目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4 室外设计计算参数
4.1 室外空气计算参数
4.2 夏季太阳辐射照度
4.2 夏季太阳辐射照度
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:3 室内空气设计参数
 - 下一节:4.1 室外空气计算参数
 
目录导航
- 前 言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 室内空气设计参数
 - 4 室外设计计算参数
 - 4.1 室外空气计算参数
 - 4.2 夏季太阳辐射照度
 - 5 供暖
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 热负荷
 - 5.3 散热器供暖
 - 5.4 热水辐射供暖
 - 5.5 电加热供暖
 - 5.6 燃气红外线辐射供暖
 - 5.7 户式燃气炉和户式空气源热泵供暖
 - 5.8 热空气幕
 - 5.9 供暖管道设计及水力计算
 - 5.10 集中供暖系统热计量与室温调控
 - 6 通 风
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 自然通风
 - 6.3 机械通风
 - 6.4 复合通风
 - 6.5 设备选择与布置
 - 6.6 风管设计
 - 7 空气调节
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 空调负荷计算
 - 7.3 空调系统
 - 7.4 气流组织
 - 7.5 空气处理
 - 8 冷源与热源
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 电动压缩式冷水机组
 - 8.3 热 泵
 - 8.4 溴化锂吸收式机组
 - 8.5 空调冷热水及冷凝水系统
 - 8.6 冷却水系统
 - 8.7 蓄冷与蓄热
 - 8.8 区域供冷
 - 8.9 燃气冷热电三联供
 - 8.10 制冷机房
 - 8.11 锅炉房及换热机房
 - 9 检测与监控
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 传感器和执行器
 - 9.3 供暖通风系统的检测与监控
 - 9.4 空调系统的检测与监控
 - 9.5 空调冷热源及其水系统的检测与监控
 - 10 消声与隔振
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 消声与隔声
 - 10.3 隔振
 - 11 绝热与防腐
 - 11.1 绝热
 - 11.2 防腐
 - 附录A 室外空气计算参数
 - 附录B 室外空气计算温度简化方法
 - 附录C 夏季太阳总辐射照度
 - 附录D 夏季透过标准窗玻璃的太阳辐射照度
 - 附录E 夏季空气调节大气透明度分布图
 - 附录F 加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量
 - 附录G 渗透冷空气量的朝向修正系数n值
 - 附录H 夏季空凋冷负荷简化计算方法计算系数表
 - 附录J 蓄冰装置容量与双工况制冷机的空调标准制冷量
 - 附录K 设备与管道最小保温、保冷厚度及冷凝水管防结露厚度选用表
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475