6.5 背面预置螺母支承连接的石材蜂窝板
6.5.1 石材蜂窝板块单边边长不宜大于2.0m,单块最大面积不宜大于2.0㎡。
6.5.2 石材蜂窝板幕墙宜采用蜂窝板粘结预置连接螺母的固定方式。预置连接螺母必须在工厂制作时埋入,不得现场临时埋设。
6.5.3 在风荷载或垂直于板面方向地震作用下,四点支承石材蜂窝板石材面板的抗弯设计应符合下列规定:
1 确定石材面板的最大弯曲应力时,应对正、负风荷载作用下产生的弯曲应力分别进行计算。
2 四点支承的矩形石材蜂窝板石材面板最大弯曲应力标准值可采用下列公式计算:
			
			    式中:
			    σwk、σEk——分别为垂直于面板的风荷载、地震作用下产生的最大弯曲应力标准值(N/m㎡);
wk、qEk——分别为垂直于面板方向的风荷载、地震作用标准值(N/m㎡);
a0、b0——四点支承面板支承点(预置螺母中心线)之间的距离(mm),a0≤b0;
m——四点支承面板在均布荷载作用下的最大弯矩系数,可根据支承点间的距离比a0/b0和材料的泊松比ν,按本规范表6.2.1查取;
we——石材蜂窝板的等效截面模量(m㎡);
De——石材蜂窝板的等效弯曲刚度(N/mm),由整板的弯曲性能试验所得,也可按本规范附录A的计算方法确定;
E——石材面板的弹性模量(N/m㎡);
l——石材蜂窝板中性轴距石材面板表面的距离(mm),计算方法可按本规范附录A执行。
3 石材面板中由各种荷载和作用产生的最大弯曲应力标准值应按本规范第5.4.1条的规定进行组合,所得的最大弯曲应力设计值不应大于石材面板的抗弯强度设计值f。
6.5.4 石材蜂窝板在垂直于面板的风荷载标准值作用下的挠度应符合下列规定:
1 四点支承的矩形石材蜂窝板的挠度可按下列公式计算:
			
			    式中:
			    df——在风荷载标准值作用下的最大挠度值(mm);
μ——挠度系数,可按表6.5.4-1选用;
wk——垂直作用于面板的风荷载标准值(N/m㎡);
a0、b0——四点支承面板支承点(预置螺母中心线)之间的距离(mm),a0≤b0;
De——石材蜂窝板的等效弯曲刚度(N/mm),由整板的弯曲性能试验所得,也可按本规范附录A的计算方法确定。
2 在风荷载标准值作用下,石材蜂窝板的挠度限值df,lim(mm),不宜大于表6.5.4-2的规定。
表6.5.4-1 四点支承石材蜂窝板挠度系数μ
				
表6.5.4-2 石材蜂窝板的挠度限值
				
注:L为板的长边长度。
6.5.5 在风荷载或垂直于面板方向地震作用下,预置螺母连接抗拉设计可按本规范第6.4.4条的规定计算。
6.5.6 在面板自重作用下,预置螺母连接的剪力设计值可按本规范第6.4.5条的规定计算。
6.5.7 预置螺母连接的受拉承载力和受剪承载力应经试验确定,并符合下列规定:
1 预置螺母连接的受拉承载力设计值应符合下式规定:
			
2 预置螺母连接的受剪承载力设计值应符合下式规定:
			
			    式中:
			    N——按本规范第6.5.5条规定计算,并按本规范第5.4.1条规定进行组合的预置螺母连接的拉力设计值(N);
V——按本规范第6.5.6条规定计算得到的预置螺母连接的剪力设计值(N);
P——实测所得预置螺母连接受拉破坏力最小值(N);
gR——预置螺母连接承载力分项系数,可取2.15。
顶部
目录导航
- 前言
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 材料
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 铝合金型材
 - 3.3 钢材
 - 3.4 面板材料
 - 3.5 连接件与紧固件
 - 3.6 密封材料和粘结材料
 - 3.7 其他材料
 - 4 建筑设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 性能设计和检测要求
 - 4.3 面板接缝设计
 - 4.4 构造设计
 - 4.5 防火、防雷设计
 - 4.6 其他安全性设计
 - 5 结构设计
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 材料力学性能与物理性能
 - 5.3 荷载与作用
 - 5.4 荷载及作用效应组合
 - 5.5 连接设计
 - 6 面板及其连接设计
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 短挂件支承连接的瓷板、微晶玻璃板、陶板
 - 6.3 通长挂件支承连接的瓷板、陶板、微晶玻璃板、纤维水泥板
 - 6.4 背栓支承连接的瓷板、微晶玻璃板、纤维水泥板
 - 6.5 背面预置螺母支承连接的石材蜂窝板
 - 6.6 穿透支承连接的木纤维板、纤维水泥板
 - 6.7 背面支承连接的木纤维板
 - 7 支承结构设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 横梁
 - 7.3 立柱
 - 8 加工制作
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 铝型材
 - 8.3 钢构件
 - 8.4 瓷板、陶板、微晶玻璃板
 - 8.5 石材蜂窝板
 - 8.6 木纤维板
 - 8.7 纤维水泥板
 - 8.8 构件、组件检验
 - 9 安装施工
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 安装施工准备
 - 9.3 预埋件、后锚固连接件
 - 9.4 幕墙安装
 - 9.5 安全规定
 - 10 工程验收
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 工程验收
 - 11 保养和维修
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 检查与维修
 - 11.3 清洗
 - 附录A 石材蜂窝复合板等效弯曲刚度计算
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475