目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.9 停车场
5.9.1 室外停车场照明标准值应符合5.9.1的规定。
	
5.9.2 停车场入口及收费处照度不应低于50 lx。
条文说明
    5.9.1 表中的停车场分类是参照《汽车库、停车场设计防火规范》GB 50067,照度标准值是根据对我国停车场室外作业场地的照明调查,参考《建筑照明设计标准》GB 50034和CIE标准《室外工作场地照明》S 015/E2005,并结合我国的实际情况而制定。
5.9.2 本条对停车场入口及收费处照度的规定是为便于识别票据。
	查找
	上节
	下节
	
	
	
    条文
说明 返回
顶部
	
                    说明 返回
顶部
- 上一节:5.8 建筑工地
 - 下一节:5.10 供水和污水处理厂
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 基本规定
 - 3.1 照明方式和照明种类
 - 3.2 照明光源及其附件选择
 - 3.3 照明灯具选择及其安装方式
 - 4 照明数量和质量
 - 4.1 照度
 - 4.2 照度均匀度
 - 4.3 眩光限制
 - 4.4 光源颜色
 - 4.5 光污染的限制
 - 5 照明标准值
 - 5.1 机场
 - 5.2 铁路站场
 - 5.3 港口码头
 - 5.4 造(修)船厂
 - 5.5 石油化工工厂
 - 5.6 加油站
 - 5.7 发电厂、变电站、动力及热力工厂
 - 5.8 建筑工地
 - 5.9 停车场
 - 5.10 供水和污水处理厂
 - 6 照明配电及控制
 - 6.1 照明电压
 - 6.2 照明配电系统
 - 6.3 导体选择
 - 6.4 照明控制
 - 7 照明节能措施
 - 8 照明维护与管理
 - 附录A 眩光值(GR)
 - 本标准用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475