5.4 荷载及作用效应组合
5.4.1 幕墙构件承载力设计时,其荷载与作用效应的组合应符合下列规定:
1 持久设计状况、短暂设计状况的效应组合应按下式计算:
			
2 地震设计状况的效应组合应按下式计算:
			
			    式中:
			    S——荷载及作用效应组合的设计值;
SGk——重力荷载(永久荷载)效应标准值;
Swk——风荷载效应标准值;
SEk——地震作用效应标准值;
STK——温度作用效应标准值,对变形不受约束的支承结构及构件,可取0;
γG——重力荷载分项系数;
γw——风荷载分项系数;
γE——地震作用分项系数;
γT——温度作用分项系数;
Ψw——风荷载的组合值系数;
ΨE——地震作用的组合值系数;
ΨT——温度作用的组合值系数。
5.4.2 进行幕墙构件的承载力设计时,荷载及作用分项系数应按下列规定取值:
1 一般情况下,永久荷载、风荷载、地震作用、温度作用的分项系数γG、γw、γE、γT应分别取1.2、1.4、1.3和1.4;
2 当永久荷载的效应起控制作用时,其分项系数γG应取1.35;
3 当永久荷载的效应对构件有利时,其分项系数γG的取值不应大于1.0。
5.4.3 可变荷载及作用的组合值系数应按下列规定采用:
1 持久设计状况、短暂设计状况且风荷载效应起控制作用时,风荷载组合值系数ψw应取1.0,温度作用组合值系数ψT应取0.6;
2 持久设计状况、短暂设计状况且温度作用效应起控制作用时,风荷载组合值系数ψw应取0.6,温度作用组合值系数ψT应取1.0;
3 持久设计状况、短暂设计状况且永久荷载效应起控制作用时,风荷载组合值系数ψw和温度作用组合值系数ψT均应取0.6;
4 地震设计状况时,地震作用的组合值系数ψE取1.0,风荷载组合值系数ψw应取0.2;
5 对水平倒挂幕墙面板及其框架,当抗震设防烈度不大于7度时,可不考虑地震作用效应的组合;当抗震设防烈度为8度时,应考虑地震作用效应的组合,重力荷载(永久荷载)代表值应按1.1倍~1.15倍考虑。
5.4.4 幕墙构件挠度验算时,水平方向的风荷载的变形效应,应按风荷载的标准值进行计算;垂直方向的自重荷载变形效应,应按自重荷载标准值进行计算。水平方向和垂直方向的荷载与作用的变形效应不应进行组合。
顶部
目录导航
- 前言
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 材料
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 铝合金型材
 - 3.3 钢材
 - 3.4 面板材料
 - 3.5 连接件与紧固件
 - 3.6 密封材料和粘结材料
 - 3.7 其他材料
 - 4 建筑设计
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 性能设计和检测要求
 - 4.3 面板接缝设计
 - 4.4 构造设计
 - 4.5 防火、防雷设计
 - 4.6 其他安全性设计
 - 5 结构设计
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 材料力学性能与物理性能
 - 5.3 荷载与作用
 - 5.4 荷载及作用效应组合
 - 5.5 连接设计
 - 6 面板及其连接设计
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 短挂件支承连接的瓷板、微晶玻璃板、陶板
 - 6.3 通长挂件支承连接的瓷板、陶板、微晶玻璃板、纤维水泥板
 - 6.4 背栓支承连接的瓷板、微晶玻璃板、纤维水泥板
 - 6.5 背面预置螺母支承连接的石材蜂窝板
 - 6.6 穿透支承连接的木纤维板、纤维水泥板
 - 6.7 背面支承连接的木纤维板
 - 7 支承结构设计
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 横梁
 - 7.3 立柱
 - 8 加工制作
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 铝型材
 - 8.3 钢构件
 - 8.4 瓷板、陶板、微晶玻璃板
 - 8.5 石材蜂窝板
 - 8.6 木纤维板
 - 8.7 纤维水泥板
 - 8.8 构件、组件检验
 - 9 安装施工
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 安装施工准备
 - 9.3 预埋件、后锚固连接件
 - 9.4 幕墙安装
 - 9.5 安全规定
 - 10 工程验收
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 工程验收
 - 11 保养和维修
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 检查与维修
 - 11.3 清洗
 - 附录A 石材蜂窝复合板等效弯曲刚度计算
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475