9.2 砌体筒仓
(Ⅰ)抗震措施鉴定
	9.2.1 6度~8度时,砌体筒仓的直径不宜大于8m,且应为筒壁支承结构。9度时不应为砌体筒仓。
	9.2.2 仓壁和支承筒壁,均应设有现浇钢筋混凝土圈梁和构造柱。沿筒壁高度设置圈梁的间距,在仓壁部位不宜大于3m,在支承筒壁部位不宜大于4m,且应在仓顶、仓底各设一道圈梁;构造柱的间距不宜大于4m。
	9.2.3 钢筋混凝土圈梁的截面宽度宜与筒壁厚相同,高度不宜小于180mm,纵向钢筋不宜少于4∮12,箍筋间距不宜大于250mm。构造柱截面不宜小于壁厚,纵向钢筋不宜少于4∮12,箍筋间距不宜大于200mm;构造柱的上下端的箍筋宜加密,沿柱高每隔500mm宜设有不少于2∮6钢筋与仓壁或支承筒壁砌体拉结,每边伸入砌体的拉结长度不宜小于600mm。
	9.2.4 仓壁厚度不宜小于240mm,支承筒壁厚度不宜小于370mm。仓壁与支承筒壁厚度不等时,宜保持内壁平直;仓外台阶处宜采用水泥砂浆找坡。
	9.2.5 仓壁和支承筒壁的洞口周边,宜设有钢筋混凝土加强框。
	9.2.6 仓底环梁支承于支承筒壁时,筒壁应为环形基础或钢筋混凝土筏基。
	9.2.7 筒仓直径大于6m时,仓壁和支承筒壁均宜为配筋砌体。
	9.2.8 群仓中相邻筒体宜有可靠连接,砌体应咬槎砌筑,搭接处的厚度不宜小于仓壁厚度的2倍,并宜在连接处配有钢筋。
(Ⅱ)抗震承载力验算
	9.2.9 符合本标准第9.1节和第9.2.1~9.2.8条有关抗震措施鉴定要求的下列砌体筒仓,可不进行抗震承载力验算,可直接判定为满足抗震鉴定要求:
	    1 6度和7度Ⅰ、Ⅱ场地时的砌体筒仓。
	    2 6度和7度时砌体筒仓上的钢筋混凝土或钢结构仓上建筑。
	9.2.10 不符合本标准第9.2.9条规定的砌体筒仓,应按现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的抗震分析方法和本标准第5章的规定进行抗震承载力验算。
9.2.2~9.2.8 砌体筒仓圈梁及构造柱等要求,系根据震害经验给出的,并参照现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的规定。
说明 返回
顶部
- 上一节:9.1 一般规定
 - 下一节:9.3 钢筋混凝土筒仓
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术 语
 - 2.2 符 号
 - 3 基本规定
 - 4 场地、地基和基础
 - 4.1 场 地
 - 4.2 地基和基础
 - 5 地震作用和抗震验算
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 地震作用和效应调整
 - 5.3 抗震验算
 - 6 钢筋混凝土框排架结构
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 A类钢筋混凝土框排架结构抗震鉴定
 - 6.3 B类钢筋混凝土框排架结构抗震鉴定
 - 7 钢框排架结构
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 A类框排架结构抗震鉴定
 - 7.3 B类框排架结构抗震鉴定
 - 8 通廊
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 砌体结构通廊
 - 8.3 钢筋混凝土结构通廊
 - 8.4 钢结构通廊
 - 9 筒仓
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 砌体筒仓
 - 9.3 钢筋混凝土筒仓
 - 9.4 钢 筒 仓
 - 10 容器和塔型设备基础结构
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 卧式容器基础结构
 - 10.3 常压立式圆筒形储罐基础结构
 - 10.4 球形储罐基础结构
 - 10.5 塔型设备基础结构
 - 11 支架及构架
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 管道支架
 - 11.3 变电构架和支架
 - 11.4 索道支架
 - 11.5 通信钢塔桅结构
 - 12 锅炉钢结构
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 抗震措施鉴定
 - 12.3 抗震承载力验算
 - 13 井塔
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 A类井塔抗震鉴定
 - 13.3 B类井塔抗震鉴定
 - 14 井架
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 A类井架抗震鉴定
 - 14.3 B类井架抗震鉴定
 - 15 电视塔
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 抗震措施鉴定
 - 15.3 抗震承载力验算
 - 16 冷却塔
 - 16.1 自然通风冷却塔
 - 16.2 机力通风冷却塔
 - 17 焦炉基础
 - 17.1 一般规定
 - 17.2 A类焦炉基础抗震鉴定
 - 17.3 B类焦炉基础抗震鉴定
 - 18 回转窑和竖窑基础
 - 18.1 一般规定
 - 18.2 A类回转窑和竖窑基础抗震鉴定
 - 18.3 B类回转窑和竖窑基础抗震鉴定
 - 19 高炉系统结构
 - 19.1 一般规定
 - 19.2 高 炉
 - 19.3 热 风 炉
 - 19.4 除尘器、洗涤塔
 - 20 钢筋混凝土浓缩池、沉淀池、蓄水池
 - 20.1 一般规定
 - 20.2 A类钢筋混凝土浓缩池、沉淀池、蓄水池抗震鉴定
 - 20.3 B类钢筋混凝土浓缩池、沉淀池、蓄水池抗震鉴定
 - 21 砌体沉淀池、蓄水池
 - 21.1 一般规定
 - 21.2 A类砌体沉淀池、蓄水池抗震鉴定
 - 21.3 B类砌体沉淀池、蓄水池抗震鉴定
 - 22 尾矿坝
 - 22.1 一般规定
 - 22.2 抗震措施鉴定
 - 22.3 抗震验算
 - 附录A 砌体、混凝土、钢筋材料性能设计指标
 - 附录B 砌体结构抗震承载力验算
 - 附录C 钢筋混凝土结构楼层受剪承载力
 - 附录D 钢筋混凝土构件组合内力设计值调整
 - 附录E 钢筋混凝土构件截面抗震验算
 - 附录F 填充墙框架抗震验算
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475