目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.2 接入网站、模块局
5.2.1 开关电源内的SPD安装位置应符合下列规定:
1 机房采用上走线方式时,宜选择SPD位置在机柜内上部的开关电源。
2 机房采用下走线方式时,宜选择SPD位置在机柜内下部的开关电源。
5.2.2 总配线架的接地应符合下列规定:
1 总配线架的接地线应采用截面积不小于35mm2的多股铜线直接引至总接地排或就近接至室外的环形接地体上。引入线应从地网两个方向就近分别引入。
2 当接入网站内部的总配线架与接入网机架相距较远时,总配线架应就近与环形接地网相连。
3 应避免总配线架的接地排直接作为总接地排。
5.2.3 总接地排应设置在进局供电线入口处的配电箱旁;第一级防雷箱应就近安装在配电箱附近,并应就近接地。
5.2.4 接入网站的地网应为由机房建筑物基础与外设的环形接地体组成的联合接地系统,环形接地体应与建筑物基础内钢筋焊接连通,接地网的面积应大于100m2,在土壤电阻率较高的地区宜在地网的四角辅以辐射型水平接地体。接入网站地网可按图5.2.4设计。

5.2.5 无线接入网站应符合下列规定:
1 无线接入网站地网宜按图5. 2.5设计,接入网站与移动通信基站共站时,机房地网应符合本规范第6章的有关规定。
2 建在居民小区的接入网站,利用城市小区建筑物内地下室和一层房间作为机房时,应充分利用建筑物与地可能构成回路的金属管道、楼内预留接地端共同构成接地体,在可能情况下还可敲开数根房柱内的钢筋与预留接地端连在一起作为接入网站的接地。

5.2.1 本条是开关电源内的SPD安装位置的一般规定。
1 当接入网与移动通信设备共站时,接地排和接地线一般都是在走线架上方固定,因此接入网的开关电源内部SPD的安装位置,宜选择SPD设计位置在开关电源上方的产品为最佳方案。
2 当接入网安装在有地沟的机房时,地沟中有接地排,此时宜选择SPD安装在开关电源下方的方式为优选方案。
5.2.2 本条规定了总配线架的接地要求。
1 总配线架应就近接地是关系到配线架的保安单元能否对交换机用户板起到有效保护的关键问题。在通信机房总体规划时,总配线架宜安装在一楼进线室附近,接地引入线应从地网两个方向就近分别引入(从地网在建筑物预留的接地端子接地或从接地汇集线上引入)。
2 当接入网站内部的设备如MDF架和接入网机架相距较远时,此时MDF架就近与环形接地网连接,使通过用户线进入站内MDF架上的保安单元的雷电流能迅速入地。
5.2.5 本条为无线接入网站的基本规定。
1 为了确保就近接地的原则,使雷电流通过接地体迅速入地,当接入网站与移动通信基站共站时,机房的接地系统应采用环形接地网的方式,环形接地网围绕铁塔和机房一圈,并分别与铁塔各基础多点相连,机房接地引入点应在远离铁塔的一侧(接地引入点需改造的情况,总汇流排接地引入点切记不能从塔脚引入)。对于土壤电阻率较高的地区,可再在地网四角采用辐射型接地体(在辐射型水平接地体周围采用液状长效降阻剂处理)。
2 利用农村民用建筑物作为机房,实施接地改造时应根据机房的具体情况确定方案,往往由于条件所限或者业主和环境的要求,根据房间的走向、环境条件做一组接地体,使用40mm×4mm热镀锌扁钢或截面积大于50mm2的多股铜线分别与机房总配电箱处和机架处的接地排连接。所有焊点用沥青做防腐处理。
说明 返回
顶部
- 上一节:5.1 交换局、数据局
- 下一节:5.3 宽带接入点
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 3.1 一般规定
- 3.2 接地系统组成
- 3.3 接地体
- 3.4 接地引入线
- 3.5 接地汇集线
- 3.6 接地线
- 3.7 等电位连接方式
- 3.8 各类缆线的入局方式
- 3.9 接地线布放要求
- 3.10 计算机网络接口、控制终端接口的保护
- 3.11 集中监控系统的接地与接口的保护
- 3.12 局内布线
- 3.13 配电系统
- 3.14 机房内辅助设备的接地
- 3.15 光缆的防雷接地
- 4 综合通信大楼的防雷与接地
- 4.1 一般规定
- 4.2 接地连接方式
- 4.3 内部等电位接地连接方式
- 4.4 地网
- 4.5 进局缆线的接地
- 4.6 通信设备的接地
- 4.7 通信电源的接地
- 4.8 其他设施的接地
- 4.9 建筑防雷设计
- 5 有线通信局(站)的防雷与接地
- 5.1 交换局、数据局
- 5.2 接入网站、模块局
- 5.3 宽带接入点
- 5.4 光缆中继站
- 5.5 通信设备的直流配电系统接地
- 6 移动通信基站的防雷与接地
- 6.1 一般原则
- 6.2 地网
- 6.3 直击雷保护
- 6.4 天(馈)线接地
- 6.5 直流远供系统的防雷与接地
- 6.6 GPS天(馈)线的防雷与接地
- 6.7 机房内的等电位连接
- 6.8 接地引入线和室内接地处理
- 6.9 其他引入缆线的接地处理
- 6.10 通信设备的直流配电系统接地
- 7 小型通信站的防雷与接地
- 7.1 一般原则
- 7.2 地网
- 7.3 直击雷防护
- 7.4 其他
- 8 微波、卫星地球站的防雷与接地
- 8.1 微波站的防雷与接地
- 8.2 卫星地球站的防雷与接地
- 9 通信局(站)雷电过电压保护设计
- 9.1 一般规定
- 9.2 防雷器的使用要求
- 9.3 通信局(站)电源系统雷电过电压保护原则
- 9.4 电源防雷器安装要求
- 9.5 计算机网络及各类信号线雷电过电压保护设计原则
- 附录A 全国主要城市年平均雷暴日数统计表
- 附录B 全国年平均雷暴日数区划图
- 附录C 防雷器保护模式要求
- 附录D 网状、星形和星形-网状混合型接地
- 附录E 接地电阻的测试
- 附录F 土壤电阻率的测量
- 附录G 防雷区
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475