附录G 防雷区
G.0.1 防雷区应以其交界处的电磁环境有明显改变作为划分不同防雷区的特征。
G.0.2 防雷区宜按下列要求分区:
1 本区内的各物体都可能遭受直接雷击并承载全部雷电流,本区的雷电电磁场没有衰减,应为LPZ0A区。
2 本区内的各物体不可能遭受直接雷击,但本区内的雷电电磁场的量级与LPZ0A区一样,应为LPZ0B区。
3 本区内的各物体不可能遭受直接雷击,流经各导体的电流比LPZ0B区小,本区内的雷电电磁场可能衰减,应为LPZ1区。
4 当需要进一步减小雷电流和电磁场时,应增设后续防雷区。
G.0.3 在两个防雷区的界面上,应将所有通过界面的金属物做等电位连接,并宜采取屏蔽措施。将需要保护的空间宜按图G. 0.3 划分成不同的防雷区。
G.0.4 移动通信基站防雷区应按图G. 0.4划分,各防雷区应包括下列内容:
1 LPZ0(包括LPZ0A、LPZ0B)区的设施应包括天线塔、天线、外部架缆线、各类室外馈电线缆、低压配电变压器、接地系统。
2 LPZ1区的设施应包括移动通信基站站房、埋地缆线、内部缆线。
3 LPZ2区的设备应包括机柜及其内部设备。
顶部
- 上一节:附录F 土壤电阻率的测量
 - 下一节:本规范用词说明
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 接地系统组成
 - 3.3 接地体
 - 3.4 接地引入线
 - 3.5 接地汇集线
 - 3.6 接地线
 - 3.7 等电位连接方式
 - 3.8 各类缆线的入局方式
 - 3.9 接地线布放要求
 - 3.10 计算机网络接口、控制终端接口的保护
 - 3.11 集中监控系统的接地与接口的保护
 - 3.12 局内布线
 - 3.13 配电系统
 - 3.14 机房内辅助设备的接地
 - 3.15 光缆的防雷接地
 - 4 综合通信大楼的防雷与接地
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 接地连接方式
 - 4.3 内部等电位接地连接方式
 - 4.4 地网
 - 4.5 进局缆线的接地
 - 4.6 通信设备的接地
 - 4.7 通信电源的接地
 - 4.8 其他设施的接地
 - 4.9 建筑防雷设计
 - 5 有线通信局(站)的防雷与接地
 - 5.1 交换局、数据局
 - 5.2 接入网站、模块局
 - 5.3 宽带接入点
 - 5.4 光缆中继站
 - 5.5 通信设备的直流配电系统接地
 - 6 移动通信基站的防雷与接地
 - 6.1 一般原则
 - 6.2 地网
 - 6.3 直击雷保护
 - 6.4 天(馈)线接地
 - 6.5 直流远供系统的防雷与接地
 - 6.6 GPS天(馈)线的防雷与接地
 - 6.7 机房内的等电位连接
 - 6.8 接地引入线和室内接地处理
 - 6.9 其他引入缆线的接地处理
 - 6.10 通信设备的直流配电系统接地
 - 7 小型通信站的防雷与接地
 - 7.1 一般原则
 - 7.2 地网
 - 7.3 直击雷防护
 - 7.4 其他
 - 8 微波、卫星地球站的防雷与接地
 - 8.1 微波站的防雷与接地
 - 8.2 卫星地球站的防雷与接地
 - 9 通信局(站)雷电过电压保护设计
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 防雷器的使用要求
 - 9.3 通信局(站)电源系统雷电过电压保护原则
 - 9.4 电源防雷器安装要求
 - 9.5 计算机网络及各类信号线雷电过电压保护设计原则
 - 附录A 全国主要城市年平均雷暴日数统计表
 - 附录B 全国年平均雷暴日数区划图
 - 附录C 防雷器保护模式要求
 - 附录D 网状、星形和星形-网状混合型接地
 - 附录E 接地电阻的测试
 - 附录F 土壤电阻率的测量
 - 附录G 防雷区
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 

京公网安备110105014475