7.8 设备安装技术要求
7.8.1 设备安装应符合下列要求:
1 设备安装应与相对应的覆盖材料安装同时进行。
2 卷轴应在地面连接,表面干净整洁,不得有明显弯曲、扭曲,连接部位不得影响覆盖材料安装。
3 覆盖材料在卷轴上缠绕不应少于2圈;覆盖材料与卷轴固定时,不得使覆盖材料出现破损或皱褶,固定塑料薄膜和遮阳网宜采用固膜卡,固定保温被宜采用铁丝或尼龙绳,固定点应均匀布置,固定点间距应符合下列要求:
1)固定塑料薄膜时,不宜大于500mm;
2)固定遮阳网时,不宜大于500mm;
3)固定保温被时,不宜大于400mm。
4 设备配套电机接线方式符合国家相关标准,电机和开关应有防水措施。
5 导向杆应与卷轴成直角,允许偏差为±2°。采用伸缩式导向杆形式时,导向杆之间重叠不应小于200mm。
6 设备运转部位应有安全防护措施,设备相应部位应有安全警示标志。
7.8.2 设备调试应符合下列要求:
1 设备安装完毕后,应分别调试,直到正常运行为止;
2 设备连接部位反复运行时应无松动现象;
3 卷膜开窗机、卷网机、卷被机调试时应符合下列要求:
1)运转灵活、平顺、无异常声音,上卷和下铺时均可停留在任意位置;
2)卷轴应保持平整,不得有明显的扭曲变形,在任意停留位置卷膜开窗机、卷网机卷轴通长方向高差不宜大于卷轴总长的2‰,卷被机卷轴通长方向高差不宜大于卷轴总长的3‰;
3)行程控制开关应动作准确、灵敏可靠。
7.8.3 棚门安装应符合下列要求:
1 棚门应优先于或同步于棚体的塑料薄膜安装;
2 安装过程中应避免棚门和门框产生变形;
3 棚门门扇应提前组装好,安装前检查外形尺寸,矫正后再与大棚钢结构安装;
4 推拉门上吊轨与棚头立柱应采用螺栓连接,连接方式不得影响山墙塑料薄膜安装;推拉门下导轨地基应坚固,农机具进出门时不应出现导轨变形;
5 推拉门上吊轨、下导轨与棚门应在同一垂直平面内;
6 棚门启闭应平顺、流畅、无卡滞现象,门扇与门框间隙不应大于5mm。
    
      
    7.8.1 塑料大棚的环境调控设备主要是卷膜开窗机,每天需要开启。遮阳网分固定式和活动式两种,固定式遮阳网一般安装在如食用菌大棚、喜阴作物大棚上,不需要配置卷放机构,只有像育苗大棚、水稻育秧大棚,在光照强时需要遮阳降温,在光照弱时需要卷起遮阳网采光,这种情况下就需要配置卷网机,以适应具体生产管理的要求。果树生产大棚或种植喜温作物的大棚需要夜间保温时应配置保温被,保温时覆盖,不需要保温时卷起,一般需要每天操作,也需要配备卷被机。卷膜开窗机、卷网机和卷被机虽然卷放的覆盖材料不同,但卷放的工作原理和设备组成基本相同。由于这些覆盖材料均为轻质材料,且有一边固定于对应卷放设备的卷轴上,为防止覆盖材料被风刮起,因此要求安装时覆盖材料和卷放设备同步安装,一次完成。
	    卷轴是缠绕覆盖材料并卷放覆盖材料的主要活动部件,一般长度较长,安装时需要首先在平整的地面上将其连接成形后再用覆盖材料的活动边卷裹,通过调整覆盖材料的平整度即可使卷轴处于平整状态,要求覆盖材料在卷轴上至少2圈缠绕主要是为了保证覆盖材料能完全地缠绕到卷轴上,并在运行过程中覆盖材料不至于从卷轴上脱离。覆盖材料在卷轴上缠绕并调整卷轴平直后,用固膜卡将覆盖材料紧紧地卡箍在卷轴上,为保证覆盖材料在卷轴上能牢固固定,要求固膜卡的间距不能太大,此外在安装固膜卡时也不能将覆盖材料划伤。
	    卷膜开窗机(卷网机、卷被机)如果采用电动设备时,其接线的方式应符合国家相关用电的标准,不得发生用电安全事故。由于这些设备平常都在露天环境下工作,为防止漏电、短路等情况的发生,要求对电机和限位开关等裸露的电气设备设置防雨保护设施。此外,不论手动还是电动设备,在其各运动部件处均应有必要的安全防护措施,并设置安全警示标志,以免发生安全事故。
	7.8.2 本条是对卷膜开窗机(卷网机、卷被机)安装调试的要求。
设备安装完成后必须经过往复运行,确认各部件运行平稳,达到设备性能要求或设计要求后方可交付验收。本条重点强调了在调试过程中要着重考察设备的双向自锁功能,即在运行过程中,能实现任意位置的停止和启动,这一点对设备的实际运行非常重要。另外,在运行过程中卷轴不得出现弯曲或翘曲变形,因为变形过大容易在设备运行中撕裂覆盖材料或使电机过载,为此,根据经验提出了卷轴的容许变形。
	
		7.8.3 本条是棚门安装的技术要求。
	
		    大棚的门口为风口,其与屋面、山墙、侧墙覆盖材料共同形成密闭空间,如该部分未安装,大风侵袭时风会通过门洞灌入大棚,将塑料薄膜掀起,或对大棚形成上举力,影响大棚结构的安全。所以在安装程序上不应将门安排在最后安装,至少应该保证在一天的时间内与棚体的塑料薄膜同步安装完成。
	
		    由于大棚农业生产的特点,门内外多为泥土地面,运输量大,采用下导轨方式时,导轨容易变形,不易修复,实际运行中会影响门的启闭。采用上吊轨方式,上吊轨不易引起变形,稳定性好,所以本规范推荐采用吊轨式推拉门,并对这种形式门的安装提出了具体的技术要求。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:7.7 覆盖材料安装技术要求
 - 下一节:8 验收
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 材料要求
 - 4.1 钢材
 - 4.2 紧固件
 - 4.3 覆盖材料
 - 5 规划布局与建筑设计
 - 5.1 规划布局
 - 5.2 建筑设计
 - 6 结构设计
 - 6.1 设计原则
 - 6.2 荷载与荷载组合
 - 6.3 构件计算
 - 6.4 基础设计
 - 6.5 构造要求
 - 7 施工安装
 - 7.1 一般要求
 - 7.2 施工条件
 - 7.3 材料和成品进场
 - 7.4 施工工序
 - 7.5 基础施工技术要求
 - 7.6 钢结构安装技术要求
 - 7.7 覆盖材料安装技术要求
 - 7.8 设备安装技术要求
 - 8 验收
 - 8.1 验收程序
 - 8.2 验收组织与人员构成
 - 8.3 检验项目、验收方法与验收规则
 - 9 运行维护
 - 9.1 一般要求
 - 9.2 塑料薄膜
 - 9.3 紧固件、棚门
 - 9.4 防虫网
 - 9.5 临时加固措施
 - 附录A 全国主要城市风压值
 - 附录B 施工安装质量检验项目与检验方法
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475