4.1 钢材
4.1.1 钢构件材料宜采用普通碳素结构钢Q235,质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700的有关规定。
4.1.2 圆钢管类构件尺寸、外形、重量及允许偏差应符合现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T 13793的有关规定。
4.1.3 方钢管类构件尺寸、外形、重量及允许偏差应符合现行国家标准《结构用冷弯空心型钢尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 6728的有关规定。
4.1.4 圆钢类零(部)件尺寸、外形、重量及允许偏差应符合现行国家标准《热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 702的有关规定。
4.1.5 钢板类零(部)件尺寸、外形、重量及允许偏差应符合现行国家标准《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 708或《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 709的有关规定。
4.1.6 钢构件焊缝应均匀、牢固,不得有虚焊、脱焊、漏焊、烧伤和裂纹等缺陷。
4.1.7 零(部)件制造应符合设计图样规定的尺寸、材料和技术要求。
4.1.8 钢构件应采用热浸镀锌处理,镀层外观质量、厚度应符合现行国家标准《金属覆盖层钢铁制品热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 13912的有关规定。
4.1.9 钢构件外观应表面平整,无明显变形、凹凸面、损伤、划痕和裂纹。
    
      
	4.1.1~4.1.7 条文对钢材的材质、尺寸、外形、重量及允许偏差等提出了要求。
	4.1.8 大棚钢构件以薄壁焊接钢管为主,而大棚内部环境具有高温、高湿的特点,钢构件如果仅仅采用涂刷防锈漆处理,耐腐蚀性差,使用年限短,而采用热浸镀锌处理,钢构件内外表面均能得到有效地防腐处理,因而能够保证大棚使用寿命。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 材料要求
 - 4.1 钢材
 - 4.2 紧固件
 - 4.3 覆盖材料
 - 5 规划布局与建筑设计
 - 5.1 规划布局
 - 5.2 建筑设计
 - 6 结构设计
 - 6.1 设计原则
 - 6.2 荷载与荷载组合
 - 6.3 构件计算
 - 6.4 基础设计
 - 6.5 构造要求
 - 7 施工安装
 - 7.1 一般要求
 - 7.2 施工条件
 - 7.3 材料和成品进场
 - 7.4 施工工序
 - 7.5 基础施工技术要求
 - 7.6 钢结构安装技术要求
 - 7.7 覆盖材料安装技术要求
 - 7.8 设备安装技术要求
 - 8 验收
 - 8.1 验收程序
 - 8.2 验收组织与人员构成
 - 8.3 检验项目、验收方法与验收规则
 - 9 运行维护
 - 9.1 一般要求
 - 9.2 塑料薄膜
 - 9.3 紧固件、棚门
 - 9.4 防虫网
 - 9.5 临时加固措施
 - 附录A 全国主要城市风压值
 - 附录B 施工安装质量检验项目与检验方法
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 