5.3 主要零部件性能
		5.3.1 帘板
	
		5.3.1.1 帘板应平直,两端应牢固装配挡板(侧扣)或其他防止相邻帘板窜动的机构。
	
		5.3.1.2 帘板间应能可靠串(连)接,相邻帘板串(连)接后应转动灵活,摆动90°不应脱落,如图3所示。
	
		5.3.1.3 帘板单位长度质量(重量)偏差不应大于生产者公布(设计)值的±6%。
	
		5.3.1.4 钢质复合帘板的夹芯材料应采用最高使用温度分级不低于GB/T3003-2017表2规定105级的耐火纤维毯,填充应密实。
	
		5.3.2 无机帘面
		
			5.3.2.1 无机帘面的单位面积质量(重量)偏差不应大于生产者公布(设计)值的±6%。
		
			5.3.2.2 无机帘面的整体燃烧性能应达到GB 8624-2012表2规定的A1级,产烟毒性危险分级不应低于GB/T 20285-2006表1规定的ZA1级。
		
			5.3.2.3 无机帘面在-20℃的条件下表面层及耐火织物材料不应脆裂,且在55℃的条件下不应粘连。
		
			5.3.3 导轨
		
			    导轨外形应平直,导槽内滑动面应光滑、平直,导轨上顶部应制成便于帘面运行的形状,边缘应设计有镶嵌防烟部件和防止帘面脱轨的结构,导轨的所有结构形状及其参数设计应确保帘面在导轨内的正常、顺畅运行。
		
			5.3.4 防脱轨装置
		
			    帘面两端应设置防脱轨装置。
		
			5.3.5 传动部件
		
			5.3.5.1 卷轴
		
			    轴头和卷筒的直径、卷轴传动板和轴头支撑板的钢板厚度选用以及相关结构设计应能满足传动承载需求,轴头、轴头支撑板、卷轴传动板、钢管等部件之间的结合缝隙应采用满焊的方法焊接牢固,卷轴在正常使用时的挠度应小于卷轴长度的1/400,见图4。
	
		5.3.5.2 传动用链条
	
		    传动用链条的抗拉强度不应小于额定负载的6倍。
	
		5.3.5.3 帘面承载部件
	
		    帘面承载部件(如钢丝绳)的固定端应紧固可靠,其抗拉强度不应小于实际负载的6倍。
	
		5.3.6 帘面导向装置
	
		5.3.6.1 防火卷帘的导轨顶部之间沿帘面宽度方向应设帘面导向装置,使帘面进入导轨不与导轨端部发生刮蹭,导向装置上与帘面接触的滚动部件应固定牢靠、运行顺畅。
	
		5.3.6.2 导向装置与帘面接触的滚动部件为凸轮时,凸轮间距不应大于2000mm。
	
		5.3.7 卷门机
	
		    防火卷帘用卷门机性能应符合GB 14102.2的规定。
	
		5.3.8 控制器
	
		    防火卷帘控制器性能应符合GB 14102.3的规定。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:5.2 主要材料性能
 - 下一节:5.4 装配质量
 
目录导航
- 前言
 - 引言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类
 - 4.1 结构示意图
 - 4.2 分类和代号
 - 4.3 规格
 - 4.4 型号
 - 5 技术要求
 - 5.1 外观
 - 5.2 主要材料性能
 - 5.3 主要零部件性能
 - 5.4 装配质量
 - 5.5 启、闭运行性能
 - 5.6 耐风压性能
 - 5.7 防烟性能
 - 5.8 耐火性能
 - 6 试验方法
 - 6.1 外观
 - 6.2 主要材料性能
 - 6.3 主要零部件性能
 - 6.4 装配质量
 - 6.5 启、闭运行性能
 - 6.6 耐风压性能
 - 6.7 防烟性能
 - 6.8 耐火性能
 - 7 检验规则
 - 7.1 检验分类
 - 7.2 出厂检验
 - 7.3 型式检验
 - 8 标志、包装、运输和贮存
 - 8.1 标志
 - 8.2 包装
 - 8.3 运输
 - 8.4 贮存
 - 附录A(资料性) 材料及尺寸偏
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475