9.3 配筋砌块砌体施工
9.3.1 配筋砌块砌体的施工应采用专用砌筑砂浆和专用灌孔混凝土,其性能应符合现行行业标准《混凝土小型空心砌块和混凝土砖砌筑砂浆》JC 860和《混凝土砌块(砖)砌体用灌孔混凝土》JC 861的有关规定。
9.3.2 芯柱的纵向钢筋应通过清扫口与基础圈梁、楼层圈梁、连系梁伸出的竖向钢筋绑扎搭接或焊接连接,搭接或焊接长度应符合设计要求。当钢筋直径大于22mm时,宜采用机械连接。
9.3.3 芯柱竖向钢筋应居中设置,顶端固定后再浇筑芯柱混凝土。
9.3.4 配筋砌块砌体剪力墙的水平钢筋,在凹槽砌块的混凝土带中的锚固、搭接长度应符合设计要求。
9.3.5 配筋砌块砌体剪力墙两平行钢筋间的净距不应小于50mm。水平钢筋搭接时应上下搭接,并应加设短筋固定(图9.3.5)。水平钢筋两端宜锚入端部灌孔混凝土中。
	
    
      
	图9.3.5 水平钢筋搭接示意图
	1-水平搭接钢筋;2-搭接部位固定支架的兜筋;
	3-固定支架加设的短筋
	9.3.6 浇筑芯柱混凝土时,其连续浇筑高度不应大于1.8m。
	9.3.7 配筋混凝土砌块砌体工程中,芯柱的施工除应符合本章有关规定外,尚应满足本规范第7.3节的规定。
	9.3.8 当剪力墙墙端设置钢筋混凝土柱作为边缘构件时,应按先砌砌块墙体,后浇筑混凝土柱的施工顺序,墙体中的水平钢筋应在柱中锚固,并应满足钢筋的锚固长度要求。
条文说明
    9.3.1 对于块体高度较高的混凝土砌块,普通砂浆很难保证竖向灰缝的砌筑质量。调查发现普通砂浆砌筑的砌块墙体会出现竖向灰缝不饱满,甚至出现“瞎缝”、“通缝”,影响了墙体的整体性。因此要求配筋砌块砌体应采用与块体材料相适应且能提高砌筑工作性能的专用砌筑砂浆。同样在配筋砌块砌体中,由于砌块孔洞较小且竖向及横向钢筋较多,只有采用高流态低收缩的专用灌孔混凝土才能较好地保证配筋砌体墙的整体性。
9.3.2 芯柱是保证配筋砌块砌体整体性能的重要构造措施,同时也是受力构件,因此芯柱钢筋的锚固与连接质量必须达到设计及规范要求。
9.3.4 配筋砌块砌体的水平钢筋是提高抗震能力的重要保证,因此对其搭接和锚固进行了规定。
9.3.5 控制配筋砌块砌体的水平钢筋搭接方式和净距,可保证灌孔混凝土的浇筑质量同时为保证钢筋重叠部位上下搭接,要求水平钢筋搭接时应设连接件。
9.3.6 本条对芯柱混凝土连续浇筑时的高度进行规定主要是为了保证芯柱的混凝土浇筑质量。
- 上一节:9.2 配筋砖砌体施工
 - 下一节:9.4 质量检查
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 施工准备
 - 3.2 控制措施
 - 3.3 技术规定
 - 4 原材料
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 水泥
 - 4.3 砂
 - 4.4 块材
 - 4.5 钢筋
 - 4.6 石灰、石灰膏和粉煤灰
 - 4.7 其他材料
 - 5 砌筑砂浆
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 预拌砂浆
 - 5.3 现场拌制砂浆
 - 5.4 砂浆拌合
 - 5.5 砂浆试块制作及养护
 - 6 砖砌体工程
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 砌筑
 - 6.3 质量检查
 - 7 混凝土小型空心砌块砌体工程
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 砌筑
 - 7.3 混凝土芯柱
 - 7.4 质量检查
 - 8 石砌体工程
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 砌筑
 - 8.3 挡土墙
 - 9 配筋砌体工程
 - 8.4 质量检查
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 配筋砖砌体施工
 - 9.3 配筋砌块砌体施工
 - 9.4 质量检查
 - 10 填充墙砌体工程
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 砌筑
 - 10.3 质量检查
 - 11 冬期与雨期施工
 - 11.1 冬期施工
 - 11.2 雨期施工
 - 12 安全与环保
 - 12.1 安全
 - 12.2 环境保护
 - 附录A 砌体工程施工质量控制等级评定及检查
 - 附录B 拉结钢筋的植筋施工方法
 - 附录C 拉结钢筋的植筋施工质量检查
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475