目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
14.5 施工总布置
14.5.1 施工场地的总体布置应根据海上风力发电场工程特点、施工条件、交通运输、社会资源和工期要求等确定。
14.5.2 施工基地选择与设计应根据工程需求进行,并应符合下列规定:
1 风电机组基础施工基地的设计内容应包括基础制造场地和堆放场地规划以及出运设施和出运方案设计等;
2 风电机组安装施工基地的设计内容应包括风电机组安装工艺设计、场地使用规划、场内物资搬运和码头装载工艺设计等;
3 海上升压站施工基地的设计内容应包括钢结构加工、设备堆存与安装工艺设计、场内物资搬运和出运方案设计等。
14.5.3 施工用水、电、材料、生产与生活辅助设施的规划应遵循经济、安全、环保与高效的原则。
14.5.4 施工所需资源应根据工程特点确定供应方式,并宜充分利用当地社会资源。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
   
   返回
顶部
	
                    顶部
- 上一节:14.4 施工辅助工程
 - 下一节:14.6 施工总进度
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 基础资料
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 气象
 - 4.3 海洋水文
 - 4.4 工程地质
 - 5 风能资源
 - 5.1 风能资源测量要求
 - 5.2 测风数据处理
 - 5.3 风能资源特征值计算
 - 5.4 代表年分析
 - 5.5 风能资源空间代表性分析
 - 5.6 风能资源评估
 - 5.7 最大风速
 - 5.8 风能资源评估不确定性分析
 - 6 电力系统
 - 7 总体设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 场址选择及布置
 - 7.3 风电机组布置
 - 7.4 海上升压站、陆上变电站和集控中心布置
 - 7.5 海底电缆路由
 - 7.6 施工和运维基地布置
 - 7.7 灯光及助航标识
 - 8 风电机组选型、布置及发电量计算
 - 8.1 风电机组选型与布置
 - 8.2 发电量计算
 - 9 电气
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 电气主接线
 - 9.3 海底电缆
 - 9.4 升压变压器
 - 9.5 配电装置
 - 9.6 无功补偿装置
 - 9.7 站用电系统
 - 9.8 直流系统及交流不间断电源
 - 9.9 电气设备布置
 - 9.10 监控和二次接线
 - 9.11 继电保护和自动装置
 - 9.12 调度自动化
 - 9.13 通信
 - 9.14 过电压保护及接地
 - 9.15 电气照明
 - 9.16 电缆选择与敷设
 - 9.17 电气设备防腐
 - 10 建筑与结构
 - 10.1 风电机组基础
 - 10.2 海上升压站
 - 10.3 陆上变电站、集控中心
 - 10.4 海底电缆登陆点
 - 10.5 运维码头
 - 11 给排水
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 海上升压站给排水系统
 - 12 供暖、通风和空气调节
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 海上升压站供暖与通风
 - 12.3 海上升压站空气调节
 - 12.4 供暖、通风和空调系统的控制与保护
 - 13 辅助及附属设施
 - 13.1 运维设备
 - 13.2 运维码头
 - 13.3 其他辅助和附属设施
 - 14 施工组织设计
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 交通运输
 - 14.3 主体工程施工
 - 14.4 施工辅助工程
 - 14.5 施工总布置
 - 14.6 施工总进度
 - 15 消防与救生
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 海上升压站防火设计
 - 15.3 风电机组消防
 - 15.4 逃生、救生设施
 - 15.5 电气设备房间的防火与排烟
 - 16 信息系统
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 管理信息系统
 - 16.3 视频监视系统
 - 16.4 安全防范系统
 - 16.5 船舶交通监视系统
 - 16.6 状态监测系统
 - 16.7 视频会议系统
 - 16.8 综合布线
 - 16.9 信息传输
 - 16.10 信息安全
 - 17 环境保护与水土保持
 - 17.1 一般规定
 - 17.2 环境保护
 - 17.3 水土保持
 - 18 劳动安全与工业卫生
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475