6.9 其他引入缆线的接地处理
6.9.1 基站的建筑物航空障碍灯、彩灯、监控设备及其他室外设备的电源线应采用具有金属护层的电力电缆或穿钢管布放,其电缆金属外护层或钢管应在两端和进入机房处分别就近接地。
6.9.2 引入机房的信号线路的空线对应在机房内做接地处理。出入基站的信号电缆屏蔽层应在机房入口处就近接地。
6.9.3 需上报监控信号的无人值守移动基站的外引线E1线、电话线及RS422等信号线应安装SPD。