11.1 绝热
 - 11.2 防腐
 - 附录A 室外空气计算参数
 - 附录B 室外空气计算温度简化方法
 - 附录C 夏季太阳总辐射照度
 - 附录D 夏季透过标准窗玻璃的太阳辐射照度
 - 附录E 夏季空气调节大气透明度分布图
 - 附录F 加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量
 - 附录G 渗透冷空气量的朝向修正系数n值
 - 附录H 夏季空凋冷负荷简化计算方法计算系数表
 - 附录J 蓄冰装置容量与双工况制冷机的空调标准制冷量
 - 附录K 设备与管道最小保温、保冷厚度及冷凝水管防结露厚度选用表
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475