前言
	中华人民共和国国家标准
防火卷帘 第1部分:通用技术条件
Fire shutter assembly-Part 1:General technical specification
GB 14102.1-2024
		国家市场监督管理总局
	
		国家标准化管理委员会
	
		2024-04-29发布
	
		2025-05-01实施
	
	    本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
	    本文件是GB 14102《防火卷帘》的第1部分。GB 14102已经发布了以下部分:
	    ——第1部分:通用技术条件;
	    ——第2部分:防火卷帘用卷门机;
	    ——第3部分:防火卷帘控制器。
	    本文件代替GB 14102-2005《防火卷帘》,与GB 14102-2005相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
	    ——更改了“钢质防火卷帘”的定义,增加了“无机防火卷帘”“帘面”“帘板”“隔热防火卷帘”和“非隔热防火卷帘”等术语及其定义(见第3章,2005版的第3章);
	    ——删除了产品分类中侧向卷和水平卷类别,耐火性能分类由9类简化为2类6级(见4.2,2005版的第5章);
	    ——更改了防火卷帘规格的表示方法(见4.3,2005版的4.4);
	    ——更改了主要材料性能要求(见5.2,2005版的6.2);
	    ——删除了有关特级防火卷帘和无机纤维复合帘面的特定要求内容(见2005版的3.3、4.2、5.4、6.3.3、7.3.3);
	    ——更改了防火卷帘主要零部件性能要求和试验方法(见5.3、6.3,2005版的6.3、7.3);
	    ——增加了装配质量要求和试验方法(见5.4、6.4);
	
		    ——更改了依自重下降运行性能、两步关闭运行性能、耐风压性能要求和试验方法,增加了反复启、闭运行性能要求和试验方法(见5.5、5.6、6.5、6.6,2005版的6.4.5、6.4.6、6.4.1、7.4.5、7.4.6、7.4.1);
	
		    ——增加了耐火性能试验中有关试件安装和试验程序的规定(见6.8.1、6.8.2);
	
		    ——更改了检验规则(见第7章,2005版的第8章)。
	
		    请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
	
		    本文件由中华人民共和国应急管理部提出并归口。
	
		    本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
	
		    ——1993年首次发布为GB 14102-1993,2005年第一次修订;
	
		    ——本次为第二次修订。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					顶部
目录导航
- 前言
 - 引言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类
 - 4.1 结构示意图
 - 4.2 分类和代号
 - 4.3 规格
 - 4.4 型号
 - 5 技术要求
 - 5.1 外观
 - 5.2 主要材料性能
 - 5.3 主要零部件性能
 - 5.4 装配质量
 - 5.5 启、闭运行性能
 - 5.6 耐风压性能
 - 5.7 防烟性能
 - 5.8 耐火性能
 - 6 试验方法
 - 6.1 外观
 - 6.2 主要材料性能
 - 6.3 主要零部件性能
 - 6.4 装配质量
 - 6.5 启、闭运行性能
 - 6.6 耐风压性能
 - 6.7 防烟性能
 - 6.8 耐火性能
 - 7 检验规则
 - 7.1 检验分类
 - 7.2 出厂检验
 - 7.3 型式检验
 - 8 标志、包装、运输和贮存
 - 8.1 标志
 - 8.2 包装
 - 8.3 运输
 - 8.4 贮存
 - 附录A(资料性) 材料及尺寸偏
 
- 