目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.4 型号
	    防火卷帘型号编制方法见图2。

		    示例1:型号“GFJ·3530-C2b-I-abc”,表示钢质防火卷帘,安装洞口结构宽度为3450mm~3540mm、高度为2 950mm~3040mm,非隔热防火卷帘、耐火完整性不小于2.00h、背向卷门机和箱体的一面受火,单幅,生产者自定义内容为abc。
	
		    示例2:型号“WFJ·3560-A3-II/360-ab”,表示无机防火卷帘,安装洞口结构宽度为3450mm~3540mm、高度为5950mm~6040mm,隔热防火卷帘、耐火隔热性不小于3.00h、耐火完整性不小于3.00h、双面均可受火,双幅、两帘面同侧导轨中心间距为360mm,生产者自定义内容ab。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					顶部
目录导航
- 前言
 - 引言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类
 - 4.1 结构示意图
 - 4.2 分类和代号
 - 4.3 规格
 - 4.4 型号
 - 5 技术要求
 - 5.1 外观
 - 5.2 主要材料性能
 - 5.3 主要零部件性能
 - 5.4 装配质量
 - 5.5 启、闭运行性能
 - 5.6 耐风压性能
 - 5.7 防烟性能
 - 5.8 耐火性能
 - 6 试验方法
 - 6.1 外观
 - 6.2 主要材料性能
 - 6.3 主要零部件性能
 - 6.4 装配质量
 - 6.5 启、闭运行性能
 - 6.6 耐风压性能
 - 6.7 防烟性能
 - 6.8 耐火性能
 - 7 检验规则
 - 7.1 检验分类
 - 7.2 出厂检验
 - 7.3 型式检验
 - 8 标志、包装、运输和贮存
 - 8.1 标志
 - 8.2 包装
 - 8.3 运输
 - 8.4 贮存
 - 附录A(资料性) 材料及尺寸偏
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 