3.15 光缆的防雷接地
3.15.1 光缆路由选择时,应避开下列雷害事件高发地带:
1 10m深处的土壤电阻率ρ10发生突变的地方。
2 石山与水田、河流的交界处,矿藏边界处,进山森林的边界处,地质断层地带。
3 面对广阔水面的山岳向阳坡或迎风坡。
4 较高或孤立的山顶。
5 以往曾屡次发生雷害的地点。
6 孤立杆塔及拉线,高耸建筑物及其接地保护装置附近。
3.15.2 光缆线路在中雷区以上的地区,以及有雷击历史的地段应采取防雷保护措施。
3.15.3 无金属线对,有金属构件的直埋光缆线路的防雷保护可采取下列措施:
1 防雷线的设置应符合下列规定:
1) ρ10<100Ω·m的地段,可不设防雷线;
2) ρ10为100Ω·m~500Ω·m的地段,设一条防雷线;
3) ρ10>500Ω·m的地段,设两条防雷线;
4) 防雷线的连续布放长度不应小于2km。
2 光缆在野外长途塑料管道中敷设时,防雷线的设置应符合下列规定:
1) ρ10<100Ω·m的地段,可不设防雷线;
2) ρ10≥100Ω·m的地段,设一条防雷线;
3) 防雷线的连续布放长度不应小于2km。
3 光缆接头处两侧金属构件不应做电气连通。
4 局(站)内的光缆金属构件应接地。
5 雷害严重地段,光缆可采用非金属加强芯或无金属构件的结构形式。
6 在易遭受雷击的地区,光缆接头盒宜采用两端进线的方式。
3.15.4 光缆线路应绕避雷击危害严重地段的孤立大树、杆塔、高耸建筑、行道树、树林等易引雷目标。无法避开时,应采用对光缆线路进行保护的消弧线、避雷针等措施。
3.15.5 架空光缆线路除应按本规范第3.15.3条第3款~第5款的规定执行外,还应采取下列防雷保护措施:
1 光缆吊线应间隔接地。
2 雷害特别严重地段应设置架空地线。
3.15.6 局间架空光缆的防雷应符合下列规定:
1 架空光缆宜避开易遭受直击雷的特殊地段;光缆吊线应每隔300m~500m利用电杆避雷线或拉线接地,并应每隔1km左右加装绝缘子进行电气断开。
2 雷害特别严重地段的架空光缆上方应设架空地线。
3.15.7 局间或高山微波站、基站的直埋光缆与进站低压电力电缆,可利用沟槽同沟埋设,埋深宜根据地质情况和满足进局低压电力电缆的要求确定。
顶部
- 上一节:3.14 机房内辅助设备的接地
 - 下一节:4 综合通信大楼的防雷与接地
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 接地系统组成
 - 3.3 接地体
 - 3.4 接地引入线
 - 3.5 接地汇集线
 - 3.6 接地线
 - 3.7 等电位连接方式
 - 3.8 各类缆线的入局方式
 - 3.9 接地线布放要求
 - 3.10 计算机网络接口、控制终端接口的保护
 - 3.11 集中监控系统的接地与接口的保护
 - 3.12 局内布线
 - 3.13 配电系统
 - 3.14 机房内辅助设备的接地
 - 3.15 光缆的防雷接地
 - 4 综合通信大楼的防雷与接地
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 接地连接方式
 - 4.3 内部等电位接地连接方式
 - 4.4 地网
 - 4.5 进局缆线的接地
 - 4.6 通信设备的接地
 - 4.7 通信电源的接地
 - 4.8 其他设施的接地
 - 4.9 建筑防雷设计
 - 5 有线通信局(站)的防雷与接地
 - 5.1 交换局、数据局
 - 5.2 接入网站、模块局
 - 5.3 宽带接入点
 - 5.4 光缆中继站
 - 5.5 通信设备的直流配电系统接地
 - 6 移动通信基站的防雷与接地
 - 6.1 一般原则
 - 6.2 地网
 - 6.3 直击雷保护
 - 6.4 天(馈)线接地
 - 6.5 直流远供系统的防雷与接地
 - 6.6 GPS天(馈)线的防雷与接地
 - 6.7 机房内的等电位连接
 - 6.8 接地引入线和室内接地处理
 - 6.9 其他引入缆线的接地处理
 - 6.10 通信设备的直流配电系统接地
 - 7 小型通信站的防雷与接地
 - 7.1 一般原则
 - 7.2 地网
 - 7.3 直击雷防护
 - 7.4 其他
 - 8 微波、卫星地球站的防雷与接地
 - 8.1 微波站的防雷与接地
 - 8.2 卫星地球站的防雷与接地
 - 9 通信局(站)雷电过电压保护设计
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 防雷器的使用要求
 - 9.3 通信局(站)电源系统雷电过电压保护原则
 - 9.4 电源防雷器安装要求
 - 9.5 计算机网络及各类信号线雷电过电压保护设计原则
 - 附录A 全国主要城市年平均雷暴日数统计表
 - 附录B 全国年平均雷暴日数区划图
 - 附录C 防雷器保护模式要求
 - 附录D 网状、星形和星形-网状混合型接地
 - 附录E 接地电阻的测试
 - 附录F 土壤电阻率的测量
 - 附录G 防雷区
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475