13.2 室外给水排水
13.2.1 水煤浆工程用水量指标、小时变化系数(K)和用水时间等应符合下列规定:
1 职工生活用水量可采用30L/(人·班)~50L/(人·班),小时变化系数为2.5~1.5;
2 工作人员的淋浴用水量,可采用40L/(人·班)~60L/(人·班),延续时间为1h,也可根据淋浴器数量经计算确定;
3 浇洒道路、广场和绿地用水量,应根据路面种类、绿化、气候和土壤等条件确定;浇洒道路、广场用水量可按2.0L/(㎡·d)~3.0L/(㎡·d)计算,绿化浇洒用水量可按1.0L/(㎡·d)~3.0L/(㎡·d)计算;
4 输煤系统各建筑物水力清扫的冲洗水量可按10L/(㎡·次)计算,地面水力清扫应分段冲洗;
5 制浆生产用水应按工艺要求确定,制浆系统日冲洗用水宜按10min~20min制浆用水量计算;
6 制浆车间设备冷却水宜循环使用,补充水量可按循环水量的10%计算;
7 水煤浆工程的未预见水量及漏失水量可按总用水量的10%计算;
8 室外、室内消防用水量,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016及工程所属行业消防的规定。
13.2.2 消防给水管道宜与生活给水管道合并。当不具备条件时,可采用独立的消防给水管道系统。
13.2.3 生活、生产和消防给水系统应分质、分压供水。生产给水宜采用独立给水管道系统,当与生活给水管道合并时,应满足下列条件:
1 生产给水与生活给水水质应相同;
2 应有措施保证磨机进水的水量和给水压力稳定。
13.2.4 生产、生活和消防水池有效容积应符合下列规定:
1 生产、生活和消防水池有效容积应按事故用水量、调节水量和消防储备水量之和计算。事故用水量可按3h最大生产、生活用水量计算;调节水量应按供水和用水曲线确定,当缺乏资料时,生产、生活用水的调节水量应符合表13.2.4的规定。消防储备水量应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定。消防储备水量应有不被它用的技术措施。
2 当生活、消防为一个供水系统时,水池有效容积应按生活事故用水量、调节水量和消防储备水量之和计算。
表13.2.4 生产、生活用水的调节水量

13.2.5 厂区生活污水、生产废水和雨水的排水系统宜采用分流制。当厂区排水系统与城市或其他排水系统连接时,排水方式应与受纳系统一致。
13.2.6 生活污水处理深度及工艺应根据污水的水量和水质性质、排放水体的环保要求和污水复用等,经技术经济比较后确定。
13.2.1 水煤浆工程用水量指标、小时变化系数(K)和用水时间等应按本条文规定计算。
5 制浆生产用水量应按工艺确定的产品浓度,减去入料煤总含水后的小时添加水量等,以及每班生产时间计算后确定。制浆系统日冲洗用水按10min~20min制浆用水量的计算值,为总结多年来水煤浆工程设计和运营后推荐的指标。
说明 返回
顶部
- 上一节:13.1 水源
- 下一节:13.3 室内给水排水
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 基本规定
- 3 厂址选择
- 4 原料煤系统
- 4.1 一般规定
- 4.2 卸煤、储煤设施
- 4.3 原料煤筛分、破碎及输送
- 5 制浆系统
- 5.1 一般规定
- 5.2 制浆工艺及设备
- 5.3 制浆系统及布置
- 5.4 添加剂配供系统
- 5.5 辅助设施
- 6 水煤浆储存与运输
- 6.1 水煤浆储存
- 6.2 水煤浆运输
- 7 计量与质量检测
- 8 水煤浆供应系统
- 8.1 一般规定
- 8.2 卸浆、输浆
- 8.3 炉前供浆
- 9 水煤浆燃烧系统
- 9.1 一般规定
- 9.2 锅炉设备
- 9.3 燃烧系统设备
- 9.4 点火启动、助燃及水煤浆雾化
- 9.5 锅炉房布置
- 10 总平面布置及地面运输
- 10.1 一般规定
- 10.2 总平面布置
- 10.3 地面运输
- 11 电气
- 11.1 供电系统
- 11.2 配电系统和负荷计算
- 11.3 主要电气设备
- 11.4 无功功率补偿
- 11.5 机组启动
- 11.6 主要设备布置及电缆敷设
- 11.7 照明
- 11.8 过电压保护、防雷及接地
- 11.9 通信
- 12 控制及自动化
- 12.1 控制及自动化水平
- 12.2 控制方式及控制室
- 12.3 检测
- 12.4 信号报警
- 12.5 保护及联锁
- 12.6 模拟量控制
- 12.7 电源
- 12.8 电缆敷设
- 13 给水与排水
- 13.1 水源
- 13.2 室外给水排水
- 13.3 室内给水排水
- 14 供暖、通风与空气调节
- 14.1 供暖
- 14.2 通风除尘与空调
- 14.3 室外供热管网
- 14.4 保温
- 15 建筑与结构
- 15.1 一般规定
- 15.2 建筑物与构筑物
- 16 环境保护
- 16.1 一般规定
- 16.2 大气污染防治
- 16.3 废水治理
- 16.4 固体废弃物处理
- 16.5 噪声防治
- 17 劳动安全与工业卫生
- 17.1 一般规定
- 17.2 劳动安全
- 17.3 工业卫生
- 18 消防
- 18.1 一般规定
- 18.2 消防给水
- 18.3 专用灭火装置
- 18.4 消防水泵房
- 18.5 电气设备防火
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475