11.2 蒸汽供热系统
11.2.1 麻纺织工厂用汽部门应提出用汽参数(温度、压力)及小时平均用汽量和小时最大用汽量。最大热负荷应按生产、空调、采暖、生活和锅炉自用热负荷之和乘以同时使用系数,并计入管网散热损失确定。
11.2.2 城市集中供热、自建蒸汽锅炉房、热电联产等供热方案,应根据麻纺织工厂最大计算热负荷、用汽参数及当地供热条件,通过技术经济分析确定,并应符合技术先进、安全适用、经济合理、节能和环保的要求。
11.2.3 当采用城市(区)热电厂集中供热时,厂区应设置减压减温装置,经常运行的减压减温装置应有1套备用,并应确保供热蒸汽参数符合生产、生活用汽要求。
11.2.4 锅炉房设计应根据全厂计算最大热负荷及近期发展需要确定,并应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB 50041的有关规定。
11.2.5 室内外蒸汽供热管道应符合下列要求:
1 生产用汽宜在热力站集中控制。对各主要车间应单独敷设干管,并宜做到1台联合机1根支管。其他用汽少的车间或附房用汽点,可合并于附近的车间供汽系统。
2 管道设计流量,应根据热负荷计算确定,热负荷应包括近期发展的需要量。
3 管道布置和敷设应符合下列要求:
1) 厂区热力管道的布置,应根据厂区建筑物布置的方向与位置、热负荷分布,并宜同导热油管、空压管、碱管、燃气管、给排水管等管道综合布置,合理设置管架及管道排列的层次。
2) 架空热力管道可采用低、中、高支架敷设。在不妨碍交通的地段宜采用低支架敷设,通过人行道地段宜采用中支架敷设,在车辆通行地段应采用高支架敷设。
3) 热力管道可与重油管、压缩空气管、冷凝水管敷设在同一地沟内,严禁与输送易挥发、易爆、有害、有腐蚀性介质的管道敷设在同一地沟内。
11.2.5 本条是对室内外热力管网的规定。
1 为便于车间、机台考核与控制,而采取这种布置方式。
2 本款规定在蒸汽管径计算时,应考虑近期发展因素。
3 本款为管道布置和敷设应遵循的原则。
说明 返回
顶部
- 上一节:11.1 一般规定
 - 下一节:11.3 蒸汽凝结水回收和利用
 
目录导航
- 前言
 - 1 总则
 - 2 术语
 - 3 亚麻纺织工艺设计
 - 3.1 一般规定
 - 3.2 工艺流程
 - 3.3 设备选择与配台
 - 3.4 柱网与设备布置
 - 3.5 工艺管道
 - 3.6 车间运输
 - 4 苎麻纺织工艺设计
 - 4.1 工艺流程
 - 4.2 设备选择与配台
 - 4.3 柱网与设备布置
 - 5 黄麻纺织工艺设计
 - 5.1 工艺流程
 - 5.2 设备选择与配台
 - 5.3 柱网与设备布置
 - 6 总图运输
 - 6.1 一般规定
 - 6.2 总平面布置
 - 6.3 竖向设计
 - 6.4 厂区管线
 - 6.5 厂区道路
 - 6.6 厂区绿化
 - 6.7 主要技术经济指标
 - 7 建筑、结构
 - 7.1 一般规定
 - 7.2 生产厂房
 - 7.3 建筑防火、防爆
 - 7.4 生产辅助用房
 - 7.5 生产厂房主要建筑构造
 - 7.6 结构选型
 - 7.7 结构布置
 - 7.8 设计荷载
 - 7.9 地基基础
 - 8 给水排水
 - 8.1一般规定
 - 8.2 用水量、水质、水压
 - 8.3 水源与水处理
 - 8.4 给水系统与管道布置
 - 8.5 消防给水与灭火器配置
 - 8.6 排水系统和管道布置
 - 8.7 水的重复利用及废水回用
 - 9 采暖、通风、空调、滤尘
 - 9.1 一般规定
 - 9.2 室内外设计参数
 - 9.3 采暖
 - 9.4 通风
 - 9.5 空调
 - 9.6 滤尘
 - 10 电气
 - 10.1 供配电系统
 - 10.2 照明
 - 10.3 接地和防雷
 - 10.4 消防和火灾报警
 - 11 动力
 - 11.1 一般规定
 - 11.2 蒸汽供热系统
 - 11.3 蒸汽凝结水回收和利用
 - 11.4 导热油供热系统
 - 11.5 燃气
 - 11.6 压缩空气
 - 12 仓储
 - 12.1 一般规定
 - 12.2 原料库
 - 12.3 坯布库、成品库
 - 12.4 染化料库和酸、碱及漂白剂的储存
 - 12.5 机物料库
 - 12.6 其他仓库
 - 附录A 工艺流程
 - A.1 亚麻纺织主要工艺流程
 - A.2 苎麻纺织主要工艺流程
 - A.3 黄麻纺织主要工艺流程
 - 附录B 麻纺织主要工艺参数
 - 附录C 主要设备排列间距
 - 附录D 车间温湿度
 - 附录E 生产用水水质
 - 附录F 生产废水参考水质
 - 附录G 车间照度
 - 附录H 主要仓库面积
 - 附录J 主要生产附房面积
 - 本规范用词说明
 - 引用标准名录
 
- 
                        笔记需登录后才能查看哦~
                    
 
 
京公网安备110105014475