7.4 罐区
7.4.1 储罐应采用钢罐。
7.4.2 乙二醇储罐可选用内浮顶罐或固定顶罐。
7.4.3 燃料油储罐应选用固定顶罐。
7.4.4 乙二醇的储存天数,当采用公路或管道运输时,宜为7d~10d;当采用铁路或内河及近海运输时,宜为10d~20d。
7.4.5 燃料油的储存天数,当采用公路运输时,宜为5d~7d;当采用管道输送时,宜为5d~10d;当采用铁路运输时,宜为10d~20d;当采用内河及近海运输时,宜为15d~20d。
7.4.6 乙二醇和燃料油储罐的装量系数,当储罐容积不小于1000m3时,应取0.90;当储罐容积小于1000m3时,应取0.85。
7.4.7 乙二醇储罐宜设1~2个,燃料油储罐宜设2个。
7.4.8 燃料油储罐和固定顶罐的乙二醇储罐,应设通气管。
7.4.9 乙二醇和燃料油储罐的其他附件和仪表的选用,应符合国家现行标准《石油化工储运系统罐区设计规范》SH 3007的有关规定。
7.4.10 乙二醇和燃料油储罐的进料管应从罐体下部接入。当确需从上部接入时,进料管应延伸至距罐底200mm处。
7.4.11 设有蒸汽加热器的燃料油储罐,应采取防止燃料油超温的措施。
7.4.12 输送乙二醇和燃料油的泵站可采用泵房或泵棚,亦可采用露天布置方式。
7.4.13 输送燃料油宜选用螺杆泵。
7.4.14 输送同种物料,同时运转的泵不多于3台时,可设1个备台;同时运转的泵多于3台时,应至少设2个备台。
7.4.15 乙二醇和燃料油的卸料或进料,应设计量设施。
7.4.16 在输送燃料油的螺杆泵出口处管道上应设安全阀。
7.4.17 储罐的主要进出口管道宜采用挠性或柔性连接方式。
本节的罐区指原料罐区,而不是中间罐区。
7.4.1 钢制储罐与非金属储罐比较,具有造价低、施工快、防渗防漏性好、易检修、占地面积小等优点。
7.4.2~7.4.7 参照《石油化工储运系统罐区设计规范》SH 3007-1999的相关条款,对聚酯工厂乙二醇、燃料油储罐的容量、选型作了规定。
7.4.8 参照《石油化工储运系统罐区设计规范》SH 3007-1999的第3.1.2条作了规定。
7.4.10 为了安全和减少物料损耗。
7.4.11 若加热温度超过燃料油的闪点或100℃时,便会有火灾危险和发生冒罐事故。国内已有厂家发生过类似事故。
7.4.16 当泵出口管道堵塞或在操作时没有打开泵出口管道上的阀门,泵的出口压力超过泵体或管道所能承受的压力时,泵体或管道损坏喷出的油,遇明火会引起火灾、爆炸事故。国内厂家已经有过这方面的惨痛教训。
7.4.17 目的是增加储罐配管的柔性,以消除万一储罐基础发生沉降而产生相对位移所带来的影响。
说明 返回
顶部
- 上一节:7.3 热媒站
 - 下一节:7.5 原料和成品库房
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 工艺设计
 - 3.1 设计原则
 - 3.2 一般规定
 - 3.3 工艺计算
 - 3.4 主要污染源和主要污染物
 - 3.5 危险、危害因素
 - 4 工艺设备
 - 4.1 工艺设备选择
 - 4.2 工艺设备配台
 - 4.3 设计参数选取
 - 4.4 反应器制造和检验
 - 5 工艺设备布置
 - 5.1 布置原则
 - 5.2 布置规定
 - 6 管道设计
 - 6.1 工艺管道
 - 6.2 给排水管道
 - 6.3 管材选用
 - 6.4 管道柔性设计
 - 6.5 管道加工
 - 6.6 管道检验
 - 6.7 管道压力试验
 - 6.8 其他规定
 - 7 辅助生产设施
 - 7.1 化验
 - 7.2 熔体过滤器清洗
 - 7.3 热媒站
 - 7.4 罐区
 - 7.5 原料和成品库房
 - 7.6 维修
 - 8 自动控制和仪表
 - 8.1 控制水平
 - 8.2 主要控制方案
 - 8.3 特殊仪表选型
 - 8.4 控制系统配置
 - 8.5 控制室
 - 8.6 安全联锁
 - 8.7 仪表安全措施
 - 9 电气和电信
 - 9.1 供配电
 - 9.2 照明
 - 9.3 防雷
 - 9.4 静电接地
 - 9.5 电信
 - 10 总平面布置
 - 11 土建
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 建筑、结构设计
 - 12 给水排水
 - 12.1 给水
 - 12.2 排水
 - 12.3 消防设施
 - 13 暖通和空气调节
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 通风与采暖
 - 13.3 空气调节
 - 附录A 半消光纤维级聚酯切片质量的设计指标
 - 附录B 聚酯工厂爆炸危险区域范围划分举例
 - 本规范用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475