8.1 一般规定
8.1.1 新建的水煤浆供应系统,应按发电、供热或气化工程的规划容量、来浆方式及气象条件等因素,结合本期规模,统筹规划,分期建设或一次建成。改扩建的发电、供热或气化工程的水煤浆供应系统,应充分利用已有设施和设备,并与已有工程相协调。
8.1.2 因改建新增的水煤浆供应系统,应与原有供应系统相协调。
8.1.3 当发电、供热或气化工程包括水煤浆生产系统,并在同一工业场地时,水煤浆供应系统应与水煤浆生产系统有机结合,统筹规划设计。
8.1.1 水煤浆供应系统在保证运行可靠的前提下,宜按分期建设考虑。为节约投资,根据建设规模,经技术经济比较后,可采取土建工程一次建成,预留后期设备安装位置的办法。
改建、扩建工程,应充分考虑利用原有设施,包括水、电、控制、暖通及建(构)筑物等设备和设施。
8.1.2 当改建工程需要保留或部分保留原有燃料供应系统时,新增的水煤浆供应系统,应在满足锅炉安全可靠运行要求的前提下,与保留的燃料供应系统互为备用或配合使用。
8.1.3 当水煤浆应用工程项目建设内容包括水煤浆生产系统,并在同一工业场地时,水煤浆生产系统在整个工程中是一个独立的燃料或气化原料生产系统,应按照水煤浆厂的设计规定执行。水煤浆成品的输送、储存、炉前加工系统、工业废水处理和化验室等,可以和水煤浆生产系统一起,统一考虑和设计。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 基本规定
 - 3 厂址选择
 - 4 原料煤系统
 - 4.1 一般规定
 - 4.2 卸煤、储煤设施
 - 4.3 原料煤筛分、破碎及输送
 - 5 制浆系统
 - 5.1 一般规定
 - 5.2 制浆工艺及设备
 - 5.3 制浆系统及布置
 - 5.4 添加剂配供系统
 - 5.5 辅助设施
 - 6 水煤浆储存与运输
 - 6.1 水煤浆储存
 - 6.2 水煤浆运输
 - 7 计量与质量检测
 - 8 水煤浆供应系统
 - 8.1 一般规定
 - 8.2 卸浆、输浆
 - 8.3 炉前供浆
 - 9 水煤浆燃烧系统
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 锅炉设备
 - 9.3 燃烧系统设备
 - 9.4 点火启动、助燃及水煤浆雾化
 - 9.5 锅炉房布置
 - 10 总平面布置及地面运输
 - 10.1 一般规定
 - 10.2 总平面布置
 - 10.3 地面运输
 - 11 电气
 - 11.1 供电系统
 - 11.2 配电系统和负荷计算
 - 11.3 主要电气设备
 - 11.4 无功功率补偿
 - 11.5 机组启动
 - 11.6 主要设备布置及电缆敷设
 - 11.7 照明
 - 11.8 过电压保护、防雷及接地
 - 11.9 通信
 - 12 控制及自动化
 - 12.1 控制及自动化水平
 - 12.2 控制方式及控制室
 - 12.3 检测
 - 12.4 信号报警
 - 12.5 保护及联锁
 - 12.6 模拟量控制
 - 12.7 电源
 - 12.8 电缆敷设
 - 13 给水与排水
 - 13.1 水源
 - 13.2 室外给水排水
 - 13.3 室内给水排水
 - 14 供暖、通风与空气调节
 - 14.1 供暖
 - 14.2 通风除尘与空调
 - 14.3 室外供热管网
 - 14.4 保温
 - 15 建筑与结构
 - 15.1 一般规定
 - 15.2 建筑物与构筑物
 - 16 环境保护
 - 16.1 一般规定
 - 16.2 大气污染防治
 - 16.3 废水治理
 - 16.4 固体废弃物处理
 - 16.5 噪声防治
 - 17 劳动安全与工业卫生
 - 17.1 一般规定
 - 17.2 劳动安全
 - 17.3 工业卫生
 - 18 消防
 - 18.1 一般规定
 - 18.2 消防给水
 - 18.3 专用灭火装置
 - 18.4 消防水泵房
 - 18.5 电气设备防火
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475