6.3 场地平整
6.3.1 场地平整应满足填埋库容、边坡稳定、防渗系统铺设及场地压实度等方面的要求。
6.3.2 场地平整宜与填埋库区膜的分期铺设同步进行,并应考虑设置堆土区,用于临时堆放开挖的土方。
6.3.3 场地平整应结合填埋场地形资料和竖向设计方案,选择合理的方法进行土方量计算。填挖土方相差较大时,应调整库区设计高程。
6.3.1 本条是关于场地平整应满足填埋场几个基本要求的规定。
边坡稳定及防渗系统铺设等方面的要求。
(1) 要求尽量减少库底的平整设计标高,以减少库底的开挖深度,减少土方量,减少渗沥液、地下水收集系统及调节池的开挖深度。
(2) 场地平整设计时除要求满足填埋库容要求外,尚要求兼顾边坡稳定及防渗系统铺设等方面的要求。
(3) 场地平整压实度要求:
1) 地基处理压实系数不小于0.93;
2) 库区底部的表层黏土压实度不得小于0.93;
3) 路基范围回填土压实系数不小于0.95;
4) 库区边坡的平整压实系数不小于0.90。
(4) 场地平整设计要求考虑设置堆土区,用于临时堆放开挖的土方,同时要求做相应的防护措施,避免雨水冲刷,造成水土流失。
(5) 场地乎整前的临时作业道路设计要求结合地形地势,根据场地平整及填埋场运行时填埋作业的需要,方便机械进场作业,土方调运。
(6) 场地平整时要求确保所有裂缝和坑洞被堵塞,防止渗沥液渗入地下水,同时有效防止填埋气体的横向迁移,保证周边建(构)筑物的安全。
6.3.2 本条是关于场地平整应防止水土流失的规定。
(1) 场地平整采用与膜铺设同步进行,分区实施场地平整的方式,目的是为防止水土流失和避免二次清基、平整。
(2) 用于临时堆放开挖土方的堆土区要求做相应的防护措施,能避免雨水冲刷,防止造成水土流失。
6.3.3 本条是关于填埋场场地平整土方量计算要求的规定。
条文中的“填挖土方”,挖方包括库区平整、垃圾坝清基及调节池挖方量,填方包括库区平整、筑坝、日覆盖、中间覆盖及终场覆盖所需的土方量。填埋场地开挖的土方量不能满足填方要求时,要本着就近的原则在周边取土。
条文中的“选择合理的方法进行土方量计算”,是指土方计算宜结合填埋场建设地点的地形地貌、面积大小及地形图精度等因素选择合理的计算方法,并宜采用另一种方法校核。各种方法的适用性比较详见表10。
表10 土方计算方法比较表
	
条文中的“填挖土方相差较大时,应调整库区设计高程”,如挖方大于填方,要升高设计高程;填方大于挖方,则降低设计高程。
说明 返回
顶部
- 上一节:6.2 边坡处理
 - 下一节:7 垃圾坝与坝体稳定性
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 填埋物入场技术要求
 - 4 场址选择
 - 5 总体设计
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 处理规模与填埋库容
 - 5.3 总平面布置
 - 5.4 竖向设计
 - 5.5 填埋场道路
 - 5.6 计量设施
 - 5.7 绿化及其他
 - 5.7 绿化及其他
 - 6 地基处理与场地平整
 - 6.1 地基处理
 - 6.2 边坡处理
 - 6.3 场地平整
 - 7 垃圾坝与坝体稳定性
 - 7.1 垃圾坝分类
 - 7.2 坝址、坝高、坝型及筑坝材料选择
 - 7.3 坝基处理及坝体结构设计
 - 7.4 坝体稳定性分析
 - 8 防渗与地下水导排
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 防渗处理
 - 8.3 地下水导排
 - 9 防洪与雨污分流系统
 - 9.1 填埋场防洪系统
 - 9.2 填埋库区雨污分流系统
 - 10 渗沥液收集与处理
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 渗沥液水质与水量
 - 10.3 渗沥液收集
 - 10.4 渗沥液处理
 - 11 填埋气体导排与利用
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 填埋气体产生量
 - 11.3 填埋气体导排
 - 11.4 填埋气体输送
 - 11.5 填埋气体利用
 - 11.6 填埋气体安全
 - 12 填埋作业与管理
 - 12.1 填埋作业准备
 - 12.2 填埋作业
 - 12.3 填埋场管理
 - 13 封场与堆体稳定性
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 填埋场封场
 - 13.3 填埋堆体稳定性
 - 14 辅助工程
 - 14.1 电气
 - 14.2 给排水工程
 - 14.3 消防
 - 14.4 采暖、通风与空调
 - 15 环境保护与劳动卫生
 - 16 工程施工及验收
 - 附录A 填埋库容与有效库容计算
 - 附录B 渗沥液产生量计算方法
 - 附录C 调节池容量计算方法
 - 附录D 渗沥液处理工艺参考设计参数
 - 附录E 填埋气体产气量估算
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475