5.5 竖向设计
5.5.1 竖向设计应符合国家现行标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187、《厂矿道路设计规范》GBJ 22、《城市建设用地竖向规划规范》CJJ 83的有关规定。
5.5.2 飞机、大部件运输通道及有飞机出入的厂房室内外连接坡道的竖向设计应根据具体机型和牵引车动力进行核算,并应满足运输的特殊要求。
5.5.3 试飞机场周边的建(构)筑物的高度应符合机场净空限制的要求。
条文说明
5.5.3 飞机总装厂房、喷漆厂房、机库一般靠近机场布置,由于上述厂房体型较大,竖向设计时应校核试飞机场周围各厂房的高度是否满足机场净空的要求。