6.2 土建工程
6.2.1 土建工程设计应符合下列规定:
1 应符合国家现行有关建筑与结构设计标准的规定,并应满足生产工艺要求,建筑物应安全、适用、经济。
2 应因地制宜,并应合理利用地方材料。
3 各类建、构筑物宜执行建筑统一模数制。
6.2.2 刨花板生产线各生产工段土建工程设计应符合下列规定:
1 应满足生产工艺流程和设备布置要求。
2 削片线上料间宜采用开敞或半开敞设计,并应防止水浸。
3 当刨花干燥与分选工段和刨花板车间相连时,应设隔墙。
4 车间内设备地坑、管沟等地下设施应采取防水、防渗和排水措施。
5 车间屋面排水宜采用外排水,严寒及寒冷地区应避免内落水。
6 车间厂房结构选型应根据生产工段的特征、当地的施工条件与建材供应等因素确定,宜采用钢结构或钢筋混凝土结构。
7 基础设计应根据地质状况合理确定方案。
6.2.3 辅助设施及辅助用室应符合下列规定:
1 辅助设施及辅助用室宜设置在生产车间的偏跨,并应根据要求合理布局。
2 调胶间地面和墙裙应采用防水、易清洁材料,也可采用防酸材料。
3 中心控制室宜设架空地面,室内净高不应小于2.4m。