3.1 一般规定
3.1.1 原料堆场贮存原料量不宜小于15d的生产用量。
3.1.2 原料贮存应符合下列规定:
1 针叶材、软阔叶材、硬阔叶材宜分别堆存。
2 小径木、枝丫材、板皮板条、原木芯、造材截头等宜分类堆存。
3 外购木片、工厂刨花、锯屑等宜单独设置堆场或库房。
4 回收木材应单独设置堆场。
3.1.3 原料堆场宜采用机械作业。
3.1.4 原料采用质量计量时应设置地磅房。
3.1.5 刨花板生产常用原料的实积系数可按表3.1.5确定。
表3.1.5 原料实积系数
	
3.1.1 为合理组织生产,厂区内需要有一定数量的原料贮备。原料贮存量视生产规模、原料种类、运输条件、到厂方式等因素确定。原料贮存量过大不利于资金周转,且占用土地面积大,不便管理。
3.1.3 机械堆垛通常垛高可达3.5m以上。为节省场地、减轻工人劳动强度、提高效率,原料堆场宜采用机械作业。
3.1.4 原料收购有质量和材积两种计量方式。
说明 返回