10.3 质量检查
	10.3.1 填充墙砌体的质量检查,除应符合本章规定外,尚应符合本规范第6.3.1、6.3.2、7.4.1、7.4.2、9.4.3条的规定。
	10.3.2 填充墙砌体工程施工中,应对下列主控项目及一般项目进行检查,并应形成检查记录:
	    1 主控项目包括:
	    1) 块体强度等级;
	    2) 砂浆强度等级;
	    3) 与主体结构连接;
	    4) 植筋实体检测。
	    2 一般项目包括:
	    1) 轴线位置;
	    2) 每层墙面垂直度;
	    3) 表面平整度;
	    4) 后塞口的门窗洞口尺寸;
	    5) 窗口偏移;
	    6) 水平灰缝砂浆饱满度;
	    7) 竖缝砂浆饱满度;
	    8) 拉结筋、网片位置;
	    9) 拉结筋、网片埋置长度;
	    10) 砌块搭砌长度;
	    11) 灰缝厚度;
	    12) 灰缝宽度。