7.1 一般规定
	7.1.1 底层室内地面以下或防潮层以下的砌体,应采用水泥砂浆砌筑,小砌块的孔洞应采用强度等级不低于Cb20或C20的混凝土灌实。Cb20混凝土性能应符合现行行业标准《混凝土砌块(砖)砌体用灌孔混凝土》JC 861的规定。
	7.1.2 防潮层以上的小砌块砌体,宜采用专用砂浆砌筑;当采用其他砌筑砂浆时,应采取改善砂浆和易性和粘结性的措施。
	7.1.3 小砌块砌筑时的含水率,对普通混凝土小砌块,宜为自然含水率,当天气干燥炎热时,可提前浇水湿润;对轻骨料混凝土小砌块,宜提前1d~2d浇水湿润。不得雨天施工,小砌块表面有浮水时,不得使用。
条文说明
    7.1.1 用混凝土灌实小砌块砌体一些部位的孔洞,属于构造措施,主要目的是提高砌体的耐久性及结构整体性。考虑到小砌块壁肋较薄的特殊性,规定即使在非冻胀地区,亦应灌实其孔洞。
7.1.3 普通混凝土小砌块具有吸水率小和吸水、失水速度迟缓的特点,一般情况下砌墙时可不浇水。轻骨料混凝土小砌块的吸水率较大,吸水、失水速度较普通混凝土小砌块快,应提前对其浇水湿润,以保证砂浆不至于失水过快而影响砌体强度。使用较潮湿的小砌块砌筑墙体,易产生“走浆”现象,墙体稳定性差,并影响灰缝的砂浆饱满度和砌体抗剪强度,故不得雨天施工;小砌块表面也不得有浮水。
- 上一节:7 混凝土小型空心砌块砌体工程
 - 下一节:7.2 砌筑
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 施工准备
 - 3.2 控制措施
 - 3.3 技术规定
 - 4 原材料
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 水泥
 - 4.3 砂
 - 4.4 块材
 - 4.5 钢筋
 - 4.6 石灰、石灰膏和粉煤灰
 - 4.7 其他材料
 - 5 砌筑砂浆
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 预拌砂浆
 - 5.3 现场拌制砂浆
 - 5.4 砂浆拌合
 - 5.5 砂浆试块制作及养护
 - 6 砖砌体工程
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 砌筑
 - 6.3 质量检查
 - 7 混凝土小型空心砌块砌体工程
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 砌筑
 - 7.3 混凝土芯柱
 - 7.4 质量检查
 - 8 石砌体工程
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 砌筑
 - 8.3 挡土墙
 - 9 配筋砌体工程
 - 8.4 质量检查
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 配筋砖砌体施工
 - 9.3 配筋砌块砌体施工
 - 9.4 质量检查
 - 10 填充墙砌体工程
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 砌筑
 - 10.3 质量检查
 - 11 冬期与雨期施工
 - 11.1 冬期施工
 - 11.2 雨期施工
 - 12 安全与环保
 - 12.1 安全
 - 12.2 环境保护
 - 附录A 砌体工程施工质量控制等级评定及检查
 - 附录B 拉结钢筋的植筋施工方法
 - 附录C 拉结钢筋的植筋施工质量检查
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475