12.2 排水
12.2.1 聚酯工厂排水系统应根据生产、生活排水的污水性质、浓度、水量等特点合理划分。
12.2.2 排水量的计算应符合下列规定:
1 生产污水系统的设计排水量,应为连续排水量和同时发生的最大小时的间断排水量与未预见排水量之和。未预见排水量,应按连续排水量和同时发生的最大小时间断排水量之和的10%~20%计。当采用清净废水与雨水合流排水系统时,其设计流量应为清净废水设计平均小时流量与设计雨水量之和。
2 罐区的初期污染雨水量,宜按污染区面积与15mm~30mm降水深度的乘积计算。
3 生活污水系统的设计排水量,宜按生活用水的设计小时用水量的90%计。
12.2.3 排水设备及与重力流管道相连接的设备,应在其排出口以下部位设置水封装置,水封高度不得小于50mm。
12.2.4 输送腐蚀性生产污水的检查井,其井内壁应根据生产污水性质进行防腐蚀处理,井内可不设爬梯。当采用铸铁井盖时,其井座、井盖内侧均应做防腐蚀处理。
12.2.5 水封井的设置应符合纺织工业企业有关防火标准的规定。
12.2.6 储罐区的初期污染雨水应排入生产污水管道,并应在防火堤外设置水封井,在防火堤与水封井之间的排水管道上应设置易于启闭的隔断阀。
12.2.7 聚酯工厂的厂区排水管线应采取防止受污染的消防事故排水直接排出厂区的应急措施。消防事故排水应处理后排放。
12.2.1 聚酯工厂的排水系统主要包括生活污水、生产污水、清净废水和雨水系统。生产污水主要指乙二醇分离塔或汽提塔排出的含有高浓度污染物的污水和聚酯主车间排出的过滤器清洗、化验和冲洗地面等含有低浓度污染物的污水。高浓度生产污水宜采用单独管道直接排至污水处理场,而低浓度生产污水宜与其他装置的生产污水合流后直接排至污水处理场,以便于进行后续的污水处理。
12.2.6 聚酯工厂的乙二醇和燃料油储罐区内的初期污染雨水,按污染区面积与15mm~30mm降水深度的乘积计算,并按《石油化工企业设计防火规范》GB 50160-2008第7.3.6条的有关规定,在防火堤外设置水封井,并在防火堤与水封井之间的排水管道上设置易于启闭的隔断阀,隔断阀宜采用直流通道的蝶阀或球阀,可手动或遥控电动启闭。
12.2.7 根据中国石油化工集团公司颁布的《水体污染防控紧急措施设计导则》,在聚酯工厂设计时,应考虑聚酯工厂发生事故或事故处理过程中产生的物料泄漏和消防污水对周边水体环境的污染及危害,并采取有效措施预防。例如可设置能够储存事故排水的储存设施,包括事故池、事故罐、利用防火堤内或围堰内区域储存等。应根据事故时产生的不同的环境危害物质,制订合理的后处理措施。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 工艺设计
 - 3.1 设计原则
 - 3.2 一般规定
 - 3.3 工艺计算
 - 3.4 主要污染源和主要污染物
 - 3.5 危险、危害因素
 - 4 工艺设备
 - 4.1 工艺设备选择
 - 4.2 工艺设备配台
 - 4.3 设计参数选取
 - 4.4 反应器制造和检验
 - 5 工艺设备布置
 - 5.1 布置原则
 - 5.2 布置规定
 - 6 管道设计
 - 6.1 工艺管道
 - 6.2 给排水管道
 - 6.3 管材选用
 - 6.4 管道柔性设计
 - 6.5 管道加工
 - 6.6 管道检验
 - 6.7 管道压力试验
 - 6.8 其他规定
 - 7 辅助生产设施
 - 7.1 化验
 - 7.2 熔体过滤器清洗
 - 7.3 热媒站
 - 7.4 罐区
 - 7.5 原料和成品库房
 - 7.6 维修
 - 8 自动控制和仪表
 - 8.1 控制水平
 - 8.2 主要控制方案
 - 8.3 特殊仪表选型
 - 8.4 控制系统配置
 - 8.5 控制室
 - 8.6 安全联锁
 - 8.7 仪表安全措施
 - 9 电气和电信
 - 9.1 供配电
 - 9.2 照明
 - 9.3 防雷
 - 9.4 静电接地
 - 9.5 电信
 - 10 总平面布置
 - 11 土建
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 建筑、结构设计
 - 12 给水排水
 - 12.1 给水
 - 12.2 排水
 - 12.3 消防设施
 - 13 暖通和空气调节
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 通风与采暖
 - 13.3 空气调节
 - 附录A 半消光纤维级聚酯切片质量的设计指标
 - 附录B 聚酯工厂爆炸危险区域范围划分举例
 - 本规范用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475