12.1 一般规定
	12.1.1 本章适用于支承式和悬吊式锅炉钢结构的抗震鉴定。
	12.1.2 钢炉钢结构抗震鉴定时,应重点检查下列薄弱部位:
	    1 设有重型炉墙或金属框架护板轻型炉墙的支承式锅炉结构,其框架梁柱的刚性连接或护板与柱梁的连接应完整可靠。
	    2 悬吊式锅炉钢结构的水平支撑和垂直支撑体系应完整、布置合理。
	    3 锅炉钢结构与相邻建(构)筑物之间的防震缝设置应满足抗震要求。
	    4 水平支撑标高与锅炉导向装置标高应一致。
	    5 锅炉导向装置传力系统(包括锅筒导向装置)应完好无损。
	    6 炉体的水平地震作用应通过水平支撑直接传到垂直支撑上。
	    7 悬吊锅炉的止晃装置应完好无损。
	    8 梁柱和支撑节点应无断裂或松动。
	12.1.3 锅炉钢结构的外观和内在质量,应符合下列规定:
	    1 结构构件应无严重变形或缺损。
	    2 构件连接焊缝和高强度螺栓应无开裂或松动。
	    3 构件表面应无严重锈蚀和损伤。
	    4 承重结构应无不均匀沉降。
	    5 支撑构件应无缺失或严重变形。
	    6 导向装置应无明显变形。
	12.1.4 锅炉钢结构的抗震鉴定,可分为抗震措施鉴定和抗震承载力验算。当符合本标准第12.2.1~12.2.9条的各项规定时,可评为满足抗震鉴定要求;当不符合规定时,可根据抗震措施和抗震承载力不符合的程度通过综合分析确定采取加固或其他相应措施。
	12.1.5 关键薄弱部位不符合要求时,应采取加固或改造处理;一般部位不符合要求时,可根据不符合的程度和影响的范围,提出相应对策。
	12.1.6 锅炉钢结构的抗震鉴定,应根据原设计的完整资料,结合结构布置、锅炉运行和结构实际情况,分别进行主体结构、构件及其节点的计算分析。对于特别重要的受力构件,应进行无损探伤等检验。
12.1.2 根据历次地震的震害总结以及锅炉钢结构的设计经验,提出了抗震的主要薄弱环节,作为抗震检查的重点。
12.1.4、12.1.5 锅炉钢结构的抗震鉴定时,同样要考虑抗震承载力和抗震措施两个因素。首先按本章的抗震措施规定进行检查,若满足各项规定时,可不进行抗震承载力验算。不满足时应根据以上两个因素进行综合分析确定是否采取加固等措施。关键薄弱部位不满足要求时,均应采取加固措施。
说明 返回
顶部
- 上一节:12 锅炉钢结构
 - 下一节:12.2 抗震措施鉴定
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术 语
 - 2.2 符 号
 - 3 基本规定
 - 4 场地、地基和基础
 - 4.1 场 地
 - 4.2 地基和基础
 - 5 地震作用和抗震验算
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 地震作用和效应调整
 - 5.3 抗震验算
 - 6 钢筋混凝土框排架结构
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 A类钢筋混凝土框排架结构抗震鉴定
 - 6.3 B类钢筋混凝土框排架结构抗震鉴定
 - 7 钢框排架结构
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 A类框排架结构抗震鉴定
 - 7.3 B类框排架结构抗震鉴定
 - 8 通廊
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 砌体结构通廊
 - 8.3 钢筋混凝土结构通廊
 - 8.4 钢结构通廊
 - 9 筒仓
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 砌体筒仓
 - 9.3 钢筋混凝土筒仓
 - 9.4 钢 筒 仓
 - 10 容器和塔型设备基础结构
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 卧式容器基础结构
 - 10.3 常压立式圆筒形储罐基础结构
 - 10.4 球形储罐基础结构
 - 10.5 塔型设备基础结构
 - 11 支架及构架
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 管道支架
 - 11.3 变电构架和支架
 - 11.4 索道支架
 - 11.5 通信钢塔桅结构
 - 12 锅炉钢结构
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 抗震措施鉴定
 - 12.3 抗震承载力验算
 - 13 井塔
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 A类井塔抗震鉴定
 - 13.3 B类井塔抗震鉴定
 - 14 井架
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 A类井架抗震鉴定
 - 14.3 B类井架抗震鉴定
 - 15 电视塔
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 抗震措施鉴定
 - 15.3 抗震承载力验算
 - 16 冷却塔
 - 16.1 自然通风冷却塔
 - 16.2 机力通风冷却塔
 - 17 焦炉基础
 - 17.1 一般规定
 - 17.2 A类焦炉基础抗震鉴定
 - 17.3 B类焦炉基础抗震鉴定
 - 18 回转窑和竖窑基础
 - 18.1 一般规定
 - 18.2 A类回转窑和竖窑基础抗震鉴定
 - 18.3 B类回转窑和竖窑基础抗震鉴定
 - 19 高炉系统结构
 - 19.1 一般规定
 - 19.2 高 炉
 - 19.3 热 风 炉
 - 19.4 除尘器、洗涤塔
 - 20 钢筋混凝土浓缩池、沉淀池、蓄水池
 - 20.1 一般规定
 - 20.2 A类钢筋混凝土浓缩池、沉淀池、蓄水池抗震鉴定
 - 20.3 B类钢筋混凝土浓缩池、沉淀池、蓄水池抗震鉴定
 - 21 砌体沉淀池、蓄水池
 - 21.1 一般规定
 - 21.2 A类砌体沉淀池、蓄水池抗震鉴定
 - 21.3 B类砌体沉淀池、蓄水池抗震鉴定
 - 22 尾矿坝
 - 22.1 一般规定
 - 22.2 抗震措施鉴定
 - 22.3 抗震验算
 - 附录A 砌体、混凝土、钢筋材料性能设计指标
 - 附录B 砌体结构抗震承载力验算
 - 附录C 钢筋混凝土结构楼层受剪承载力
 - 附录D 钢筋混凝土构件组合内力设计值调整
 - 附录E 钢筋混凝土构件截面抗震验算
 - 附录F 填充墙框架抗震验算
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475