7.5 基础施工技术要求
7.5.1 基础施工应符合下列要求:
1 土方开挖前应先定位放线、合理安排土方堆放位置;
2 施工过程中应检查基础平面位置和尺寸;
3 条形基础和独立基础施工及工程质量应符合现行行业标准《温室地基基础设计、施工与验收技术规范》NY/T 1145的有关规定,其他形式基础施工应符合设计要求。
7.5.2 回填土施工时应符合下列要求:
1 土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物;
2 回填土应为松散、颗粒状,不应有大于50mm的土块,应将回填土中垃圾、杂草、石块等杂物清理干净;
3 回填土时应分层回填,压实系数应满足设计要求。
    
      
	7.5.1 大棚基础施工必须有准确的定位,这是保证整个工程质量的前提。大棚基础施工的土方量不大,但开挖的土方经常需要等到钢结构安装完毕后才回填,所以,合理安排土方堆放位置,就是要求土方堆放不能影响大棚钢结构的安装,尤其不能影响基础放线。大棚基础多为点式独立基础,施工过程中容易出现偏差,要注意检查基础的位置和尺寸,以保证基础施工的质量。现行行业标准《温室地基基础设计、施工与验收技术规范》NY/T 1145-2006中规定了条形基础和独立基础的施工和验收方法,但大棚设计中还经常会出现一些特殊的基础处理方法,应按照设计要求施工。
	7.5.2 本条是对回填土的技术要求。大棚建设地多在农田,基础开挖土中可能掺杂有各种杂物,尤其是有机杂物,如果将这些杂物回填到基础中,随着其自身的腐烂会影响回填的质量,在施工中应避免这种情况的发生。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:7.4 施工工序
 - 下一节:7.6 钢结构安装技术要求
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 材料要求
 - 4.1 钢材
 - 4.2 紧固件
 - 4.3 覆盖材料
 - 5 规划布局与建筑设计
 - 5.1 规划布局
 - 5.2 建筑设计
 - 6 结构设计
 - 6.1 设计原则
 - 6.2 荷载与荷载组合
 - 6.3 构件计算
 - 6.4 基础设计
 - 6.5 构造要求
 - 7 施工安装
 - 7.1 一般要求
 - 7.2 施工条件
 - 7.3 材料和成品进场
 - 7.4 施工工序
 - 7.5 基础施工技术要求
 - 7.6 钢结构安装技术要求
 - 7.7 覆盖材料安装技术要求
 - 7.8 设备安装技术要求
 - 8 验收
 - 8.1 验收程序
 - 8.2 验收组织与人员构成
 - 8.3 检验项目、验收方法与验收规则
 - 9 运行维护
 - 9.1 一般要求
 - 9.2 塑料薄膜
 - 9.3 紧固件、棚门
 - 9.4 防虫网
 - 9.5 临时加固措施
 - 附录A 全国主要城市风压值
 - 附录B 施工安装质量检验项目与检验方法
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475