9.4 污水和废水处理
9.4.1 厂区内一般性生产、生活污水、电镀废水的排放标准应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978、《电镀污染物排放标准》GB 21900的有关规定。
9.4.2 生产过程产生的电镀及阳极氧化废水、废冷却液、含荧光液废水、喷漆废水等有毒有害废水应根据其性质、水量分别收集、处理或处置。
9.4.3 生产过程产生的含油废水应采取隔油处理措施。
9.4.4 水源型缺水且无城市再生水供应的地区,新建和扩建的科研、办公建筑,建筑面积大于5万m2,且可回收水量大于100m3/d时,宜设置中水处理回用设施。
9.4.5 表面处理厂房生产废水宜设置处理回用设施。
9.4.1 航空企业排放的生产、生活污水水质应符合现行的相关国家标准的有关规定,行业或地方有相关标准的,还应符合相关行业或地方标准的规定。
9.4.2 本条是强制性条文,必须严格执行。生产过程中产生的电镀及阳极氧化废水、废冷却液、含荧光液废水、喷漆废水等有毒有害废水,含有重金属、酸碱、油类或高浓度有机污染物等。如果不采取有效的处理或处置措施,将对自然环境和人体健康产生很大危害,如:造成地下或地表水水质恶化、人体中毒、致癌等。因此,为保障人体健康和环境安全,车间内产生的电镀及阳极氧化废水应收集后就地处理;废冷却液、含荧光液废水、喷漆废水等,应分别收集,经过技术、经济比较后,合理采取如下处置措施:
(1)少量的废冷却液、含荧光液废水、喷漆废水等,应委托有相应资质的单位进行处置。
(2)大量的废冷却液、含荧光液废水、喷漆废水等,宜就地采取合理的处理方法进行处理。
地方有相关规定的,则按地方规定执行。
9.4.4 提出中水处理回用的要求。
本条参考了现行国家标准《民用建筑节水设计标准》GB 50555的第5.3.1条第2款。处于水源型缺水地区的航空企业的科研、办公等建筑在达到相应规模,且无城市再生水供应的,宜设置中水处理回用设施。对于地方有相关规定的,则按地方规定执行。
9.4.5 提出表面处理厂房生产废水处理回用的要求。
表面处理厂房生产废水水量较大,经处理合格后回用于生产线上的某些工段,在技术上和经济上都是可行的。
对于地方有相关规定的,则按地方规定执行。
说明 返回
顶部
- 上一节:9.3 排水
 - 下一节:9.5 消防给水和灭火设施
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 工艺设计
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 工作制度和年时基数
 - 3.3 工艺布置
 - 3.4 物流运输及仓储
 - 4 工艺设备、人员、面积的计算及配备
 - 4.1 工艺设备
 - 4.2 人员配备
 - 4.3 面积确定
 - 5 总图及运输
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 厂址选择
 - 5.3 总平面布置
 - 5.4 交通运输
 - 5.5 竖向设计
 - 5.6 管线综合布置
 - 5.7 绿化布置
 - 6 建筑
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 屋面
 - 6.3 楼地面
 - 6.4 墙体
 - 6.5 门窗
 - 6.6 防火
 - 7 结构
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 荷载
 - 7.3 结构设计
 - 7.4 地基基础
 - 8 电气
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 供电系统
 - 8.3 变配电所
 - 8.4 低压配电系统
 - 8.5 照明
 - 8.6 电气控制
 - 8.7 防雷与接地
 - 8.8 危险气体检测及报警系统
 - 8.9 火灾自动报警与消防联动系统
 - 8.10 通信系统
 - 8.11 计算机网络
 - 8.12 信息布线系统
 - 8.13 安全技术防范系统
 - 9 给水排水
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 给水
 - 9.3 排水
 - 9.4 污水和废水处理
 - 9.5 消防给水和灭火设施
 - 10 供暖、通风和空气调节
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 供暖及生产供热
 - 10.3 通风
 - 10.4 空气调节
 - 11 动力
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 供热
 - 11.3 供 气
 - 11.4 制冷
 - 11.5 供 油
 - 12 环境保护、职业安全卫生与节能
 - 12.1 环境保护
 - 12.2 职业安全卫生
 - 12.3 节能
 - 附录A 航空工业车间或场所的工作环境分类
 - 附录B 工艺设备、人员、面积分类
 - 附录C 部分航空厂房室内供暖计算温度
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475