5.2 建筑设计
5.2.1 塑料大棚应在侧面设置通长的通风口,通风口宽度宜为0.8m~1m,距离地面的高度宜为0.3m~0.5m,距离山墙不应小于1m。
5.2.2 塑料大棚应在山墙中部设置推拉门或平开门,门洞尺寸宜为(1.2m~1.5m)×1.8m(宽×高),对有微耕机等农机具出入要求的大棚至少1樘门的尺寸不应小于2m×1.8m(宽×高)。推拉门宜采用悬挂方式、双扇设置。
    
      
5.2.2 塑料大棚应在山墙中部设置推拉门或平开门,门洞尺寸宜为(1.2m~1.5m)×1.8m(宽×高),对有微耕机等农机具出入要求的大棚至少1樘门的尺寸不应小于2m×1.8m(宽×高)。推拉门宜采用悬挂方式、双扇设置。
条文说明
    
	5.2.1 在侧面设置通风口是塑料大棚的基本配置要求。通风口的高度是考虑满足通风降温必要的通风量和侧墙的高度确定的。通风口距离地面控制一定高度,是为了保证通风口的密封以及防止室外雨水进入大棚。通风口距离山墙一定距离主要是考虑通风口密封的要求。
	5.2.2 塑料大棚由于拱杆布置间距小,一般在0.5m~1.2m,所以在侧墙开门很不方便,为保证物流和人员的出入,一般都在山墙开设出入口。在两堵山墙各设置一个出入口,一是为了方便出入;二是能够形成穿堂风,必要时能够增强大棚的通风降温能力。对出入口尺寸大小的限制主要是考虑随着机械化水平的提高,大量小型农机具进入大棚操作,为便于农机具进入大棚,必须保证足够的尺寸,2.0mx1.8m(宽x高)是微耕机进入大棚的一个适宜尺寸。考虑增大门洞尺寸,将会削弱结构的强度,因此在具体设计时,两堵山墙门洞的尺寸可以有所区别,一般可将迎风侧山墙的门洞尺寸设计得小一点,专门用于操作人员出入和通风之用,也有利于大棚春秋季节,乃至冬季的防寒保温,将背风一侧山墙门洞设计得大一些,便于农机具的出入。
推拉门有悬挂式和落地式两种形式。大棚在生产中农资和农产品出入棚门时可能会在棚门的下导轨上发生遗撒,给推拉门的启闭造成障碍。如果采用落地式推拉门容易造成推拉门脱轨,而采用悬挂式推拉门可有效避免这种事故的发生。将推拉门设置为双扇主要是防止棚门变形,此外,推拉棚门也省力。
 - 5 规划布局与建筑设计
 - 5.1 规划布局
 - 5.2 建筑设计
 - 6 结构设计
 - 6.1 设计原则
 - 6.2 荷载与荷载组合
 - 6.3 构件计算
 - 6.4 基础设计
 - 6.5 构造要求
 - 7 施工安装
 - 7.1 一般要求
 - 7.2 施工条件
 - 7.3 材料和成品进场
 - 7.4 施工工序
 - 7.5 基础施工技术要求
 - 7.6 钢结构安装技术要求
 - 7.7 覆盖材料安装技术要求
 - 7.8 设备安装技术要求
 - 8 验收
 - 8.1 验收程序
 - 8.2 验收组织与人员构成
 - 8.3 检验项目、验收方法与验收规则
 - 9 运行维护
 - 9.1 一般要求
 - 9.2 塑料薄膜
 - 9.3 紧固件、棚门
 - 9.4 防虫网
 - 9.5 临时加固措施
 - 附录A 全国主要城市风压值
 - 附录B 施工安装质量检验项目与检验方法
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475