9.1 一般规定
9.1.1 安装幕墙的主体结构,应符合其施工质量验收的规定。
9.1.2 进场的幕墙构件及附件的材料品种、规格、色泽和性能,应符合设计要求。幕墙构件安装前应进行检验。不合格的构件不得安装使用。
9.1.3 幕墙的安装施工应单独编制施工组织设计,应包括下列内容:
1 工程概况、质量目标;
2 编制目的、编制依据;
3 施工部署、施工进度计划及控制保证措施;
4 项目管理组织机构及有关的职责和制度;
5 材料供应计划、设备进场计划;
6 劳动力调配计划及劳保措施;
7 与业主、总包、监理单位以及其他工种的协调配合方案;
8 材料供应计划及搬运、吊装方法及材料现场贮存方案;
9 测量放线方法及注意事项;
10 构件、组件加工计划及其加工工艺;
11 施工工艺、安装方法及允许偏差要求;重点、难点部位的安装方法和质量控制措施;
12 项目中采用新材料、新工艺时,应进行论证和制作样板的计划;
13 安装顺序及嵌缝收口要求;
14 成品、半成品保护措施;
15 质量要求、幕墙物理性能检测及工程验收计划;
16 季节施工措施;
17 幕墙施工脚手架的验收、改造和拆除方案或施工吊篮的验收、搭设和拆除方案;
18 文明施工和安全技术措施;
19 施工平面布置图。
9.1.4 幕墙工程的施工测量应符合下列规定:
1 幕墙分格轴线的测量应与主体结构测量相配合,及时调整、分配、消化主体结构偏差,不得积累;
2 应定期对幕墙的安装定位基准进行校核;
3 对高层建筑幕墙的测量,应在风力不大于4级时进行。
9.1.5 幕墙安装过程中,应及时对半成品、成品进行保护;在构件存放、搬动、吊装时应轻拿轻放,不得碰撞、损坏和污染构件;对型材、面板的表面应采取保护措施。
9.1.6 进行焊接作业时,应采取保护措施防止烧伤型材及面板表面。施焊后,应对钢材表面及时进行处理。
顶部
- 上一节:9 安装施工
 - 下一节:9.2 安装施工准备
 
目录导航
- 前言
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 材料
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 铝合金型材
 - 3.3 钢材
 - 3.4 面板材料
 - 3.5 连接件与紧固件
 - 3.6 密封材料和粘结材料
 - 3.7 其他材料
 - 4 建筑设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 性能设计和检测要求
 - 4.3 面板接缝设计
 - 4.4 构造设计
 - 4.5 防火、防雷设计
 - 4.6 其他安全性设计
 - 5 结构设计
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 材料力学性能与物理性能
 - 5.3 荷载与作用
 - 5.4 荷载及作用效应组合
 - 5.5 连接设计
 - 6 面板及其连接设计
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 短挂件支承连接的瓷板、微晶玻璃板、陶板
 - 6.3 通长挂件支承连接的瓷板、陶板、微晶玻璃板、纤维水泥板
 - 6.4 背栓支承连接的瓷板、微晶玻璃板、纤维水泥板
 - 6.5 背面预置螺母支承连接的石材蜂窝板
 - 6.6 穿透支承连接的木纤维板、纤维水泥板
 - 6.7 背面支承连接的木纤维板
 - 7 支承结构设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 横梁
 - 7.3 立柱
 - 8 加工制作
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 铝型材
 - 8.3 钢构件
 - 8.4 瓷板、陶板、微晶玻璃板
 - 8.5 石材蜂窝板
 - 8.6 木纤维板
 - 8.7 纤维水泥板
 - 8.8 构件、组件检验
 - 9 安装施工
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 安装施工准备
 - 9.3 预埋件、后锚固连接件
 - 9.4 幕墙安装
 - 9.5 安全规定
 - 10 工程验收
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 工程验收
 - 11 保养和维修
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 检查与维修
 - 11.3 清洗
 - 附录A 石材蜂窝复合板等效弯曲刚度计算
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475