5.8 空间环境
	5.8.1 铁路客站站房内空间应通透、开敞、明亮,尺度应满足不同空间功能需求。
	5.8.2 铁路客站站房主要空间设计应具有视觉引导作用,方便旅客识别与疏散。
	5.8.3 铁路客站站房建筑采光、通风、保温、隔热、隔声、污染物控制等室内环境要求,应符合国家现行有关标准的规定。
	5.8.4 铁路客站站房公共区宜利用天然采光、自然通风,采光设计应采取减少炫光的措施。
	
		
		5.8.5 铁路客站站房室内声学设计应符合下列规定:
	
		    1 公共区面积在50000㎡及以上或平均高度在18m以上的铁路客站站房,宜进行声学设计。
	
		    2 主要噪声与振动源应采取降低噪声、减少振动的措施,有噪声和振动的设备房屋应采取隔声、吸声和隔振措施。
3 铁路客站站房公共区声学环境500 Hz频率混响时间宜符合表5.8.5的规定。
	3 铁路客站站房公共区声学环境500 Hz频率混响时间宜符合表5.8.5的规定。

条文说明
    
	5.8.2 铁路客站站房主要场所客流量大,需要有良好的集散、疏导功能。合理的空间布局能使旅客快速辨识空间功能,明确所在位置,也有利于紧急情况下快速疏散。空间与客流走向结合设计,对旅客会起到引导作用,从而有利于客流疏导。
	5.8.3 涉及室内环境设计的现行国家有关标准主要有《民用建筑设计通则》GB 50352、《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《建筑采光设计标准》GB/T 50033、《民用建筑隔声设计规范》GB50118、《民用建筑室内环境污染控制规范》GB 50325等。
	
		
	
		
			
			
		
		5.8.5 关于铁路客站站房室内声学设计的有关说明:
	
		    1 特大型、大型铁路客站站房空间尺度大,形态变化丰富,声音传播复杂,尤其是一些高大、异形空间声音传播难以控制。本款通过总结一些站房的相关技术参数和声学设计(详见说明表5.8.5-1),提出了铁路客站站房公共区面积在50000㎡及以上或平均高度在18m以上的铁路客站需要进行声学设计的要求。
	
			    未进行声学设计的站房,对于公共区局部高出的造型空间,需要对该区域单独进行声学设计减噪处理,加强对噪声的控制,使混响时间满足本规范的要求。
		
			    2 铁路客站站房噪声源与振动源主要包括列车通过、设备机房运作时产生的振动与噪声、车站广播产生的噪声,以及风雨等与围护结构接触时产生的噪声。目前尚无针对铁路站房内公共区域噪声与振动的卫生标准,设计人员通常参考或采用《民用建筑隔声设计规范》GB 50118和其他有关标准进行噪声与振动控制设计。
		
			    3 铁路已在大型或特大型客站进行了声学设计探索,但由于站型空间各异,铁路客站站房候车厅的混响时间仍参差不齐。说明表5.8.5-2、说明表5.8.5-3为国内相关站房测试数据。
		

			    北京南站声环境设计混响时间为4s,实测为5.24s。天津西站声环境设计混响时间为6s,实测为5.62s。天津西站由于顶棚采用大规模玻璃幕墙采光天窗,不利于吸声,加之拱型屋面更不利于声音消散,因此混响时间设计值也相对较高。从候车大厅混响时间的实测情况看,候车厅容积大于100x104m3的大中型客站混响时间都较长,这与客站造型、空间容积有很大关系。混响时间在5.5s左右时,现场广播较为清晰。候车厅容积小于100x104m3的客站,混响时间相对较短,基本在4s以下。
	
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:5.7 行包用房
 - 下一节:5.9 内部装修与构造
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 总体设计
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 车站规模
 - 3.3 接口设计
 - 4 总平面
 - 4.1 总平面布置
 - 4.2 城市配套设施
 - 5 站房建筑
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 集散厅
 - 5.3 候车区(厅、室)
 - 5.4 售票用房
 - 5.5 其他服务设施
 - 5.6 客运作业及附属用房
 - 5.7 行包用房
 - 5.8 空间环境
 - 5.9 内部装修与构造
 - 5.10 建筑幕墙与金属屋面
 - 5.11 建筑节能
 - 5.12 口岸站
 - 5.13 地下车站
 - 6 客运服务设施
 - 6.1 站台、雨棚
 - 6.2 跨线设施
 - 6.3 检票口
 - 6.4 电梯与自动扶梯
 - 6.5 公共信息导向系统
 - 7 结构
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 荷载与作用
 - 7.3 材料
 - 7.4 特殊结构
 - 7.5 地下车站结构
 - 7.6 基础
 - 7.7 深基坑
 - 7.8 雨棚与站台墙
 - 7.9 其他
 - 8 供暖、通风与空气调节
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 室内外空气设计参数
 - 8.3 供暖
 - 8.4 通风
 - 8.5 空气调节
 - 8.6 其他
 - 9 给水排水
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 给水
 - 9.3 排水
 - 10 电气与照明
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 供配电
 - 10.3 照明
 - 11 客运服务信息系统
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 旅客服务信息系统
 - 11.3 客票系统
 - 11.4 其他
 - 12 无障碍设施
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475