19.4 除尘器、洗涤塔
(Ⅰ)抗震措施鉴定
	19.4.1 除尘器、洗涤塔的抗震鉴定,应重点检查下列部位:
	    1 下降管与除尘器的连接处,不应有严重变形和损坏。
	    2 除尘器和洗涤塔的筒体,不应有损坏。
	    3 筒体支座及其连接处,不应有损坏和松动。
	    4 支撑筒体的环梁及其与柱的连接,不应有变形和损坏。当筒体与环梁仅用螺栓连接时,其连接不应有松动和损坏。
	    5 旋风除尘器框架和重力除尘器支架梁与柱及其与支撑的连接,不应有变形和裂缝。
	    6 旋风除尘器框架和重力除尘器、洗涤塔支架与基础连接处,不应有损坏和空隙。
	19.4.2 框架和支架为钢筋混凝土结构时,其抗震鉴定应符合本标准第6章有关B类框架的有关要求。其抗震构造措施,6度~8度时应符合二级框架结构的要求,9度时应符合一级框架的要求。
	19.4.3 7度Ⅲ、Ⅳ类场地和8度、9度时,旋风除尘器、重力除尘器和洗涤塔宜符合下列规定:
	    1 筒体在支座处宜设有水平环梁。
	    2 筒体与支架以及支架柱脚与基础的连接宜设有抗剪措施。
	    3 管道与筒体的连接处宜设有加劲肋或局部增加钢壳厚度等加强措施。
	    4 旋风除尘器框架和重力除尘器钢支架主要支撑杆件的长细比,按压杆设计时不宜大于120,按拉杆设计时不宜大于150。
	19.4.4 除尘器和洗涤塔为钢筋混凝土框架支承时,柱顶宜设有水平环梁。柱顶无水平环梁时,柱头应设置不少于两层直径为8mm的水平焊接钢筋网,钢筋间距不宜大于100mm。
(Ⅱ)抗震承载力验算
	19.4.5 下列筒体和支承结构可不进行抗震验算,但应符合相应的抗震措施要求:
	    1 除尘器和洗涤塔的筒体结构。
	    2 6度、7度Ⅰ、Ⅱ类场地时,旋风除尘器的框架结构和重力除尘器的支架结构。
	    3 6度、7度和8度Ⅰ、Ⅱ类场地时,洗涤塔的支架结构。
	19.4.6 不符合本标准第19.4.1~19.4.4条有关抗震措施要求或8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度时,重力除尘器、旋风除尘器和洗涤塔应按现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的抗震分析方法和本标准第5章的规定进行抗震承载力验算。不满足验算要求时,应采取加固等措施。
说明 返回
顶部
- 上一节:19.3 热 风 炉
 - 下一节:20 钢筋混凝土浓缩池、沉淀池、蓄水池
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术 语
 - 2.2 符 号
 - 3 基本规定
 - 4 场地、地基和基础
 - 4.1 场 地
 - 4.2 地基和基础
 - 5 地震作用和抗震验算
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 地震作用和效应调整
 - 5.3 抗震验算
 - 6 钢筋混凝土框排架结构
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 A类钢筋混凝土框排架结构抗震鉴定
 - 6.3 B类钢筋混凝土框排架结构抗震鉴定
 - 7 钢框排架结构
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 A类框排架结构抗震鉴定
 - 7.3 B类框排架结构抗震鉴定
 - 8 通廊
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 砌体结构通廊
 - 8.3 钢筋混凝土结构通廊
 - 8.4 钢结构通廊
 - 9 筒仓
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 砌体筒仓
 - 9.3 钢筋混凝土筒仓
 - 9.4 钢 筒 仓
 - 10 容器和塔型设备基础结构
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 卧式容器基础结构
 - 10.3 常压立式圆筒形储罐基础结构
 - 10.4 球形储罐基础结构
 - 10.5 塔型设备基础结构
 - 11 支架及构架
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 管道支架
 - 11.3 变电构架和支架
 - 11.4 索道支架
 - 11.5 通信钢塔桅结构
 - 12 锅炉钢结构
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 抗震措施鉴定
 - 12.3 抗震承载力验算
 - 13 井塔
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 A类井塔抗震鉴定
 - 13.3 B类井塔抗震鉴定
 - 14 井架
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 A类井架抗震鉴定
 - 14.3 B类井架抗震鉴定
 - 15 电视塔
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 抗震措施鉴定
 - 15.3 抗震承载力验算
 - 16 冷却塔
 - 16.1 自然通风冷却塔
 - 16.2 机力通风冷却塔
 - 17 焦炉基础
 - 17.1 一般规定
 - 17.2 A类焦炉基础抗震鉴定
 - 17.3 B类焦炉基础抗震鉴定
 - 18 回转窑和竖窑基础
 - 18.1 一般规定
 - 18.2 A类回转窑和竖窑基础抗震鉴定
 - 18.3 B类回转窑和竖窑基础抗震鉴定
 - 19 高炉系统结构
 - 19.1 一般规定
 - 19.2 高 炉
 - 19.3 热 风 炉
 - 19.4 除尘器、洗涤塔
 - 20 钢筋混凝土浓缩池、沉淀池、蓄水池
 - 20.1 一般规定
 - 20.2 A类钢筋混凝土浓缩池、沉淀池、蓄水池抗震鉴定
 - 20.3 B类钢筋混凝土浓缩池、沉淀池、蓄水池抗震鉴定
 - 21 砌体沉淀池、蓄水池
 - 21.1 一般规定
 - 21.2 A类砌体沉淀池、蓄水池抗震鉴定
 - 21.3 B类砌体沉淀池、蓄水池抗震鉴定
 - 22 尾矿坝
 - 22.1 一般规定
 - 22.2 抗震措施鉴定
 - 22.3 抗震验算
 - 附录A 砌体、混凝土、钢筋材料性能设计指标
 - 附录B 砌体结构抗震承载力验算
 - 附录C 钢筋混凝土结构楼层受剪承载力
 - 附录D 钢筋混凝土构件组合内力设计值调整
 - 附录E 钢筋混凝土构件截面抗震验算
 - 附录F 填充墙框架抗震验算
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475