8.3 特殊仪表选型
8.3.1 熔体管道中熔体温度测量应采用特殊的三线制Pt100铂热电阻温度计,其接触熔体部分的长度应根据熔体管管径确定,宜为5mm~25mm。
8.3.2 容积式输送泵出口用于保护设备的压力高限报警开关宜选用电接点压力表,接点形式应为接近感应式;对苯二甲酸浆料、二氧化钛悬浮液管道上应采用膜片密封式压力表;聚合物熔体管道上应采用高温膜片密封压力表。
8.3.3 对苯二甲酸粉料计量宜采用应力式固体测量质量流量计。
8.3.4 对苯二甲酸浆料调配用的乙二醇、催化剂溶液、对苯二甲酸浆料的流量及密度、二氧化钛悬浮液及其他添加剂的流量测量,宜采用质量流量计。
8.3.5 对苯二甲酸料仓的料位开关,宜采用振动棒式;切片料仓的料位开关,宜采用音叉式。
8.3.6 酯化反应器、预缩聚反应器、后缩聚反应器的液位,宜采用两个非放射性液位计或单个放射性液位计。
8.3.7 在线粘度计宜采用振动扭矩式,也可采用毛细管式。
8.3.8 热媒介质和真空系统控制阀宜选用波纹管密封气动薄膜调节阀,其连接方式宜采用对焊。热媒介质系统控制阀也可选用偏心旋转阀,真空系统也可选用气动薄膜蝶阀。
8.3.9 用于酯化物或聚合物熔体介质的控制阀,宜选用流通无死角的特殊夹套调节阀,也可选用带夹套偏心旋转阀或V形球阀。
8.3.10 仪表与工艺介质接触部分的材质不应低于设备或管道的材质。
8.3.11 现场的主要变送器宜选用带可寻址远程传感器高速通道通信功能。
8.3.7 振动扭矩式粘度计安装简单,维护工作量少,传感器可以做到免维护,测量精度高,反应灵敏,建议优先选用。毛细管式粘度计稳定性较好,但反应较迟钝,而且维护的工作量大。
8.3.8 对于热媒和真空系统的控制阀,其管道连接方式宜采用对焊,目的是减少泄漏。
说明 返回
顶部
- 上一节:8.2 主要控制方案
 - 下一节:8.4 控制系统配置
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 工艺设计
 - 3.1 设计原则
 - 3.2 一般规定
 - 3.3 工艺计算
 - 3.4 主要污染源和主要污染物
 - 3.5 危险、危害因素
 - 4 工艺设备
 - 4.1 工艺设备选择
 - 4.2 工艺设备配台
 - 4.3 设计参数选取
 - 4.4 反应器制造和检验
 - 5 工艺设备布置
 - 5.1 布置原则
 - 5.2 布置规定
 - 6 管道设计
 - 6.1 工艺管道
 - 6.2 给排水管道
 - 6.3 管材选用
 - 6.4 管道柔性设计
 - 6.5 管道加工
 - 6.6 管道检验
 - 6.7 管道压力试验
 - 6.8 其他规定
 - 7 辅助生产设施
 - 7.1 化验
 - 7.2 熔体过滤器清洗
 - 7.3 热媒站
 - 7.4 罐区
 - 7.5 原料和成品库房
 - 7.6 维修
 - 8 自动控制和仪表
 - 8.1 控制水平
 - 8.2 主要控制方案
 - 8.3 特殊仪表选型
 - 8.4 控制系统配置
 - 8.5 控制室
 - 8.6 安全联锁
 - 8.7 仪表安全措施
 - 9 电气和电信
 - 9.1 供配电
 - 9.2 照明
 - 9.3 防雷
 - 9.4 静电接地
 - 9.5 电信
 - 10 总平面布置
 - 11 土建
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 建筑、结构设计
 - 12 给水排水
 - 12.1 给水
 - 12.2 排水
 - 12.3 消防设施
 - 13 暖通和空气调节
 - 13.1 一般规定
 - 13.2 通风与采暖
 - 13.3 空气调节
 - 附录A 半消光纤维级聚酯切片质量的设计指标
 - 附录B 聚酯工厂爆炸危险区域范围划分举例
 - 本规范用词说明
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475