8.6 安全联锁
8.6.1 聚酯装置的联锁功能宜通过分散型控制系统来实现。
8.6.2 各种现场仪表开关、报警接点、故障接点应为故障安全型。
8.6.3 联锁电磁阀应满足正常时通电、联锁时断电的要求。
8.6.4 重要的安全联锁应采用硬接线联锁。
条文说明
    8.6.1 由于关键的联锁信号由现场仪表直接送给电气去联锁有关的设备,另外个别重要的联锁采用硬接线方式,所以聚酯生产装置的联锁宜通过DCS来实施。
8.6.2 故障安全型,即正常生产时接点闭合,故障或报警时接点断开。
8.6.4 重要的联锁是指容积式输送泵的出口压力高限联锁,热媒膨胀槽低液位联锁等。