10.1 一般规定
	10.1.1 本章适用于下列A类、B类容器和塔型设备基础结构的抗震鉴定:
	    1 钢制卧式容器和卧式冷换类设备的基础结构。
	    2 常压立式钢制圆筒形储罐基础结构。
	    3 钢架支承的钢制球形储罐基础结构。
	    4 一般塔型设备的钢筋混凝土和钢基础结构,以及地面以上总高度不小于10m的立式容器基础结构。
	10.1.2 各类设备基础结构的抗震设防分类,均应按现行国家标准《石油化工建(构)筑物抗震设防分类标准》GB 50453的规定确定。
条文说明
    10.1.1、10.1.2 本章中的容器和塔型设备基础结构主要是指容器类、塔类设备的基础结构。设备本体的抗震鉴定在相关行业标准中有规定,例如《钢制常压立式圆筒形储罐抗震鉴定标准》SH/T 3026、《石油化工设备抗震鉴定标准》SH/T 3001等。本次修订与现行国家有关标准作了协调,仅对设备基础结构给出具体的抗震鉴定规定。
1 在工业构筑物中,容器类、塔型设备量大面广,主要用来储存石油化工类产品的容器,在现行国家标准《石油化工建(构)筑物抗震设防分类标准》GB 50453中,根据其储存的介质和在遭受地震破坏后的危害程度,给出了抗震设防分类。
2 根据国内外历次大地震和汶川地震震害表明,容器类、塔型设备的地基结构发生液化的现象不多,大部分是由于基础结构强度不够而产生破坏。特别是砖砌基础结构,地震中遭受破坏而产生倾斜、开裂的现象非常普遍。此外,固定设备的地脚螺栓在地震中被拉长、拉断的震害现象也屡见不鲜,这些都是抗震鉴定时需要重点检查的内容。
3 容器类、塔型设备的基础结构进行抗震验算时,按多遇地震确定地震影响系数,与现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的规定相同,但在抗震鉴定时可按本标准第5.2.2条规定予以调整。
- 上一节:10 容器和塔型设备基础结构
 - 下一节:10.2 卧式容器基础结构
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术 语
 - 2.2 符 号
 - 3 基本规定
 - 4 场地、地基和基础
 - 4.1 场 地
 - 4.2 地基和基础
 - 5 地震作用和抗震验算
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 地震作用和效应调整
 - 5.3 抗震验算
 - 6 钢筋混凝土框排架结构
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 A类钢筋混凝土框排架结构抗震鉴定
 - 6.3 B类钢筋混凝土框排架结构抗震鉴定
 - 7 钢框排架结构
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 A类框排架结构抗震鉴定
 - 7.3 B类框排架结构抗震鉴定
 - 8 通廊
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 砌体结构通廊
 - 8.3 钢筋混凝土结构通廊
 - 8.4 钢结构通廊
 - 9 筒仓
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 砌体筒仓
 - 9.3 钢筋混凝土筒仓
 - 9.4 钢 筒 仓
 - 10 容器和塔型设备基础结构
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 卧式容器基础结构
 - 10.3 常压立式圆筒形储罐基础结构
 - 10.4 球形储罐基础结构
 - 10.5 塔型设备基础结构
 - 11 支架及构架
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 管道支架
 - 11.3 变电构架和支架
 - 11.4 索道支架
 - 11.5 通信钢塔桅结构
 - 12 锅炉钢结构
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 抗震措施鉴定
 - 12.3 抗震承载力验算
 - 13 井塔
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 A类井塔抗震鉴定
 - 13.3 B类井塔抗震鉴定
 - 14 井架
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 A类井架抗震鉴定
 - 14.3 B类井架抗震鉴定
 - 15 电视塔
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 抗震措施鉴定
 - 15.3 抗震承载力验算
 - 16 冷却塔
 - 16.1 自然通风冷却塔
 - 16.2 机力通风冷却塔
 - 17 焦炉基础
 - 17.1 一般规定
 - 17.2 A类焦炉基础抗震鉴定
 - 17.3 B类焦炉基础抗震鉴定
 - 18 回转窑和竖窑基础
 - 18.1 一般规定
 - 18.2 A类回转窑和竖窑基础抗震鉴定
 - 18.3 B类回转窑和竖窑基础抗震鉴定
 - 19 高炉系统结构
 - 19.1 一般规定
 - 19.2 高 炉
 - 19.3 热 风 炉
 - 19.4 除尘器、洗涤塔
 - 20 钢筋混凝土浓缩池、沉淀池、蓄水池
 - 20.1 一般规定
 - 20.2 A类钢筋混凝土浓缩池、沉淀池、蓄水池抗震鉴定
 - 20.3 B类钢筋混凝土浓缩池、沉淀池、蓄水池抗震鉴定
 - 21 砌体沉淀池、蓄水池
 - 21.1 一般规定
 - 21.2 A类砌体沉淀池、蓄水池抗震鉴定
 - 21.3 B类砌体沉淀池、蓄水池抗震鉴定
 - 22 尾矿坝
 - 22.1 一般规定
 - 22.2 抗震措施鉴定
 - 22.3 抗震验算
 - 附录A 砌体、混凝土、钢筋材料性能设计指标
 - 附录B 砌体结构抗震承载力验算
 - 附录C 钢筋混凝土结构楼层受剪承载力
 - 附录D 钢筋混凝土构件组合内力设计值调整
 - 附录E 钢筋混凝土构件截面抗震验算
 - 附录F 填充墙框架抗震验算
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475