14.2 交通运输
14.2.1 设备与结构件装卸运输方案应符合下列规定:
1 运输及装卸方式应根据运输结构件的尺度、质量、重心位置、形状、陆地建造场地条件及装卸运输设备的性能等确定;
2 重大结构件的运输应进行陆运通过能力校核和海运船舶稳性校核、局部强度校核及航行路径设计;
3 运输与吊装设备应适应工作区域的作业环境,并应满足设备吊重、吊高、作业半径以及船舶稳定、结构承载能力等各项作业要求;
4 设备运输和装卸过程中的加速度、倾斜度和稳定性等应满足设备制造商的要求。
14.2.2 重力式基础运输应符合下列规定:
1 基础可通过大型起重设备或滑移设备调运至驳船、半潜驳或浮动式船坞甲板进行运输作业;
2 采用驳船和半潜驳等船舶运输时,对装载、运输及卸载过程应进行海运船舶稳性校核、局部强度校核及航行路径设计;
3 采用拖航浮游运输时,应根据出运码头的条件选择下水方式,复核基础运输的浮游稳定性。
14.2.3 管桩运输应符合下列规定:
1 管桩运输船舶应进行稳性校核、局部强度校核及航行路径设计;
2 管桩在船舶上放置时应采取固定措施;
3 采用拖航浮游运输单桩时,应复核密封可靠性和运输的浮游稳定性。
14.2.4 导管架基础运输应符合下列规定:
1 导管架基础宜通过甲板类运输船舶装载运输;
2 起重设备、吊具和吊点应根据导管架基础尺度、质量、重心位置、形状和船舶性能确定;
3 导管架基础应采取运输稳定性措施,固定装置应便于现场拆除。
14.2.5 海上升压站上部组块运输宜采取整体运输及吊装方案。
顶部
- 上一节:14.1 一般规定
 - 下一节:14.3 主体工程施工
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 4 基础资料
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 气象
 - 4.3 海洋水文
 - 4.4 工程地质
 - 5 风能资源
 - 5.1 风能资源测量要求
 - 5.2 测风数据处理
 - 5.3 风能资源特征值计算
 - 5.4 代表年分析
 - 5.5 风能资源空间代表性分析
 - 5.6 风能资源评估
 - 5.7 最大风速
 - 5.8 风能资源评估不确定性分析
 - 6 电力系统
 - 7 总体设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 场址选择及布置
 - 7.3 风电机组布置
 - 7.4 海上升压站、陆上变电站和集控中心布置
 - 7.5 海底电缆路由
 - 7.6 施工和运维基地布置
 - 7.7 灯光及助航标识
 - 8 风电机组选型、布置及发电量计算
 - 8.1 风电机组选型与布置
 - 8.2 发电量计算
 - 9 电气
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 电气主接线
 - 9.3 海底电缆
 - 9.4 升压变压器
 - 9.5 配电装置
 - 9.6 无功补偿装置
 - 9.7 站用电系统
 - 9.8 直流系统及交流不间断电源
 - 9.9 电气设备布置
 - 9.10 监控和二次接线
 - 9.11 继电保护和自动装置
 - 9.12 调度自动化
 - 9.13 通信
 - 9.14 过电压保护及接地
 - 9.15 电气照明
 - 9.16 电缆选择与敷设
 - 9.17 电气设备防腐
 - 10 建筑与结构
 - 10.1 风电机组基础
 - 10.2 海上升压站
 - 10.3 陆上变电站、集控中心
 - 10.4 海底电缆登陆点
 - 10.5 运维码头
 - 11 给排水
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 海上升压站给排水系统
 - 12 供暖、通风和空气调节
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 海上升压站供暖与通风
 - 12.3 海上升压站空气调节
 - 12.4 供暖、通风和空调系统的控制与保护
 - 13 辅助及附属设施
 - 13.1 运维设备
 - 13.2 运维码头
 - 13.3 其他辅助和附属设施
 - 14 施工组织设计
 - 14.1 一般规定
 - 14.2 交通运输
 - 14.3 主体工程施工
 - 14.4 施工辅助工程
 - 14.5 施工总布置
 - 14.6 施工总进度
 - 15 消防与救生
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 海上升压站防火设计
 - 15.3 风电机组消防
 - 15.4 逃生、救生设施
 - 15.5 电气设备房间的防火与排烟
 - 16 信息系统
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 管理信息系统
 - 16.3 视频监视系统
 - 16.4 安全防范系统
 - 16.5 船舶交通监视系统
 - 16.6 状态监测系统
 - 16.7 视频会议系统
 - 16.8 综合布线
 - 16.9 信息传输
 - 16.10 信息安全
 - 17 环境保护与水土保持
 - 17.1 一般规定
 - 17.2 环境保护
 - 17.3 水土保持
 - 18 劳动安全与工业卫生
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475