6.5 构造要求
6.5.1 钢结构连接部位应牢固可靠。承力构件不宜采用焊接连接方式。
6.5.2 纵向系杆设置不得少于3道,间距不宜大于2m。
6.5.3 塑料大棚长度不大于50m时,从山墙第一个开间开始的3个~5个开间内设置斜撑;长度超过50m时,在塑料大棚中部应增加一组斜撑,斜撑与拱杆的夹角不应小于25°。
6.5.4 钢管与钢管接长连接宜采用套管或缩颈方式,重叠部分不宜小于4d(d为钢管内径)。钢管连接部位的内、外径直径差不应大于1mm。
6.5.5 钢管连接部位不得有影响薄膜安装的突出点。
6.5.6 相邻纵向系杆接头不宜设在塑料大棚同一开间内。每道纵向系杆与拱杆连接时在3个~5个拱杆内至少一个节点需用抱箍连接,中间节点可用弹簧卡连接,抱箍沿大棚长度应均匀布置,相邻弹簧卡应反向安装,同一拱杆上应采用相同的连接方式。拱杆与斜撑所有交叉点应全部用抱箍连接。
6.5.7 不得用卡槽替代纵向系杆。卡槽与钢构件连接时不应破坏钢构件本身受力性能,且不得有影响薄膜安装的突出点。
    
      
    6.5.1 连接牢固可靠是一条基本要求。钢构件多为薄壁管,经过热浸镀锌表面防腐处理,与薄膜接触表面要求光滑,焊接相对费工,同时焊接会破坏镀锌层,降低防腐能力。
	6.5.2、6.5.3 设置纵向系杆和斜撑的目的是保证塑料大棚长度方向的稳定性,增强抗风能力。由于塑料大棚本身结构较轻,因此要多设置纵向系杆和斜撑以使整体刚度加大、坚固。支撑数量根据塑料大棚长度确定。斜撑设置的方式有两种:一种是在拱杆间设置带张紧装置的十字交叉圆钢或钢丝绳,另一种是将靠近山墙的3个~5个开间的拱杆用钢管斜交叉连接。当大棚长度超过50m时,为保证大棚整体的刚度和稳定性,尚应在中部增加一组斜撑。
	6.5.4 纵向系杆为薄壁钢管,由于钢管直径系列的原因,纵向系杆延长连接时,无论是用大直径钢管还是小直径钢管连接,不同钢管内外壁均有大的间隙,影响连接强度,采用缩颈方式连接是一种较好的连接方式,可对钢管连接部位进行加工处理,保证不同钢管内外壁贴合相对紧密。条文中d为被连接钢管的内径,不是用于连接用大直径钢管或小直径钢管内径,也不是钢管缩颈后的内径。
	
		6.5.5 在连接节点的处理上不应在拱杆覆盖薄膜的表面有突起,以免划破或影响塑料薄膜的强度。
	
		6.5.6 为防止薄弱点集中,纵向系杆接头位置不宜设在同一开间,而是采用错开方式。纵向系杆与拱杆的连接主要有抱箍和弹簧卡两种方式,抱箍的连接强度要高于弹簧卡,但弹簧卡的造价低而且安装施工速度快。为保证大棚结构的安全性,本规范限制不能过多采用弹簧卡。采用抱箍和弹簧卡交错连接,既考虑了结构安全的需要,又考虑了降低建造成本的需要。相邻弹簧卡反向安装也是为了增强连接的整体强度。在“同一拱杆上应采用相同的连接方式”,以及“抱箍沿大棚长度应均匀布置”均是为了拱杆安装的一致性和美观性。斜撑是保证结构稳定的重要部件,与拱杆的连接必须保证十分可靠,所以本条提出应全部用抱箍连接,杜绝使用螺栓或钢丝等材料连接。
	
		6.5.7 卡槽功能是固定塑料薄膜,固定于钢构件上,因其材料(钢板或铝型材)具有一定的强度,对钢结构稳定性有一定作用,但其功能与纵向系杆完全不同,因此不能当做纵向系杆使用。目前大部分塑料大棚采用自攻自钻螺钉现场固定卡槽于钢构件上,使钢构件受力性能变弱,而且固定点有可能在同类钢构件上同一部位,容易造成局部薄弱,引起钢结构变形,甚至坍塌。设计中应采用不破坏受力钢构件的连接方法。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                       
					
				 
                 
                  
                      
					说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语和符号
 - 2.1 术语
 - 2.2 符号
 - 3 基本规定
 - 4 材料要求
 - 4.1 钢材
 - 4.2 紧固件
 - 4.3 覆盖材料
 - 5 规划布局与建筑设计
 - 5.1 规划布局
 - 5.2 建筑设计
 - 6 结构设计
 - 6.1 设计原则
 - 6.2 荷载与荷载组合
 - 6.3 构件计算
 - 6.4 基础设计
 - 6.5 构造要求
 - 7 施工安装
 - 7.1 一般要求
 - 7.2 施工条件
 - 7.3 材料和成品进场
 - 7.4 施工工序
 - 7.5 基础施工技术要求
 - 7.6 钢结构安装技术要求
 - 7.7 覆盖材料安装技术要求
 - 7.8 设备安装技术要求
 - 8 验收
 - 8.1 验收程序
 - 8.2 验收组织与人员构成
 - 8.3 检验项目、验收方法与验收规则
 - 9 运行维护
 - 9.1 一般要求
 - 9.2 塑料薄膜
 - 9.3 紧固件、棚门
 - 9.4 防虫网
 - 9.5 临时加固措施
 - 附录A 全国主要城市风压值
 - 附录B 施工安装质量检验项目与检验方法
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475