12.3 海上升压站空气调节
12.3.1 低压配电室和二次设备室应设置全年性的空气调节装置。空气调节系统设计应符合下列规定:
1 空气调节房间计算冷热湿负荷应包括夏季通过围护结构的传热量和太阳辐射热量、电子仪表及电气设备散热量、照明散热量、人体散热量和散湿量、新风负荷等。冬季热负荷可按稳定传热计算,室外计算温度应采用冬季空调计算温度。
2 空气调节房间的空调设备应设置备用。
3 对于集中式空气调节系统,宜具备各季节多工况的经济运行方式。当过渡季节大量使用新风的空调系统时,应设置有排风出路。
4 空气调节房间应保持正压,正压值取值范围为25Pa~70Pa。
12.3.2 空气调节系统的新风量应取大于下列风量中的最大值:
1 设备房间的空气调节系统的新风量可按总送风量的5%取值;
2 每个人每小时的新风量不少于30m³/h;
3 保持室内正压要求的新风量;
4 补偿排风所需新风量。
12.3.3 空调系统的新风口应符合下列规定:
1 新风口应设置在室外;
2 新风口处或新风管上应设置阀门,寒冷地区应采用保温型电动阀门;
3 新风口应设置防鸟网、防小动物进入及防水措施。
顶部
- 上一节:12.2 海上升压站供暖与通风
 - 下一节:12.4 供暖、通风和空调系统的控制与保护
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 基础资料
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 气象
 - 4.3 海洋水文
 - 4.4 工程地质
 - 5 风能资源
 - 5.1 风能资源测量要求
 - 5.2 测风数据处理
 - 5.3 风能资源特征值计算
 - 5.4 代表年分析
 - 5.5 风能资源空间代表性分析
 - 5.6 风能资源评估
 - 5.7 最大风速
 - 5.8 风能资源评估不确定性分析
 - 6 电力系统
 - 7 总体设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 场址选择及布置
 - 7.3 风电机组布置
 - 7.4 海上升压站、陆上变电站和集控中心布置
 - 7.5 海底电缆路由
 - 7.6 施工和运维基地布置
 - 7.7 灯光及助航标识
 - 8 风电机组选型、布置及发电量计算
 - 8.1 风电机组选型与布置
 - 8.2 发电量计算
 - 9 电气
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 电气主接线
 - 9.3 海底电缆
 - 9.4 升压变压器
 - 9.5 配电装置
 - 9.6 无功补偿装置
 - 9.7 站用电系统
 - 9.8 直流系统及交流不间断电源
 - 9.9 电气设备布置
 - 9.10 监控和二次接线
 - 9.11 继电保护和自动装置
 - 9.12 调度自动化
 - 9.13 通信
 - 9.14 过电压保护及接地
 - 9.15 电气照明
 - 9.16 电缆选择与敷设
 - 9.17 电气设备防腐
 - 10 建筑与结构
 - 10.1 风电机组基础
 - 10.2 海上升压站
 - 10.3 陆上变电站、集控中心
 - 10.4 海底电缆登陆点
 - 10.5 运维码头
 - 11 给排水
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 海上升压站给排水系统
 - 12 供暖、通风和空气调节
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 海上升压站供暖与通风
 - 12.3 海上升压站空气调节
 - 12.4 供暖、通风和空调系统的控制与保护
 - 13 辅助及附属设施
 - 13.1 运维设备
 - 13.2 运维码头
 - 13.3 其他辅助和附属设施
 - 14 施工组织设计
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 交通运输
 - 14.3 主体工程施工
 - 14.4 施工辅助工程
 - 14.5 施工总布置
 - 14.6 施工总进度
 - 15 消防与救生
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 海上升压站防火设计
 - 15.3 风电机组消防
 - 15.4 逃生、救生设施
 - 15.5 电气设备房间的防火与排烟
 - 16 信息系统
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 管理信息系统
 - 16.3 视频监视系统
 - 16.4 安全防范系统
 - 16.5 船舶交通监视系统
 - 16.6 状态监测系统
 - 16.7 视频会议系统
 - 16.8 综合布线
 - 16.9 信息传输
 - 16.10 信息安全
 - 17 环境保护与水土保持
 - 17.1 一般规定
 - 17.2 环境保护
 - 17.3 水土保持
 - 18 劳动安全与工业卫生
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475