3 术语和定义
	    GB/T 3003-2017、GB/T 5907.5、GB/T 7633和 GB 50877 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
	3.1 防火卷帘 fire shutter assembly
	    由卷轴、导轨、座板、门楣、箱体、帘面及防火卷帘用卷门机(简称卷门机)、防火卷帘控制器(简称控制器)等部件组成,具有一定耐火性能的卷帘门组件。
	    [来源:GB/T 5907.5-2015,2.14.4.1,有修改]
	3.2 钢质防火卷帘 fire steel shutter assembly
	    帘面采用钢质材料为主材的防火卷帘。
	    [来源:GB/T 5907.5-2015,2.14.4.2,有修改]
	3.3 无机防火卷帘 fire inorganic shutter assembly
	    帘面采用不燃性无机材料为主材的防火卷帘。
	3.4 隔热防火卷帘(A类) insulated fire shutter assembly(type A)
	    在规定时间内,能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求的防火卷帘。
	    [来源:GB/T 5907.5-2015,2.14.4.3]
	3.5 非隔热防火卷帘(C类) un-insulated fire shutter assembly(type C)
	    在规定时间内,能满足耐火完整性要求的防火卷帘。
	    [来源:GB/T 5907.5-2015,2.14.4.4]
	3.6 帘板 shutter slat
	    由单一材料成型或由多层材料复合成型制作,具有一定刚度,用于装配成帘面的部件。
	
		3.7 帘面 shutter curtain
	
		    由多个帘板串(连)接装配制成,或由无机材料制成,可沿防火卷帘的导轨延伸方向进行启、闭运行的防火卷帘部件。
	
		3.8 上限位 up limitation
	
		    防火卷帘帘面上升开启到所设定的最大开启位置时,座板底面所处的位置。
	
		3.9 下限位 down limitation
	
		    防火卷帘帘面下降关闭到所设定的防火分隔工作位置时,座板底面所处的位置。
	
		3.10 防火卷帘用卷门机 motor for fire shutter assembly
	
		    与防火卷帘控制器配套使用,能驱动防火卷帘帘面完成开启、定位、关闭功能的动力装置。
	
		    注:防火卷帘用卷门机一般由电动机、温控释放装置、限位总成、变速箱总成、制动与手动操作总成以及电气总成等部分组成。
	
		    [来源:GB/T 5907.5-2015,2.14.4.5,有修改]
	3.11 温控释放装置 thermal release mechanism with temperature sensing element
	    与防火卷帘用卷门机的制动与手动操作总成中的离合释放拉杆连接,通过其自带的感温元件动作,可联动解除卷门机制动的机械装置。
	    注:温控释放装置是防火卷帘用卷门机的关键部件,在建筑发生火灾并断电的紧急情况下,当其环境温度达到所规定的公称动作温度(70℃)时,感温元件受热动作,联动离合释放拉杆,使防火卷帘用卷门机的制动部件与传动机构分离,解除制动,防火卷帘帘面将依自重下降并封闭防火(隔)墙开口,防止火灾蔓延。有关温控释放装置的性能要求,见GB14102.2。
      
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					顶部
目录导航
- 前言
 - 引言
 - 1 范围
 - 2 规范性引用文件
 - 3 术语和定义
 - 4 分类
 - 4.1 结构示意图
 - 4.2 分类和代号
 - 4.3 规格
 - 4.4 型号
 - 5 技术要求
 - 5.1 外观
 - 5.2 主要材料性能
 - 5.3 主要零部件性能
 - 5.4 装配质量
 - 5.5 启、闭运行性能
 - 5.6 耐风压性能
 - 5.7 防烟性能
 - 5.8 耐火性能
 - 6 试验方法
 - 6.1 外观
 - 6.2 主要材料性能
 - 6.3 主要零部件性能
 - 6.4 装配质量
 - 6.5 启、闭运行性能
 - 6.6 耐风压性能
 - 6.7 防烟性能
 - 6.8 耐火性能
 - 7 检验规则
 - 7.1 检验分类
 - 7.2 出厂检验
 - 7.3 型式检验
 - 8 标志、包装、运输和贮存
 - 8.1 标志
 - 8.2 包装
 - 8.3 运输
 - 8.4 贮存
 - 附录A(资料性) 材料及尺寸偏
 
- 